Всем доброго времени суток!
Есть котел DEMRAD серия TAYROS BK/124 (не турб.)

Инструкция по монтажу, первому пуску и сервису котла DEMRAD TAYROS   

You are not registered



Имеем: на отопление работает как часы, на ГВС нагревает до 40 град С и горелка гаснет. После розжига через пару-тройку секунд пламя растет на полную. Быстро нагревает до 40, пламя снижается до минимума и горелка гаснет. "Подцепил" последовательно с модулятором резистор 100 Ом (катушка 76,4 Ом), стал медленней греть (пламя уменьшилось), но всё-равно, при достижении 40 горелка отключается. Что бы это значило? В "инструкции" к котлу написано, что при неисправности датчика температуры ГВС, котел котел продолжает работать, с той разницей, что греет воду при запросе ГВС по датчику на выходе отопления. Датчик ГВС проверял - на температуру реагирует, по характеристике близок к Ariston UNO (20 градС - 12кОм). Просто неизвестно какой в нем (котле) должен датчик стоять.
У кого какие мнения будут, ну, и предложения естессно.
Заранее благодарен.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#2 2011-05-14 08:29:02

Lavrishin
Админ

Re: Проблемы и решения

Я бы начал с проверки резистора управления температурой ГВС на плате управления.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#3 2011-05-14 19:07:05

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Спасибо - проверю, но маловероятно, чтобы "слетел"... Подобное происходит с момента запуска котла в эксплуатацию. Котлу около четырех лет. Но проверю - отпишу.
Какие ещё будут соображения?


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#4 2011-05-14 20:04:41

Lavrishin
Админ

Re: Проблемы и решения

Ayax
Не обманывай сам себя...... Что-то тут не так, извините.....
Или неверно изначально настроен аппарат, или - ты не такой умный, ка ты сам про себя понимаешь, извините.....
Четыре года безобразий - и ты еще ЖИВОЙ......
За такой сервис - пора бы некоторых и побить, извините.....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#5 2011-05-14 20:30:36

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Я не такой умный - это раз. Второе - я ничего понять не могу, что с ним творится, и что не так. О поведении котла в режиме ГВС, могу добавить несколько "деталей":
   Включаем в режиме ГВС, делаем запрос (режим отопления отключен - потенциометр влево до упора), происходит розжиг. Сначало пламя нормальное (3-5 сек), затем возрастает до полного (поступило напряжение на модулятор). Потенциометр ГВС в конце сплошного сектора. Загораются поочередно светодиоды 30градС, 40градС (30 градС при этом гаснет). Как только загорелся 40 - пламя уменьшается до нормы (пропадает напряжение на модуляторе) и через пару секунд горелка отключается. Если при этом закрыть и потом через несколько секунд, снова открыть кран горячей воды - котел может нормально работать - т.е. получается - хочу работаю, хочу нет.
   Если запустить ГВС, установив потенциометр ГВС примерно на 50градС, то, как правило, первое отключение при достижении 40, а потом нагреет до 50градС. И опять-таки - может нормально поддерживать, а может тупо отключиться.
Вот, примерно, такое поведение котла в режиме ГВС.
   И последнее - "побить" нужно не меня - я впервые на этот котел попал.
Извините, сударь.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#6 2011-05-15 13:47:37

Vadgus
Админ

Re: Проблемы и решения

Ayax пишет:

Я не такой умный - это раз. Второе - я ничего понять не могу, что с ним творится, и что не так. О поведении котла в режиме ГВС, могу добавить несколько "деталей":
   Включаем в режиме ГВС, делаем запрос (режим отопления отключен - потенциометр влево до упора), происходит розжиг. Сначало пламя нормальное (3-5 сек), затем возрастает до полного (поступило напряжение на модулятор). Потенциометр ГВС в конце сплошного сектора. Загораются поочередно светодиоды 30градС, 40градС (30 градС при этом гаснет). Как только загорелся 40 - пламя уменьшается до нормы (пропадает напряжение на модуляторе) и через пару секунд горелка отключается. Если при этом закрыть и потом через несколько секунд, снова открыть кран горячей воды - котел может нормально работать - т.е. получается - хочу работаю, хочу нет.
   Если запустить ГВС, установив потенциометр ГВС примерно на 50градС, то, как правило, первое отключение при достижении 40, а потом нагреет до 50градС. И опять-таки - может нормально поддерживать, а может тупо отключиться.
Вот, примерно, такое поведение котла в режиме ГВС.
   И последнее - "побить" нужно не меня - я впервые на этот котел попал.
Извините, сударь.

