Доброго времени суток, стоит котёл rens dd24-1b, в сеть включен через выпрямитель, но там где он стоит проживаем временно и неизвестно сколько он стоял без дела, и сколько работал, про ТО вообще молчу, так вот, бывали с ним проблемы в течении года, во время включения он неистово щёлкал в раёне платы и тут же выдавал ошибку Е-3 (на звук щёлкания пьезы не похоже ну ни как, тем более пьеза установлена не там где трещало), на наклейке это проблема с вентиляцией, но тут же сам повторно пытался включиться и включался успешно но с попытки этак 5 и всё время шёлкая, иногда кнопка перезапуск выручала, было и такое что работал без перебоев неделю, а затем вновь хандрил неделю выдавая Е-3 и щёлкая, и так повторялось частенько. Думал я что это напряжение всему виной, частный сектор, село, зимой нагрузка на сеть и прочее, но ведь выпрямитель то стоит и не только зимой такое происходило, хотя коробочек 30 на 20 на 20 трудно назвать выпрямителем я думаю, вот его фото
You are not registered
ладно суть не в этом. Вот как пару дней назад включил его, а когда пришёл выключать там ошибка Е-3 всё та же, нажал на кнопку и ушёл, не обратив сильного внимания на него, утром открыл воду, смотрю тёплая течёт, я в подвал к нему, а там всё та же ошибка Е-3, я выключать его вновь, а он ни в какую, ну выключил с розетки, повторно включив его я обнаружил что он всё время пищит и выдаёт на экран ошибку Е-3 и перезапуск, и вкл/выкл не помогают ему, так же выдаёт Е-3 и пищит. Разобрав его в раёне платы я обнаружил следуюшее:
1) менялась у него на плате
You are not registered
вот это, так как это лежало возле него, а такой же был на плате установленный.
2) видимо что плата вроде как паялась, вот фото залитого (резистор?) я не силён в этом, если что извините за неправильное название
You are not registered
3) и еще вот что, отключив из платы штекер и включив котёл без него, вот он на фото (штекер)
You are not registered
то при включении он мне уже выдал другую ошибку Е-2 (означает перегрев по наклейке) и стало слышно как заработала вытяжка сверху котла.
Вот что я отключил штекером из него по схеме платы которая нарисована на кожухе закрывающим плату внутри котла
You are not registered
4) и еще 1 вопрос, я покрутил клапан, а возле него наклейка с надписью (кран подпитки) и теперь с него капает, затянул обратно с усилием но всё-равно капает, что это может быть?
Еще забыл сказать, иногда засовывал проволоку длинной в метр в дымоход и немного шурудил ею, думал что поможет, так и было, иногда выручало избавиться от Е-3, но делал это аккуратно и не засовывал глубоко аж до вентилятора, треск проволоки об вентилятор не слышал ни разу, прочищал так сказать.
Я сам нуб в этих вопросах, да и так-как временно тут проживаю не имею нужных инструментов под рукой, всё беру у соседа, про прозвонить плату и вовсе молчу, я лично считаю что у него проблема с платой, так вот, люди добрые выручите советом и помогите мне в этом вопросе. И да, если нужно будет купить новую плату, то сколько это будет примерно стоить в Украине?
Последнее редактирование GAUS (2015-09-04 21:20:11)