Подскажите пожалуйста. Котел zw23ke выдает ошибку загорается красная и 75. После сброса ошибки снова работает может проработать 10 мин. а может пару дней но в итоге та же ошибка.Контур ГВС не подключен. Думаю пламя видит иначе не запускался бы вовсе. Ремонт платы?
Доброй ночи Подскажите пожалуйста. Котел zw23ke плавает давление поднимается к высокому,кран подпитки заменил что еще может быть подскажите пожалуйста,может кто встречал такую беду(
при открытом водоснабжении давление растет очень быстро до 2.5 бар при температуре где-то 25-50 градусов, как только перекрываешь водоснабжение давление замерает((((
при открытом водоснабжении давление растет очень быстро до 2.5 бар при температуре где-то 25-50 градусов, как только перекрываешь водоснабжение давление замерает((((
Подскажите пожалуйста. Котел zw23ke выдает ошибку загорается красная и 75. После сброса ошибки снова работает может проработать 10 мин. а может пару дней но в итоге та же ошибка.Контур ГВС не подключен. Думаю пламя видит иначе не запускался бы вовсе. Ремонт платы?
для начала электрод стоило бы полирнуть
электрод почистил ничего не изменилось так же беспричинно может выдать ошибку
Подскажите пожалуйста. Котел zw23ke выдает ошибку загорается красная и 75. После сброса ошибки снова работает может проработать 10 мин. а может пару дней но в итоге та же ошибка.Контур ГВС не подключен. Думаю пламя видит иначе не запускался бы вовсе. Ремонт платы?
для начала электрод стоило бы полирнуть
электрод почистил ничего не изменилось так же беспричинно может выдать ошибку
при открытом водоснабжении давление растет очень быстро до 2.5 бар при температуре где-то 25-50 градусов, как только перекрываешь водоснабжение давление замерает((((
Где перекрываешь? Под котлом?
нет, не под котлом, перекрываю кран на подачу воды в квартиру, от него и котел запитан
при открытом водоснабжении давление растет очень быстро до 2.5 бар при температуре где-то 25-50 градусов, как только перекрываешь водоснабжение давление замерает((((
Где перекрываешь? Под котлом?
нет, не под котлом, перекрываю кран на подачу воды в квартиру, от него и котел запитан
Подскажите где можно отремонтировать плату (Котел ZW23-1 AE23) Котел используется только на отопление. Был мастер от ЮНКЕРСА и все проверил, кроме платы :) Не работает модуляция пламени, после включения через пол минуты вода в теплообменнике начинает почти закипать и котел вырубает газ, потом через некоторое время опять запускается и все повторяется. Руками на газовой арматуре немного перекрыл подачу газа в котел - так и работает кое-как.
Кроме этого иногда переходит в ошибку с индикатором "90", и перезапускается сам.
Добрый день! котел ZW 23-1 ае. Начал обращать внимание, что появился посторонний звук, похожий на свист, исходящий от циркуляционного насоса. Снизу на насосе есть переключатель на три положения, которым переключается производительность насоса (по моему мнению). У меня он стоит во втором (среднем) положении. При переключении в первое положение звук пропадает, при переводе в третье положение звук усиливается. 1.Чем чреват перевод работы насоса в первое положение (на минимальную производительность)? 2.Насос поддается ремонту или только замена?
после 10 лет эксплуатации заклинили подшипники дымососа. котел упал в аварию, редко мигает сброс и 90 градусов. после замены подшипников все заработало
Насос должен работать на максимуме, это даёт больше комфорта и экономии!
Это кто ж вам такое сказал?!!!! Производитель котла? Зачем тогда в котле регулятор стоит на насосе! Читал в инструкции к какому-то котлу, что скорость можно регулировать, шоб не шумел не гудел - специально есть переключатель мощности.
Почистить насос можно и нужно - очень помогает! Но чистить не только крыльчатку, а и ротор. Короче везде, где доступно, где загрязнено! И клинить не будет в будущем от грязюки.
Добавлено 04.27.2016 00:25:50:
ty_70 пишет:
после 10 лет эксплуатации заклинили подшипники дымососа. котел упал в аварию, редко мигает сброс и 90 градусов. после замены подшипников все заработало
Редкие сейчас подшипники новые отходят те же 10 лет! Есть такие что на неделю! Так шо не удивляйтесь если через годик новые придётся ставить подшипники!
Последнее редактирование X-TAZ (2016-04-27 00:24:20)
Насос должен работать на максимуме, это даёт больше комфорта и экономии!
Это кто ж вам такое сказал?!!!! Производитель котла? Зачем тогда в котле регулятор стоит на насосе! Читал в инструкции к какому-то котлу, что скорость можно регулировать, шоб не шумел не гудел - специально есть переключатель мощности.
Для особо умных, поясняю! Скорость теплоносителя при нагреве ГВС, чем выше тем лучше!!! Ставьте на первое положение, а потом посмотрите, что будет с горячей водой?!!! Купи новый таз...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Если теплообменник вторичный ещё не забитый , не заросший, то будет греть даже на минимальной скорости. А для таких умных, Как Вы, хочу сообщить, что есть Котлы с битермическими теплообменниками, в которых насос для нагрева гвс вообще не нужен! Учите матчасть. И купите себе нормальное общение с людьми, а то чувство шо все кроме вас лохи.
Если теплообменник вторичный ещё не забитый , не заросший, то будет греть даже на минимальной скорости. А для таких умных, Как Вы, хочу сообщить, что есть Котлы с битермическими теплообменниками, в которых насос для нагрева гвс вообще не нужен! Учите матчасть. И купите себе нормальное общение с людьми, а то чувство шо все кроме вас лохи.
Ну если вы такой умный ,то на евролайне при условии нового или чистого вторичника отключите на лето насос для экономии, как на битермике и будет вам экономия и счастье. Монометрик и битерметик ,небо и земля.И в монометрике на ГВС в передаче тепла, насос играет не последнюю роль.