Я бы проверил NTC заменой.

 

#7 2011-05-15 20:42:01

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Согласен полностью - только осталось узнать какой NTC туда нужен действительно.
То, что при 20 градС - 12 кОм - не факт. А какая кривая в нем заложена? Если у кого есть больший опыт по данным котлам - респект и уважуха, как говорится. Но, подскажите, пожалуйста. Пока, окромя "скользких" то, да, сё я, к сожалению, не "услышал". Уважаемые, можно дать хотя бы конкретное направления поиска причины-неисправности у данного котла?
Заранее благодарен.

С уважением, Ayax.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#8 2011-05-16 16:57:18

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Спасибо огромное за информацию. Но, к сожалению, ничего точно не подходит. По внешнему виду очень похож на NTC, который стоит на Herman Supermicra - а там стоит β3970, один к одному по характеристике. Только вот цвет у него синий и сам корпус круглый, или разница в цвете и формы корпуса не играет роли?


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#9 2011-05-16 19:25:29

Vadgus
Админ

Re: Проблемы и решения

Для проверки поставь любой (не парься кривой)при комнатной 10кОм, а там видно будет, если пойдет по режимах и причина в NTC-шке тогда будеш искать оригинал или подбирать подходящий.

 

#10 2011-05-16 20:59:21

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Vadgus пишет:

Для проверки поставь любой (не парься кривой)при комнатной 10кОм, а там видно будет, если пойдет по режимах и причина в NTC-шке тогда будеш искать оригинал или подбирать подходящий.

Что и сделаю. Попробую подставить от Herman (на всех одинаковые - накладные). Кстати, проверю стоявший NTC на обрыв - такое уже бывало.
Просто я собираю все соображения по данной проблеме по причине - к котлу "долго" ехать... Понимайте правильно... И игра может не стоит свеч, окромя приобретенного опыта.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#11 2011-05-20 23:09:06

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Vadgus пишет:

Для проверки поставь любой (не парься кривой)при комнатной 10кОм, а там видно будет, если пойдет по режимах и причина в NTC-шке тогда будеш искать оригинал или подбирать подходящий.

Приветствую всех!
Сообщаю результаты "исследований":
1. Подстановка датчика NTC от котлов Herman результата не дало - горелка все-равно отключается в определенный момент.
А этим моментом является момент размыкания предельного термостата (рассмотреть температуру срабатывания не удалось - коррозия на поверхности), поставил на температуру 75 градС - результат тот же. И что интересно - котел в аварию не выходит!
2. Меня интересует следующий момент работы котла: при запросе ГВС насос контура отопления должен включаться или нет? Теплообменник коаксиальный (труба в трубе). В данном случае не включается. Пробовал запустить ГВС после начала работы на отопление (чтобы насос работал), когда получалось использовать выбег насоса - время работы на ГВС (до срабатывания предельного термостата) увеличивалось, но не существенно.
ВЫВОДЫ:
1. Плата поступающие сигналы датчиков отрабатывает - значит исправна.
2. Срабатывание предельного термостата при работе на ГВС (на отопление работает вопросов нет) вызывает перегрев контура отопления теплообменника. А это в свою очередь является признаком низкого теплообмена между контурами в самом теплообменнике, что является признаком наличия накипи в теплообменнике. Не забываем, что котлу 5 лет. Отсюда вывод о непригодности самого теплообменника...
Или все-таки есть другие соображения?

Заранее благодарен.

С респектом.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#12 2011-05-21 00:12:57

Gaz
Админ

Re: Проблемы и решения

Ayax пишет:

2. Меня интересует следующий момент работы котла: при запросе ГВС насос контура отопления должен включаться или нет? Теплообменник коаксиальный (труба в трубе). В данном случае не включается.

Насос у тебя работает правильно, на ГВС он д.б. выключен.

 

#13 2011-05-21 08:30:17

Lavrishin
Админ

Re: Проблемы и решения

Ayax пишет:

.....
2. Срабатывание предельного термостата при работе на ГВС (на отопление работает вопросов нет) вызывает перегрев контура отопления теплообменника. А это в свою очередь является признаком низкого теплообмена между контурами в самом теплообменнике, что является признаком наличия накипи в теплообменнике.

