Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#226 2013-12-28 18:45:09

lompa
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Lavrishin пишет:

lompa пишет:

...В инструкции - проблеммма с тягой или низкое напряжение питания. По факту и то и другое в норме....

Меняй на плате компаратор и операционный усилитель сразу. Покажи наклейку на процессоре.

You are not registered



Плата 47.007.351-003 REV.A

Сегодня дали попробовать другую плату управления, работает, но глючная. В процессе работы в режиме отопления перегружается.



Последнее редактирование lompa (2013-12-28 18:58:05)

 

#227 2013-12-28 19:20:28

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

lompa пишет:

Добрый день всем. Уважаемые гуру, прошу помощи.
У меня следующая проблемма. Котел ZW23-1KE. При включении стартует насос циркуляции и загорается "Авария" 1раз/2 сек и индикатор 90 градусов. В инструкции - проблеммма с тягой или низкое напряжение питания. По факту и то и другое в норме. Кто знает где искать?
Спасибо.

Разьемы никто не перепутал на плате?

 

#228 2013-12-28 19:26:38

lompa
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Анатолий пишет:

Разьемы никто не перепутал на плате?

Да нет, котел лет 7 работал без проблем до вчерашнего вечера. К той плате никто ни разу не заглядывал.

 

#229 2014-01-05 15:53:54

bob4
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

четв является наиболее частой трансформатор 230V/2x9V. Необходимо измерить 9VAC; 2x


Правила читай
 

#230 2014-01-05 19:33:57

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

bob4 пишет:

четв является наиболее частой трансформатор 230V/2x9V. Необходимо измерить 9VAC; 2x

Ты сам понял что написал?

 

#231 2014-01-05 21:34:36

bob4
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

извините; google translator; Я думал: общий дефект


Правила читай
 

#232 2014-01-14 11:34:10

dajtona
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Доброго времени суток. Может кто сталкивалса, старая модель, еще с ручным рожигом, куда подключаетса датчик перегрева? А то были одни специалисты сняли его, ну и закипел котел, причем не один раз я так понял. На плате вроде как нету фишки куда его подключать, может к газовому редуктору ? Проблема еще в том что котел вмонтирован в кухонную стенку, в угол,  доступ к нему   wall ну и не хочетса ни кухню разбирать, ни котел по запчастях, чтобы вытянуть посмотреть на   редуктор. Может всетаки кто сталкивалса и подскажет где фишки искать может как нибуть обойдусь без разборки

 

#233 2014-01-14 14:35:11

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

dajtona пишет:

Доброго времени суток. Может кто сталкивалса, старая модель, еще с ручным рожигом, куда подключаетса датчик перегрева? А то были одни специалисты сняли его, ну и закипел котел, причем не один раз я так понял. На плате вроде как нету фишки куда его подключать, может к газовому редуктору ? Проблема еще в том что котел вмонтирован в кухонную стенку, в угол,  доступ к нему   wall ну и не хочетса ни кухню разбирать, ни котел по запчастях, чтобы вытянуть посмотреть на   редуктор. Может всетаки кто сталкивалса и подскажет где фишки искать может как нибуть обойдусь без разборки

В разрыв термопары, как на колонках.

 

#234 2014-01-15 10:22:42

dajtona
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Большое спасибо Tip-Hat

 

#235 2014-01-15 17:52:15

yurapavlus11
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Уважаемые профессионалы подскажите пожалуйста. Котел Junkers Euroline ZS 23AE 23/31. Проблема с горячей водой. Сначала при открытии смесителя текла просто теплая, а теперь совсем холодная. Отопление работает нормально! Сегодня приходил мастер сказал нужно менять Трехходовой клапан. Но купить его не получается. Его просто нет! Возможно ли старый привести в чувства каким нибудь способом? Буду очень благодарен за совет!

 

#236 2014-01-16 01:42:51

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Его просто нет....Где нет, в природе? На белом свете? В голове отдельно взятого "мастера"?
Поробовать промыть его стоит конешно, но аккуратно чтоб не порвать мембрану...

