Спасибо. Мембрана целая давление воздуха на котле без воды 1 атмосфера, проверял когда снимал теплообменник
Добавлено 09.22.2013 17:59:08: Поработайте с компенсатором объёма... А разве из-за него может кипеть вода в битермике?
Может!!!!! Вы хоть свой текст анализируйте иногда: "теплообменник снимал проток нормальный. При этом растёт давление, срабатывает предохранительный клапан, стравливает воду."
Последнее редактирование UVA (2013-09-22 19:16:03)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Извините, просто спешу, котёл разобран,в доме холодает. Имелось ввиду, что снятый теплообменник продувается и промывается нормально, без сопротивления. В расширительном баке все нормально
Расширитель здесь не при чём. Однозначно забит один (или больше) каналов первичного контура. olvilu, ты изучи устройство битермического теплообменника и поймешь что то что он "продувается без сопротивления" - ничего не значит.
Расширитель здесь не при чём. Однозначно забит один (или больше) каналов первичного контура. olvilu, ты изучи устройство битермического теплообменника и поймешь что то что он "продувается без сопротивления" - ничего не значит.
Про бак!!! Сомнение у меня большое!!!! Он в первую очередь ПРИЧЁМ!!!! 1. Растет давление!!! 2. Срабатывает предохранительный клапан!! Если забиты каналы и промывка не поможет! А техническую документацию читать нужно прежде чем задавать вопросы!!!!!
Последнее редактирование UVA (2013-09-22 19:19:00)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Расширитель здесь не при чём. Однозначно забит один (или больше) каналов первичного контура.
Про бак!!! Сомнение у меня большое!!!! Он в первую очередь ПРИЧЁМ!!!! 1. Растет давление!!! 2. Срабатывает предохранительный клапан!!
НЕПРИЧЁМ! Если не работает бак давление в СО растёт постепенно, без рывков.
olvilu пишет:
после запуска в теплообменнике урчание, скорее всего закипание теплоносителя. При этом растёт давление, срабатывает предохранительный клапан, стравливает воду. При кипении подёргиваеться стрелка манометра.
Всё признаки парообразования в первичном контуре. Тем более что:
Насос работает. Скорость и мощность регулируется. Скорее всего забит, так как только-что по новой слил воду проверил давление в баке там всё ок, но кипение не пропало
Соответственно Первичный и вторичный контур чист!!! А насос работает только в режиме КО! Промывка не поможет! Необходимо проверить работу насоса и запорной арматуры на КО...
You are not registered
Последнее редактирование UVA (2013-09-22 22:07:53)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Соответственно Первичный и вторичный контур чист!!!
Какой интересный вывод! :) Честно говоря, Юрий Андреевич, не ожидал... Ну, да ладно, устроим маленький ликбез:
В каждой трубке битермического теплообменника есть 4 паралельных канала первичного контура нагревающихся горелкой и 1 каналом вторичного контура проходящим внутри этих 4-х акналов и нагреваемым от от них.
You are not registered
При работе на ГВС все 4 канала первичного контура будут остужаться проходящей по вторичному контуру холодной водой, а вот при работе на СО канал через который не будет циркуляции (создаваемой циркуляционным насосом)- будет кипеть!
У olvilu, нет теплосъёма с 1-го (или больше) каналов; это может быть по причине отсутствия циркуляции вообще через теплообменник (вопрос к насосу и чистоте СО), или по причине отсутствия циркуляции через какой-то канал(лы) (вопрос к чистоте этих канала(ов)).
Здравствуйте, проблема частично решилась промывкой контура отопления. Но скорее всего не на долго, потому что на 1 скорости насоса есть посторонний шум в теплообменнике, на 2-ой и выше все нормально.
Здравствуйте, проблема частично решилась промывкой контура отопления. Но скорее всего не на долго, потому что на 1 скорости насоса есть посторонний шум в теплообменнике, на 2-ой и выше все нормально.
Ваш котёл только кухню отапливает? Так включите на 1!!!!!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер. Конечно, котёл не будет работать на первой скорости, но его небольшое урчание именно на 1ой говорит о том, что промывка не дала должного результата и скорее всего проблема скоро даст о себе знать. Нужно готовиться к замене теплообменника. Большое спасибо за дачу дельных советов, и за оказание наглядных пособий.
Добрый вечер. Sime metropolis OF. Перестал работать насос, проворачивается с приложением небольшого усилия, похоже заклинил. Напряжение на насос подаётся он греется, тихо гудит, но не вращается. раньше проблем не было посторонних шумов не издавал. Можно его реанимировать или замена?
Уже поздно ,но вставлю и свои пять копеек. Если площадь маленькая ,тогда можно ставить насос на 1 скорость ,но надо обязательно перенастроить котел на 9-10 квт,иначе своими руками за пару лет можно забить теплообменик и загубить насос.Котлы с завода приходят как минимум настроены на 75 и 100% мощности,тоесть 18-24 квт.
Добрый вечер. Sime metropolis OF. Перестал работать насос, проворачивается с приложением небольшого усилия, похоже заклинил. Напряжение на насос подаётся он греется, тихо гудит, но не вращается. раньше проблем не было посторонних шумов не издавал. Можно его реанимировать или замена?
Можно проверить конденсатор в насосе - рабочие ли у него показания, иначе менять
Насос запускается, но вращается очень медленно делает несколько оборотов и заклинивает. Меняются в нем какие-то подшипники или втулки? Или замена? Искать такой же или есть аналоги? Котел METROPOLIS 30 OF
Насос запускается, но вращается очень медленно делает несколько оборотов и заклинивает. Меняются в нем какие-то подшипники или втулки? Или замена? Искать такой же или есть аналоги? Котел METROPOLIS 30 OF
Менять насос, родной стоит дорого, про аналоги писалось в соседней теме Sime format zip.
С аналогами не сильно понятно. Я понял что хорошо подходит насос WILO, но там цена почти как оригинал, а говорилось где-то что есть китайские аналоги, но какие именно не сказано. Кто чем менял повторитесь если не сложно. Заранее благодарен.
С аналогами не сильно понятно. Я понял что хорошо подходит насос WILO, но там цена почти как оригинал, а говорилось где-то что есть китайские аналоги, но какие именно не сказано. Кто чем менял повторитесь если не сложно. Заранее благодарен.
Это тоже самое - нужна зимняя обувь, но она дорогая - а есть ли китайские аналоги...