Re: Viessmann клин трехходового клапана
У меня аналогичный котел и практически аналогичная проблема. Разобрал трехходовой - обнаружил интересный момент. Меняя регулировки ГВС и Отопления увидел, что клапан рабочий. При включении котла на ГВС, клапан отрабатывает правильно - шток выдвигается до упора, и, при выключении ГВС, - шток переходит в нейтральное положение. НО! После даже однократного вкючения/выключения режима "Отопление" случается казус - дальнейшее включение-выключение ГВС переводит клапан только врежим "Отопление", а не "ГВС", либо клапан переходит просто в нейтральную позицию, открывая таким образом циркуляцию и ГВС и Отоплению!!! В собранном состоянии, при работе котла в режиме "Лето", т.е. только "ГВС" - постоянно греется контур отопления при работе котла на ГВС, НО Горячая вода идет, хоть и с маленькими перебоями, от этого котел постоянно тактует и работает циркуляционный насос. Вот я сижу и думаю - дело в контроллере котла? Или в конкретной детали, или таки трехходовой клапан неисправен, не пойму? Подскажите, пожалуйста.
Последнее редактирование CDMAPhone (2011-07-10 12:55:40)