Компания IMMERGAS была основана в 1954 году в Италии (г. Brescella).
Инструкция котлов Immergas ZEUS и AVIO Maior
You are not registered
Инструкция котлов Immergas NIKE и EOLO MAIOR
You are not registered
Взрывные чертежи котлов Immergas EOLO IONO MAIOR
You are not registered
Новые модели NIKE и EOLO Maior kW отличают улучшенные эстетические характеристики, плавные формы, они отлично приспособлены к домашнему интерьеру, для их установки не требуются сложные работы. Модели NIKE Maior 28 kW X и EOLO Maior 28 kW X предназначены только для обогрева помещений, с помощью дополнительного устройства, по требованию клиента, они могут быть приспособлены для совместной работы с приставными бойлерами.
не открывается газовый клапан(авио майор 30)питание на катушке клапана -200в,на модуляционной 21,7в.розжиг идет,газ-нет,блокируется.какие у кого есть соображения?
Котел EOLO Майор 28 kW начало работы - насос включается, включается турбина, определяет моностат наличие тяги. Бац загораются несколько лампочек - котел перегружается и все начинается по новому - и так без конца - что это может быть?
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
При загорании горелки (кран воды открыт)котел не выходит на максимально-допустиммое пламя(идет срезка пламени с последующим выключением)
Если проток маленький - до 3 литров в минуту - возможен перегрев воды выше 60°C - и горелка отключается, если вода не нагревается - то возможно теплообменник забит накипью или грязью.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня Имергасовский котёл не турбированный (точную модель сейчас не скажу... стоит уже лет 8, если не больше), недавно появилась проблема, при открытии крана горячей воды, котёл не загорается (не важно какой режим выбран - отопление+вода или только нагревание воды). Если же стоит режим "Отопление+вода" и при открытом кране горячей воды сделать "Reset" то котёл загорается на минимальной подаче газа, вода из крана еле теплеет и котёл опять тухнет. Раза с десятого может уже нормально загорется и греть воду, но через некоторое время опять тухнет. Отопление работает нормально, проблема только в подогреве воды на кран. Напор воды хороший. Заранее спасибо за советы.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня Имергасовский котёл не турбированный (точную модель сейчас не скажу... стоит уже лет 8, если не больше), недавно появилась проблема, при открытии крана горячей воды, котёл не загорается (не важно какой режим выбран - отопление+вода или только нагревание воды). Если же стоит режим "Отопление+вода" и при открытом кране горячей воды сделать "Reset" то котёл загорается на минимальной подаче газа, вода из крана еле теплеет и котёл опять тухнет. Раза с десятого может уже нормально загорется и греть воду, но через некоторое время опять тухнет. Отопление работает нормально, проблема только в подогреве воды на кран. Напор воды хороший. Заранее спасибо за советы.
1Проверте датчик протока 2трехходовой клапан с приводом 3если первых два в норме замените датчик NTC ГВС .
Котёл Immergas Avio Maior 24 + программатор Honeywell CM67.В такой комбинации оборудование проработало около 5-ти лет верой и правдой.После Нового Года (2012) начались неполадки.При выключении котла через режим программатора,переход с Комфорта на Эконом,в котле раздавалось шипение и шум и только после этого он выключался.Практически никто ничего не ремонтировал.Как вариант мною был отключён программатор и котёл довольно успешно,целый день проработал в цикличном режиме,никаких посторонних шумов я не услышал.После чего я подсоединил прогр.обратно к котлу.Как ни странно но шумы при выключении исчезли.Правда осталось шипение,я думаю из-за того,что помпа останавливается раньше чем гаснет пламя.Я прикасался рукой к помпе,чтобы проверить.В момент выключения помпа останавливается,а пламя продолжает гореть короткое время и слышно шипение.И ещё.В промежутках между "Комфортами" когда котёл "стоит" в дежурном режиме,произвольно срабатывает зажигалка,поднимается невысокое пламя,около 2 см.,и через 10-12 сек.,с несильным шипением гаснет.Ц.насос не срабатывает.Ну вроде всё ясно- Ц.насос не запускается,вода в котле подкипает (шипение)и выключается.Но откуда идёт такая команда?И почему команда не полная,пламя есть а ц.насос не включается.На протяжении часа произошло 2 таких срабатывания,через 30 мин.каждое.Больше я не прослеживал,какая частота этих явлений я не знаю.Помогите разобраться в чём проблема.
Последнее редактирование nordman (2012-02-13 21:51:41)
Очень хочется "вылечить" котёл,для чёткого ответа очевидно должным образом должна быть описана проблема.Я снял всё на видео.Но в принципе нужно слушать.На первой секунде слышен щелчёк,где-то внутри котла (может реле на плате)потом треск зажигалки, пламя,высотой в 1-2 см.,шипение и затухание пламени.Всё это поместилось в 15 сек.Происходит это гораздо чаще чем я думал.Лже-срабатывание происходит где-то через каждых минут 20-25,очевидно способствует этому падение температуры теплоносителя.Наверное команду даёт какой-то температурный датчик.Насос в это время даже не двинулся с места.Всё это происходило во время режима "Эконом",котёл находился в дежурном состоянии.Температура на котле 30С,в помещении 19С,давление на котле 1,3.
Конечно-же Вы правы.Но суть проблемы гораздо глубже.Во время съёмки котёл "стоит",программатор его отключил и он ждёт следующего включения по программе,которое должно произойти через 2 часа!Насос не работает,это слышно на видео.Пламя появляется после щелчка (очевидно реле на плате).Вопрос в том, что даёт команду на розжиг когда программатор приказал отдыхать.И почему команда (если она уже дана) половинчатая - происходит розжиг горелки а насос стоит.И последнее,частота срабатываний - каждые 25-30 мин.это уже не глюк,это скорее система!
Не может,он включается при +5-7С,а в помещении 18С.
или режим комфорт
Тоже нет,"Комфорт" у меня настроен на +21С, "Эконом" на +17С.Программатор имеет шаг срабатывания в 1 градус.Значит работая в "Экономе" программатор включит отопление при падении температуры до +16С и будет греть до +18С.Это как минимум,при нынешних температурах часа полтора.Но никак ни 20сек.Не то!
Стоило бы проверить работу реле насоса на плате
Тут незнаю,каюсь.А как проверить.При отключении программатора насос работает корректно как на On так и на Off.Ни каких задержек с включением не выявлено.Проверял как в "цикле" так и при принудительном выключении через кнопки управления.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, у меня котел immergas nike maior24kw.(дымоход) Проблема такого плана. Мигает светодиод 3 и 4 (нету связи с дистанционным управлением) и при этом работает горелка. Вода начинает в котле закипать. Программатора нет! Такое случается очень часто. На reset не реагирует, нужно только отключать котел. Спасибо!