Это может быть признаком некорректной работы предельного термостата. Такое случалось не однажды. Чаще всего при применении битермических теплообменников.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#14 2011-05-21 11:38:17

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

В таком случае подскажите номинал предельного термостата для этого котла.
И ещё: шибко тревожит потрескивание (закипание воды в контуре отопления) в теплообменнике при достижении температуры воды ГВС близко к заданной ~ 50°С. Иногда, по словам потребителя, удается выловить расход таким образом, что котел все-таки работает, но при этом вода 40°С и расход минимальный. Честно говоря, мне верится в это с трудом.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#15 2011-05-22 14:19:21

Lavrishin
Админ

Re: Проблемы и решения

Ayax пишет:

.... Иногда, по словам потребителя....

Теперь - несколько прояснилось. Передай потребителю, чтобы обратился в сервис. Обучать тебя АЗ-ам, честно говоря, весьма утомительно. И, вообще говоря, - здесь не курсы для дилетантов.
Оказывается мы с твоей подачи все дружно играли в "испорченный телефон".....  throw
Был бы котел твой личный - другое дело, извините.......
Где были твои именно слова??????



Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-22 14:22:55)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#16 2011-05-22 20:10:35

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Lavrishin пишет:

Ayax пишет:

.... Иногда, по словам потребителя....

Теперь - несколько прояснилось. Передай потребителю, чтобы обратился в сервис. Обучать тебя АЗ-ам, честно говоря, весьма утомительно. И, вообще говоря, - здесь не курсы для дилетантов.
Оказывается мы с твоей подачи все дружно играли в "испорченный телефон".....  throw
Был бы котел твой личный - другое дело, извините.......
Где были твои именно слова??????

А теперь, послушайте сюда, уважаемый Александр, водить за нос Вы умеете всех! И, к сожалению, люди идут на Вашем поводу, извините....
Я Вас не осуждаю, так будьте добры..... Потому как это не первый мой вопрос по котлам вообще на этом форуме, и Вы, уважаемый, должны были понять, что спрашиваю о котле, который не у меня - это было видно из первых постов, когда я отнекивался, что попал на этот котел в первый раз. Поэтому упрекнуть меня в том, что этот котел не мой, а я якобы скрыл это - не нужно. Этот упрек зачтется Вам, уважаемый.
Второе, обучать меня АЗам не нужно - видал многое, в том числе и отношение к себе как к мастеру, но такого, да ещё на многими уважаемом форуме, честно говоря не видел. Очень жаль о проишедшем инциденте. Но, не мне судить.
Я просто просил совета, направления в своих поисках, чтобы выяснить причину данной неисправности котла и потом поделиться о результатах на форуме.
Вы не подскажете - найдутся другие, более доброжелательные, которые подскажут.... Я ведь всегда готов прийти на помощь, и мне всё-равно чей, что и как.... Подскажу, если смогу.
Вот так-то, сударь.
Не обессудьте.
С респектом.



Последнее редактирование Ayax (2011-05-22 20:43:10)


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#17 2011-05-23 19:18:59

Lavrishin
Админ

Re: Проблемы и решения

Ayax
Если ты сам достаточно компетентен - сам и делай. Я в испорченный телефон со слов чужих клиентов не играю, извините....
Ты хоть сам-то у котла когда-нибудь появлялся????  Или лечишь только со слов клиента?????
По таким поводам работать Матерью Терезой (со слов клиента) лично я не собираюсь и не буду этого делать...
Выбери время и разберись с порядком работы датчиков котла - потом будешь нам всем рассказывать про свои "героические" ремонты котлов и про свой невообразимо огромный опыт (при непонимании конструкции и порядка работы совершенно элементарных устройсв)......
Между прочим... Плата управления этого аппарат предусматривает 8 (восемь) настроек программных параметров. Но - не мне тебе подсказывать..... Нам до ВАС - еще долго расти придется.....
Удачи....



Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-23 19:40:48)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#18 2011-05-23 22:41:54

Ayax
Пользователь

Re: Проблемы и решения

Lavrishin пишет:

Ayax
Если ты сам достаточно компетентен - сам и делай. Я в испорченный телефон со слов чужих клиентов не играю, извините....
Ты хоть сам-то у котла когда-нибудь появлялся????  Или лечишь только со слов клиента?????
По таким поводам работать Матерью Терезой (со слов клиента) лично я не собираюсь и не буду этого делать...
Выбери время и разберись с порядком работы датчиков котла - потом будешь нам всем рассказывать про свои "героические" ремонты котлов и про свой невообразимо огромный опыт (при непонимании конструкции и порядка работы совершенно элементарных устройсв)......
Между прочим... Плата управления этого аппарат предусматривает 8 (восемь) настроек программных параметров. Но - не мне тебе подсказывать..... Нам до ВАС - еще долго расти придется.....
Удачи....

Александр, умоляю Вас - прочтите тему полностью! Если Вы не дурак - а Вы естественно не дурак, надеюсь поймете что и как.
А выпадов на личность не нужно - не достойно это СПЕЦИАЛИСТУ Вашего уровня. Не падайте в глазах будущих почитателей. Прошу Вас, как человек и специалист.
С респектом.

P.S. А ответ на свои вопросы, мне хотелось бы услышать, пусть даже с Вашей колокольни.
Если хотите продолжать "воспитывать" - вспомните молодость - кем Вы были и кем стали.И с этой ИМПЕРСКОЙ высоты Вы обозреваете нас недоумков (по Вашему мнению)... А может лучше спуститься к нам и передать всё то, чему Вы научились, и отвечать конкретно на вопросы, а не своими заумностями - Вам же зачтется....................

Всё, надоело выносить мусор. Баста. И отвечать на подобные выпады НЕ БУДУ.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
 

#19 2011-05-25 00:05:24

jvolfss
Специалист

Re: Проблемы и решения

Lavrishin
А ты д.Саша оказывается преподаватель? И обязан заниматься обучением?  хотя бы огласи свой оклад.

ЗЫ.для тез кто не в курсе что такое форум:

You are not registered


На любом форуме нет ни каких обязательств. Участник хочет - значит пишет. Не хочет сообщать информацию,его не возможно заставить. Все обстоит на добровольных началах.

А это о том как правильно задавать вопросы в Технических форумах.Для того что бы получить ответ

You are not registered


Быстро! Качественно! Дёшево!
Выберите только два пункта.
 

#20 2011-11-22 18:23:03

скарабей
Новичок

Re: Проблемы и решения

всем привет, кто из опытных подскажет можно ли пробить схему на катёл Demrad нк-120
проблемма такая , во время отопления  да и в режиме горячей воды , при нормальном давлении холодной воды,горячя вода не хочет работать, горит в обеих случаях светодиот на отметке 90С кторый обозначает неисправност горелки или в подаче газа или электрод ионизации . если бы  электрод ион-и и газ  и горелка можно былобы грешить на это,то как обьяснить когда котёл в режиме  отопления  работает, а горячая вода в режиме совмешения и просто отдельно нет неработает, что делать кто  подскажет если не трудно
дачик гор-й воды на колонке замерял 6.8кОм,а отопленя 8,7кОм проверял на обрыв а как были в орегинале по сопротевлению незнаю

 

#21 2011-12-24 22:12:10

masterovoi
Новичок

Re: Проблемы и решения

Добрый вечер! кто поможет с ADEN,нужна инструкция по сервису(не эксплуатации).заранее СПАСИБО.read

 

#22 2012-01-24 01:11:23

Анатолий
Administrator

Re: Проблемы и решения

На всякий случай Инструкция по эксплуатации котла DEMRAD ADEN   

You are not registered

 

#23 2012-02-09 21:16:22

usach1967
Новичок

Re: Проблемы и решения

люди,у кого есть электросхема demrad bk-124.заранее благодарен.

 

#24 2012-02-21 16:20:53

lenaev
Новичок

Re: Проблемы и решения

Добрый день! Проблема описанная AYAX,  имеет место и у меня. Котел в режиме ГВС греет до 40 град, потом отключается, проходит около 30-50 сек опять включается, но горит меньше чем 30сек, и опять тухнет.Впечатление, что сильно перегревается вода и газ отключается(пробовал в этот момент трубу обратки на отоплении,непосредственно на котле -она очень горячая ).  Если сделать небольшой напор воды(его надо поймать), то горелка не тухнет.
Помогите кто знает, неисправность- похоже типовая. Спасибо!!

 

#25 2012-02-21 23:00:37

Анатолий
Administrator

Re: Проблемы и решения

Промыть теплообменник ГВС

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.085 seconds, 43 queries executed ]