а если датчик вааще не робит - нада датчик заменить и будет счастье ? но если бы он не работал - то и на зимнем режиме не было бы горячей воды , правильно я мыслю , если нет - то поправьте ! И ещё ... что такое водоразбор ?? А может быть в этом котле нет светодиода как на демраде ?
Последнее редактирование Fon (2012-09-30 22:39:21)
примитивная проверка: если датчик видит водоразбор,то на нем загорается красный светодиод.
Так это если гидравлика FUGAS, а у ТС (судя по фоткам) - G20. Fon, "водоразбор" это проток сантехнической воды через контур горячего водоснабжения (ГВС) котла. А ты попереключай с отопления на ГВС и посмотри на реакцию сервопривода трехходового клапана.
Не знаю, есть ли смысл раскручивать этот датчик протока ? Потому как 2- дня стабильно есть горячая вода ! И на зимнем и на летнем режимах !!?? Глючит может его?? Или подождать пока опять пропадёт? Как быть??
Всем добрый день! котел RENZ DP18-C1. пользуюсь 2 года. Незнаю, может попался хороший, НО летом работает как часы, при пользовании горячей воды. С наступлении осени включаю его в положение "зима", и задаю температуру 40, т.к. у меня теплые полы, что бы начинал прогревать. А когда начинается отопительный сезон вот тут начинается самое противное, частенько выбивает ошибку Е3 "мать ее". Говорят что скорее всего неисправен прессостат, НО это как , летом он исправен, а в осенне-зимний период нет???!!!. У меня сложилось впечатление, что просто газовые службы, в этот осенне-зимний период начинают качать в газ больше воздуха или другие смеси, а весной-летом, когда расход газа меньше, то они дают газ нормальный?! Может кто сталкивался с этой проблемой?
Такая проблемма, rens очень часто начал пищать как на ошибку, и котёл уходит в аварию, запускается только после нажатия ресет. Самое интересное, что на дисплей не пишет никакую ошибку. Что это может быть? У кого-то было такое?
Подскажите пожалуйста. Ренс 24 выдает ошибку Е04-недостача воды. Давление в норме 1,5 бар. Датчик давления воды в системе срабатывает. Может это не работает плата?
Подскажите пожалуйста. Ренс 24 выдает ошибку Е04-недостача воды. Давление в норме 1,5 бар. Датчик давления воды в системе срабатывает. Может это не работает плата?
А разве там есть датчик давления воды? Там находится датчик протока...
Подскажите, кто знает, плата на Rens и Solly Primer одинаковая?
Чаще всего в этих аппаратах применена плата управления DTM13A V5.0 - такая же как в аппаратах EXPERT. Плата DTM8A V8.0 работать должна. Только я не проверял подружится ли она с панелью управления...
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Подскажите пожалуйста. Котел Ренс 24, Фугас. Ошибка Е04 - недостача воды. Когда переключаю в режим ГВС срабатывает Е04, при этом давление в норме, все датчики работают. Заметил вот, что шток 3-х клапана практически не двигается, соответсвенно не работает с микропереключателем, поток воды из горячего крана нормальный, 3-х клапан работает хорошо, мусора нет, когда переключаю в режим отопления - ГВС работает без проблем. Нет давления воды в камере которая через мембрану, дальше шток и на микропереключатель (датчик циркуляции). Посоветуйте, наведите хотя-бы на мысль !!!!!! Если микропереключатель включаю маленькой ответкой все работает, но он должен быть выключен, потом вкючает его шток 3-х ходового клапана.
Тереби гидравлику, разберись с логикой работы именно гидравлики FUGAS (не "Фугас") и пропишись в профиле как все уважающие себя люди.... Иначе - удачи не видать, извините....
Последнее редактирование Lavrishin (2013-04-23 11:03:06)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
xoxa3030@ukr.net, Разбери трансформатор, замени в нем термопредохранитель. Скорее всего этого будет вполне достаточно. В этих трансформаторах проблема чаще всего именно с термопредохранителем...
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Котел RENS DD24-B1 в летнее время работает более менее нормально, а в зимний период при влюченом отоплении включаеш гор.воду - пошла нормально и после закрытия гор.крана выбивает ошибку ПЕРЕГРЕВ. А вот в последнее время (летом) начинаются проблемы - горячая вода температурой выше установленой принормальном протоке (приходится открывать кран чутьли не полностью, чтоб не ошпариться). Подскажите кто знает, с какой стороны начинать ремонт-ревизию. Мои соображения таковы - теплоообменник на гор.воду либо чистить либо под замену, т.к. зимой перегрев фиксируется датчиком температуы в первом контуре,т.е. вода с первого теплоообменника прошедшая через теплоообменник второго контура (гор.вода) ввиду забитости не успевает ни нагреть хол.воду до установленной тепературы ни остыть до рабочей температуры. (ну как-то так) Вопрос в том прав ли я и какже извлечь второй теплообменник(гор.вода) - я так понимаю прийдется всё разобрать...
Проблему с температурой гор.воды выше установленной вчера вроде бы победил - путем небольшой регулировки газ.клапан,т.е. уменьшил количество газа при минимальном окрытии клапана. А вот проблемы не закончились - в процессе нагрева воды её температура очень тупо регулируется,т.е. при заданных 42 на выходе 35-48. Вобщем тупит при падении температуры никаких изменений в пределах 5 градусов в итоге скачки температуры - интересно это лечится или нет?
С местом обитания не понял, в смысле где обитает ПИД - регулятор или я:) Ну все же не пойму причем эл. часть котла если туда никто не и никогда не лазил. А вот теплообменники и датчики температур с нашим качеством воды могут отказать первыми. К стати за 5 лет эксплуатации был заменен датчик температуры в первом контуре (ДВАЖДЫ), все остальное никто не трогал. У меня в планах на лето было: снять теплообменник гор.воды (осмотр,очистка-промывка или же замена), проверить датчики температур (как я понял они одинаковые и нужно замерить сопротивление при t=25, R=10кОм-(равда не уверен с числом Ом)), ну и замена воды в системе отопления с чисткой фильтров. Если не можно немного об этом ПИД-регуляторе по подробнее. Спасибо за ответ.
Да я принцип и с первой статьи понял что к чему, логика в этом вопросе ясна, а вот процесс настройки (вернее изменения настроек регулятора) для меня является не возможным ввиду осутствия (ума и фантазии)оборудования и навыков. В данны момент система нагрева гор.воды работает более менее устойчиво в режиме "оптимальной температуры 42 ".
Добавлено 07.05.2013 17:46:28: К отопительному сезону проблема выявится снова и будет доставать. Может кто подскажет что делать с ошибкой Е02 котла RENS, которая высвечивается при переходе с режима нагрева гор.воды в режим отопления.