#126 2012-12-07 21:55:23

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

PavelKulikov пишет:

Всем доброго дня! У меня котел Junkers Euroline. В эксплуатации 5 лет работал нормально, но последнее время стал плохо запускается на отоплении, идет поджог вспышка газа и сразу тухнет затем секунд через 10-12 все повторяется и так раз 6-10 пока не запустится. Создается такое впечатление что не открывается газовый клапан. Подскажите что нужно сделать, чтобы это устранить. Заранее благодарю!

почистить электрод ионизации и возможно ремонт платы

 

#127 2012-12-07 22:44:43

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

PavelKulikov пишет:

...Создается такое впечатление что не открывается газовый клапан....

Правильное впечатление. Такое случается на этих аппаратах. Надо подлечить цепь включения газового клапана на плате управления и все пройдет.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#128 2012-12-09 14:59:21

PavelKulikov
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Спасибо за совет. Я почистил электроды и все прошло.

 

#129 2012-12-11 18:15:34

KII
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Судак пишет:

EUROLINE ZW 23 КЕ 837 FD. Подскажите пожалуйста в чём дело? С горячей водой проблем нет, а вот с отоплением происходит непойми что, практически постоянно работает пьезо поджиг, иногда горелка загорается, а иногда просто слышен хлопок и пьеза заново начинает розжигать. Отопление некоторое время работает, потом начинают остывать батареи, котел зажигается только когда батареи практически остывают. В чем может быть дело?

У меня похожая проблема, только котел  junkers ZW23KE. Ставлю температуру на 45 включается котел на 20 сек, батареи нагреваются, потом котел выключается насос работает, батареи остывают и только через 180-200 сек включается котел, если увеличить температуру нагрева котла, то изменяется только интервалы, а батареи как нагреваются так и остывают, насос при этом не выключается.Форумчане кто подскажет о проблеме, спецов вызывал разных, что только не делали а проблема осталась. на12.12 жду очередного спеца?!?!!?sos

 

#130 2012-12-11 19:56:49

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

KII пишет:

sos

Проблема в чем? Постояно работет пьезо розжиг?

 

#131 2012-12-11 20:29:15

Юра.Р
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Почитай внимательно 157 пост

 

#132 2013-02-16 22:41:57

snop
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

вода греется лишь уменьшением напора в кране. От регулятора температуры толку нет. Лампочка неисправностей молчит.

 

#133 2013-02-17 07:46:56

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

По всем признакам придется промывать вторичный теплообменник.


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#134 2013-02-20 08:56:12

dynamit
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

теплообменник на промывку просится.

 

#135 2013-03-03 22:19:30

shostik
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

котёл euroline 23KE не включается ни отопление, ни горячая вода, светодиоды молчат

 

#136 2013-03-04 00:11:20

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

shostik пишет:

котёл euroline 23KE не включается ни отопление, ни горячая вода, светодиоды молчат

может в розетку включить котел?

 

#137 2013-03-04 13:15:43

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Можно включить в другую розетку или удлинитель заменить. Вариантов не измеримо много.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#138 2013-03-23 23:11:25

maxmorin
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом в следующем вопросе. У моего Юнкерса ZW 23 KE (2-контурный) вчера появились при включении ГВС странные звуки, какой-то вой, что ли. А сегодня ГВС перестало работать вообще. При этом на отопление работает все нормально. При включении ГВС слышен в котле тихий щелчек и все.
Заранее благодарен за совет.

 

#139 2013-03-24 00:10:52

Юра.Р
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

maxmorin,прверь датчик протока ,потом разбери и почисти 3-вой клапан или вызови сервис...

 

#140 2013-03-24 11:17:40

maxmorin
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Юра.Р - спасибо, что откликнулись. Датчик. Замыкаю контакты - пламя модулируется, ГВС работает. Он похоже как неразборный, почистить нельзя, только замена?

 

#141 2013-03-24 15:16:07

maxmorin
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Юра.Р
Снял, разобрал, почистил, собрал - работает!
Но появилась другая штука - сейчас все светодиоды горят (кроме пламени) показывая т=90град все время хотя вода в контурах хоодная!
При включении ГВС пламя появляется и естественно через несколько секунд гаснет.
Датчик темп. похоже рабочий = сопр меняется и когда его отсоединяешь, появляется соотв. ошибка.

 

#142 2013-03-24 17:02:15

maxmorin
Новичок

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Re: Junkers Euroline
Юра.Р
Снял, разобрал, почистил, собрал - работает!
Но появилась другая штука - сейчас все светодиоды горят (кроме пламени) показывая т=90град все время хотя вода в контурах хоодная!
При включении ГВС пламя появляется и естественно через несколько секунд гаснет.
Датчик темп. похоже рабочий = сопр меняется и когда его отсоединяешь, появляется соотв. ошибка.

