Имеем: на отопление работает как часы, на ГВС нагревает до 40 град С и горелка гаснет. После розжига через пару-тройку секунд пламя растет на полную. Быстро нагревает до 40, пламя снижается до минимума и горелка гаснет. "Подцепил" последовательно с модулятором резистор 100 Ом (катушка 76,4 Ом), стал медленней греть (пламя уменьшилось), но всё-равно, при достижении 40 горелка отключается. Что бы это значило? В "инструкции" к котлу написано, что при неисправности датчика температуры ГВС, котел котел продолжает работать, с той разницей, что греет воду при запросе ГВС по датчику на выходе отопления. Датчик ГВС проверял - на температуру реагирует, по характеристике близок к Ariston UNO (20 градС - 12кОм). Просто неизвестно какой в нем (котле) должен датчик стоять. У кого какие мнения будут, ну, и предложения естессно. Заранее благодарен.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Спасибо - проверю, но маловероятно, чтобы "слетел"... Подобное происходит с момента запуска котла в эксплуатацию. Котлу около четырех лет. Но проверю - отпишу. Какие ещё будут соображения?
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Ayax Не обманывай сам себя...... Что-то тут не так, извините..... Или неверно изначально настроен аппарат, или - ты не такой умный, ка ты сам про себя понимаешь, извините..... Четыре года безобразий - и ты еще ЖИВОЙ...... За такой сервис - пора бы некоторых и побить, извините.....
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Я не такой умный - это раз. Второе - я ничего понять не могу, что с ним творится, и что не так. О поведении котла в режиме ГВС, могу добавить несколько "деталей": Включаем в режиме ГВС, делаем запрос (режим отопления отключен - потенциометр влево до упора), происходит розжиг. Сначало пламя нормальное (3-5 сек), затем возрастает до полного (поступило напряжение на модулятор). Потенциометр ГВС в конце сплошного сектора. Загораются поочередно светодиоды 30градС, 40градС (30 градС при этом гаснет). Как только загорелся 40 - пламя уменьшается до нормы (пропадает напряжение на модуляторе) и через пару секунд горелка отключается. Если при этом закрыть и потом через несколько секунд, снова открыть кран горячей воды - котел может нормально работать - т.е. получается - хочу работаю, хочу нет. Если запустить ГВС, установив потенциометр ГВС примерно на 50градС, то, как правило, первое отключение при достижении 40, а потом нагреет до 50градС. И опять-таки - может нормально поддерживать, а может тупо отключиться. Вот, примерно, такое поведение котла в режиме ГВС. И последнее - "побить" нужно не меня - я впервые на этот котел попал. Извините, сударь.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Я не такой умный - это раз. Второе - я ничего понять не могу, что с ним творится, и что не так. О поведении котла в режиме ГВС, могу добавить несколько "деталей": Включаем в режиме ГВС, делаем запрос (режим отопления отключен - потенциометр влево до упора), происходит розжиг. Сначало пламя нормальное (3-5 сек), затем возрастает до полного (поступило напряжение на модулятор). Потенциометр ГВС в конце сплошного сектора. Загораются поочередно светодиоды 30градС, 40градС (30 градС при этом гаснет). Как только загорелся 40 - пламя уменьшается до нормы (пропадает напряжение на модуляторе) и через пару секунд горелка отключается. Если при этом закрыть и потом через несколько секунд, снова открыть кран горячей воды - котел может нормально работать - т.е. получается - хочу работаю, хочу нет. Если запустить ГВС, установив потенциометр ГВС примерно на 50градС, то, как правило, первое отключение при достижении 40, а потом нагреет до 50градС. И опять-таки - может нормально поддерживать, а может тупо отключиться. Вот, примерно, такое поведение котла в режиме ГВС. И последнее - "побить" нужно не меня - я впервые на этот котел попал. Извините, сударь.
Согласен полностью - только осталось узнать какой NTC туда нужен действительно. То, что при 20 градС - 12 кОм - не факт. А какая кривая в нем заложена? Если у кого есть больший опыт по данным котлам - респект и уважуха, как говорится. Но, подскажите, пожалуйста. Пока, окромя "скользких" то, да, сё я, к сожалению, не "услышал". Уважаемые, можно дать хотя бы конкретное направления поиска причины-неисправности у данного котла? Заранее благодарен.
С уважением, Ayax.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Спасибо огромное за информацию. Но, к сожалению, ничего точно не подходит. По внешнему виду очень похож на NTC, который стоит на Herman Supermicra - а там стоит β3970, один к одному по характеристике. Только вот цвет у него синий и сам корпус круглый, или разница в цвете и формы корпуса не играет роли?
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Для проверки поставь любой (не парься кривой)при комнатной 10кОм, а там видно будет, если пойдет по режимах и причина в NTC-шке тогда будеш искать оригинал или подбирать подходящий.