 

#237 2014-01-23 19:21:52

vovanja4
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Помогите пожалуйста!
Junkers ZWR 18 K 23 нагрев воды при включении работает не на полную мощность (вода прохладная пламя на горелке слабое) а вот отопление на включение больше-меньше реагирует долго (медленно), при выключении и наборе заданной температуры гаснет не резко как раньше а долго -то загораются то гаснут пара горелок возле фитиля. температуры больше 40 не набирает горит как бы на самой малой мощности на (при включении на 7).



Последнее редактирование vovanja4 (2014-01-23 21:05:50)

 

#238 2014-01-23 21:28:47

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Вам нужен спациалист


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#239 2014-02-14 06:51:48

orggaz
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Уважаемые господа!
У меня котел Euroline.
Вопрос такой:
- когда котел включается, давление в системе (по показаниям манометра) увеличивается всего на 0,1-0,2 кг. Раньше было 0,5-0,6 кг. Котел в работе с 2002 года.

Подскажите, может с помпой что?

 

#240 2014-02-14 09:36:41

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

orggaz пишет:

Уважаемые господа!
У меня котел Euroline.
Вопрос такой:
- когда котел включается, давление в системе (по показаниям манометра) увеличивается всего на 0,1-0,2 кг. Раньше было 0,5-0,6 кг. Котел в работе с 2002 года.

Подскажите, может с помпой что?

А может с манометром? Проблемы с отоплением или ГВС есть?

 

#241 2014-02-14 18:05:42

orggaz
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Проблем с отоплением и ГВС нет, все, слава Богу, работает.

 

#242 2014-02-14 18:16:44

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

orggaz пишет:

Проблем с отоплением и ГВС нет, все, слава Богу, работает.

Так а что за "кипишь"? не мешайте котлу работать.

 

#243 2014-04-07 15:24:14

mordjan
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Доброго дня! Подскажите, котел ZW 23-1AE, какие подшипники установлены в турбине отвода сгоревших газов. Во взрывных чертежах (шапка темы) только атмосферные чертежи.

 

#244 2014-04-08 01:27:02

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

626Z

 

#245 2014-04-08 10:20:03

mordjan
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Благодарю!

 

#246 2014-05-19 22:23:38

4el
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Доброго времени суток!
Котел турбированый евролайн. Отопление порядочно отрабатывает, а вот ГВС шалит. В режиме водоразбора греет и горячую воду и отопление. Заменил вставку 3х-ходового клапана на новую. Привод отрабатывает ГВС-отопление. Промыл вторичный теплообменник со стороны отопления - мусор был, но не критично. Снимал привод 3х-ходового, вдавливал шток до упору - результат тот же, работает и ГВС и отопление. Дайте пожалуйста совет где искать "зарытую собаку".

 

#247 2014-05-20 06:19:15

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Неправильно собран трехходовой клапан, мусор....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#248 2014-05-20 09:01:24

4el
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

там вставка не разборная и новая.

 

#249 2014-05-21 15:43:21

Zagadkin
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

На стр.11 форума Анатолий упоминает конденсатор С4в цепи контроля пламени. Где он расположен на плате ? Я его не нашел.

 

#250 2014-05-21 19:28:56

Zagadkin
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Проблема заведома в плате.При включенном отоплении запуск котла происходит стандартно.При этом если открыть кран горячей воды,переключение в режим ГВС происходит также нормально. Но вот при выключеном отоплении(регулятор в крайнем левом положении) при открытии крана горячей воды срабатывает поджиг,котел запускается буквально на секунду и сразу тухнет(срабатывает электромагнитный клапан) затем снова срабатывает поджиг и т.д.многократно...При этом котел в аварию не вываливается.Если сдернуть провод с электрода контроля пламени, котел после двух попыток запуска,как и положено, вываливается в аварию. Прошу,кто знает,что проверить-посоветуйте.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6038
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22242
День рождения сегодня 
molchun72,
емеля78(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Zubik
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 74

map forum

[ Generated in 0.092 seconds, 44 queries executed ]