Re: Газовый котел Rens
Здравствуйте. Котёл Rens DD24-B1(категория - G20). В зимнем режиме после выключения крана горячей воды котел с ужасным скрежетом переключается в режим отопления, и через несколько секунд появляется противный громкий писк. И чем сильнее происходит нагрев воды, тем сильнее писк. Эту проблему (писк) убираю открытием на 1 - 2 секунды крана горячей воды. До недавнего времени помогало, но изрядно надоедало. А сегодня после очередного выключения горячего водоснабжения (закрытия крана горячей воды), и переключения в режим отопления выскочила ошибка Е04 - недостача воды (согласно наклейки на котле), при этом давление показало - 2, а рабочее - 1,0 - 1.5. Я опустил давление до 1,3, и котел запустился, но всего на 10 мин., а потом ошибка Е04. Выключил. Через 3 часа запустил, работает. Через час включил горячую воду руки помыть, выключаю, и снова ошибка Е04. При этом никакого скрежета переключения системы нет. Тех.осмотр неделю назад сделал (каждый год делаю, котлу 6 лет). При ТО мастер делал подкачку воздуха в расширительный бачок, сказал, что мембрана целая. Только вот 5 дней подряд, после ТО, падало давление воды сначала на 0,5 бар., а после до нуля со звуком стравливания воздуха. я делал подпитку. Вроде все нормализовалось ..., а сегодня пипец пришел в виде ошибки Е04. А на улице мороз (-10 градусов). Извините, что не проф.языком изложил проблему, как смог. Помогите, подскажите в чем проблема...