Для проверки поставь любой (не парься кривой)при комнатной 10кОм, а там видно будет, если пойдет по режимах и причина в NTC-шке тогда будеш искать оригинал или подбирать подходящий.
Что и сделаю. Попробую подставить от Herman (на всех одинаковые - накладные). Кстати, проверю стоявший NTC на обрыв - такое уже бывало. Просто я собираю все соображения по данной проблеме по причине - к котлу "долго" ехать... Понимайте правильно... И игра может не стоит свеч, окромя приобретенного опыта.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Для проверки поставь любой (не парься кривой)при комнатной 10кОм, а там видно будет, если пойдет по режимах и причина в NTC-шке тогда будеш искать оригинал или подбирать подходящий.
Приветствую всех! Сообщаю результаты "исследований": 1. Подстановка датчика NTC от котлов Herman результата не дало - горелка все-равно отключается в определенный момент. А этим моментом является момент размыкания предельного термостата (рассмотреть температуру срабатывания не удалось - коррозия на поверхности), поставил на температуру 75 градС - результат тот же. И что интересно - котел в аварию не выходит! 2. Меня интересует следующий момент работы котла: при запросе ГВС насос контура отопления должен включаться или нет? Теплообменник коаксиальный (труба в трубе). В данном случае не включается. Пробовал запустить ГВС после начала работы на отопление (чтобы насос работал), когда получалось использовать выбег насоса - время работы на ГВС (до срабатывания предельного термостата) увеличивалось, но не существенно. ВЫВОДЫ: 1. Плата поступающие сигналы датчиков отрабатывает - значит исправна. 2. Срабатывание предельного термостата при работе на ГВС (на отопление работает вопросов нет) вызывает перегрев контура отопления теплообменника. А это в свою очередь является признаком низкого теплообмена между контурами в самом теплообменнике, что является признаком наличия накипи в теплообменнике. Не забываем, что котлу 5 лет. Отсюда вывод о непригодности самого теплообменника... Или все-таки есть другие соображения?
Заранее благодарен.
С респектом.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
2. Меня интересует следующий момент работы котла: при запросе ГВС насос контура отопления должен включаться или нет? Теплообменник коаксиальный (труба в трубе). В данном случае не включается.
Насос у тебя работает правильно, на ГВС он д.б. выключен.
..... 2. Срабатывание предельного термостата при работе на ГВС (на отопление работает вопросов нет) вызывает перегрев контура отопления теплообменника. А это в свою очередь является признаком низкого теплообмена между контурами в самом теплообменнике, что является признаком наличия накипи в теплообменнике.
Это может быть признаком некорректной работы предельного термостата. Такое случалось не однажды. Чаще всего при применении битермических теплообменников.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
В таком случае подскажите номинал предельного термостата для этого котла. И ещё: шибко тревожит потрескивание (закипание воды в контуре отопления) в теплообменнике при достижении температуры воды ГВС близко к заданной ~ 50°С. Иногда, по словам потребителя, удается выловить расход таким образом, что котел все-таки работает, но при этом вода 40°С и расход минимальный. Честно говоря, мне верится в это с трудом.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Теперь - несколько прояснилось. Передай потребителю, чтобы обратился в сервис. Обучать тебя АЗ-ам, честно говоря, весьма утомительно. И, вообще говоря, - здесь не курсы для дилетантов. Оказывается мы с твоей подачи все дружно играли в "испорченный телефон"..... Был бы котел твой личный - другое дело, извините....... Где были твои именно слова??????
Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-22 14:22:55)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Теперь - несколько прояснилось. Передай потребителю, чтобы обратился в сервис. Обучать тебя АЗ-ам, честно говоря, весьма утомительно. И, вообще говоря, - здесь не курсы для дилетантов. Оказывается мы с твоей подачи все дружно играли в "испорченный телефон"..... Был бы котел твой личный - другое дело, извините....... Где были твои именно слова??????
А теперь, послушайте сюда, уважаемый Александр, водить за нос Вы умеете всех! И, к сожалению, люди идут на Вашем поводу, извините.... Я Вас не осуждаю, так будьте добры..... Потому как это не первый мой вопрос по котлам вообще на этом форуме, и Вы, уважаемый, должны были понять, что спрашиваю о котле, который не у меня - это было видно из первых постов, когда я отнекивался, что попал на этот котел в первый раз. Поэтому упрекнуть меня в том, что этот котел не мой, а я якобы скрыл это - не нужно. Этот упрек зачтется Вам, уважаемый. Второе, обучать меня АЗам не нужно - видал многое, в том числе и отношение к себе как к мастеру, но такого, да ещё на многими уважаемом форуме, честно говоря не видел. Очень жаль о проишедшем инциденте. Но, не мне судить. Я просто просил совета, направления в своих поисках, чтобы выяснить причину данной неисправности котла и потом поделиться о результатах на форуме. Вы не подскажете - найдутся другие, более доброжелательные, которые подскажут.... Я ведь всегда готов прийти на помощь, и мне всё-равно чей, что и как.... Подскажу, если смогу. Вот так-то, сударь. Не обессудьте. С респектом.
Последнее редактирование Ayax (2011-05-22 20:43:10)
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Ayax Если ты сам достаточно компетентен - сам и делай. Я в испорченный телефон со слов чужих клиентов не играю, извините.... Ты хоть сам-то у котла когда-нибудь появлялся???? Или лечишь только со слов клиента????? По таким поводам работать Матерью Терезой (со слов клиента) лично я не собираюсь и не буду этого делать... Выбери время и разберись с порядком работы датчиков котла - потом будешь нам всем рассказывать про свои "героические" ремонты котлов и про свой невообразимо огромный опыт (при непонимании конструкции и порядка работы совершенно элементарных устройсв)...... Между прочим... Плата управления этого аппарат предусматривает 8 (восемь) настроек программных параметров. Но - не мне тебе подсказывать..... Нам до ВАС - еще долго расти придется..... Удачи....
Последнее редактирование Lavrishin (2011-05-23 19:40:48)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Ayax Если ты сам достаточно компетентен - сам и делай. Я в испорченный телефон со слов чужих клиентов не играю, извините.... Ты хоть сам-то у котла когда-нибудь появлялся???? Или лечишь только со слов клиента????? По таким поводам работать Матерью Терезой (со слов клиента) лично я не собираюсь и не буду этого делать... Выбери время и разберись с порядком работы датчиков котла - потом будешь нам всем рассказывать про свои "героические" ремонты котлов и про свой невообразимо огромный опыт (при непонимании конструкции и порядка работы совершенно элементарных устройсв)...... Между прочим... Плата управления этого аппарат предусматривает 8 (восемь) настроек программных параметров. Но - не мне тебе подсказывать..... Нам до ВАС - еще долго расти придется..... Удачи....
Александр, умоляю Вас - прочтите тему полностью! Если Вы не дурак - а Вы естественно не дурак, надеюсь поймете что и как. А выпадов на личность не нужно - не достойно это СПЕЦИАЛИСТУ Вашего уровня. Не падайте в глазах будущих почитателей. Прошу Вас, как человек и специалист. С респектом.
P.S. А ответ на свои вопросы, мне хотелось бы услышать, пусть даже с Вашей колокольни. Если хотите продолжать "воспитывать" - вспомните молодость - кем Вы были и кем стали.И с этой ИМПЕРСКОЙ высоты Вы обозреваете нас недоумков (по Вашему мнению)... А может лучше спуститься к нам и передать всё то, чему Вы научились, и отвечать конкретно на вопросы, а не своими заумностями - Вам же зачтется....................
Всё, надоело выносить мусор. Баста. И отвечать на подобные выпады НЕ БУДУ.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное как получится...
Lavrishin А ты д.Саша оказывается преподаватель? И обязан заниматься обучением? хотя бы огласи свой оклад.
ЗЫ.для тез кто не в курсе что такое форум:
You are not registered
На любом форуме нет ни каких обязательств. Участник хочет - значит пишет. Не хочет сообщать информацию,его не возможно заставить. Все обстоит на добровольных началах.
А это о том как правильно задавать вопросы в Технических форумах.Для того что бы получить ответ
You are not registered
Быстро! Качественно! Дёшево! Выберите только два пункта.
всем привет, кто из опытных подскажет можно ли пробить схему на катёл Demrad нк-120 проблемма такая , во время отопления да и в режиме горячей воды , при нормальном давлении холодной воды,горячя вода не хочет работать, горит в обеих случаях светодиот на отметке 90С кторый обозначает неисправност горелки или в подаче газа или электрод ионизации . если бы электрод ион-и и газ и горелка можно былобы грешить на это,то как обьяснить когда котёл в режиме отопления работает, а горячая вода в режиме совмешения и просто отдельно нет неработает, что делать кто подскажет если не трудно дачик гор-й воды на колонке замерял 6.8кОм,а отопленя 8,7кОм проверял на обрыв а как были в орегинале по сопротевлению незнаю
Добрый день! Проблема описанная AYAX, имеет место и у меня. Котел в режиме ГВС греет до 40 град, потом отключается, проходит около 30-50 сек опять включается, но горит меньше чем 30сек, и опять тухнет.Впечатление, что сильно перегревается вода и газ отключается(пробовал в этот момент трубу обратки на отоплении,непосредственно на котле -она очень горячая ). Если сделать небольшой напор воды(его надо поймать), то горелка не тухнет. Помогите кто знает, неисправность- похоже типовая. Спасибо!!