ДАТЧИК НАКРЫЛСЯ. С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 24кОм КОТЕЛ РАБОТАЕТ.
КУПЛЮ ДАТЧИК (Киев) !

 

#143 2013-03-24 23:21:22

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

150гр

 

#144 2013-04-02 02:00:03

Denis
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Всем доброго времени суток!
Котел ZW 23 KE (2-контурный), проблема в следующем: образуется конденсат в капиллярной трубке прессостата, из-за чего последний перестает работать...может резкие перепаді наружной температуры? Раньше такого не наблюдалось, тепловые режимы внутри самого помещения не менялись тоже.
И еще вдогонку вопрос: где располагается датчик давления (воды в системе)? На схемах он не указан, но ведь он есть?
мммм....ну и еще один нескромный вопрос, по электронной плате? где собственно есть ее принципиальная схема или что то на нее похожее?
Спасибо.



Последнее редактирование speleo_jakunin (2013-04-02 02:33:08)

 

#145 2013-04-02 07:23:02

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

speleo_jakunin пишет:

Всем доброго времени суток!
Котел ZW 23 KE (2-контурный), проблема в следующем: образуется конденсат в капиллярной трубке прессостата, из-за чего последний перестает работать...может резкие перепаді наружной температуры? Раньше такого не наблюдалось, тепловые режимы внутри самого помещения не менялись тоже.
И еще вдогонку вопрос: где располагается датчик давления (воды в системе)? На схемах он не указан, но ведь он есть?
мммм....ну и еще один нескромный вопрос, по электронной плате? где собственно есть ее принципиальная схема или что то на нее похожее?
Спасибо.

Если нет на схеме, значит его нет вообще. Схемы принципиальные являются собственностью производителя и отсутствуют в свободном обращении.
Ручками! ...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#146 2013-04-02 20:01:26

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Junkers Euroline

speleo_jakunin пишет:

Всем доброго времени суток!
Котел ZW 23 KE (2-контурный), проблема в следующем: образуется конденсат в капиллярной трубке прессостата, из-за чего последний перестает работать...может резкие перепаді наружной температуры?

сделайте маленькое отверстие в трубке около пресостата

 

#147 2013-04-02 20:09:45

Denis
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Анатолий пишет:

сделайте маленькое отверстие в трубке около пресостата

Вы это серьезно? Думаю что прессостат перестанет работать...bn А вообще, думаю, версия еще одна: повреждена мембрана внутри прессостата, и подсасывает атмосферный воздух, и образуется конденсат...имхо.
Какие будут Ваши версии?

 

#148 2013-04-02 21:10:15

UVA
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

speleo_jakunin пишет:

Анатолий пишет:

сделайте маленькое отверстие в трубке около пресостата

Вы это серьезно? Думаю что прессостат перестанет работать...bn А вообще, думаю, версия еще одна: повреждена мембрана внутри прессостата, и подсасывает атмосферный воздух, и образуется конденсат...имхо.
Какие будут Ваши версии?

Версий не будет!
1. Как часто присутствует конденсат в трубке?
2. Дырок и отверстий делать не нужно!
3. Если трубок, две - одну (на разрежение можно выбросить или положить в карман)
4. Настройте или смените прессостат (моностат)
5. "думаю, версия еще одна: повреждена мембрана внутри прессостата, и подсасывает атмосферный воздух, и образуется конденсат...имхо" Не знаю кто такой ИМХО но мембраны не повреждаются без человеческого участия!
Они мембраны грубеют и необходимо увеличивать чувствительность датчика! Регулировать...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#149 2013-04-02 22:49:41

Denis
Пользователь

Re: Газовый котел Junkers Euroline

UVA пишет:

...
1. Как часто присутствует конденсат в трубке? - Примерно раз в недельку
2. Дырок и отверстий делать не нужно!О, вот это Вы истину глаголите :)
3. Если трубок, две - одну (на разрежение можно выбросить или положить в карман)- вот это мне больше нравиться, но - не повлияет ли это на "процесс" включения котла ???

4. Настройте или смените прессостат (моностат)- в том то все и дело, что прессостат заменил (правда на модель немного дешевле оригинальной - "евросит")
5. ... Не знаю кто такой ИМХО но мембраны не повреждаются без человеческого участия!
Они мембраны грубеют и необходимо увеличивать чувствительность датчика! Регулировать...

Ситуация такова:
- котел висит на кухне (в кафе), где постоянно целыми днями что то готовиться, причем очень активно...
- после замены прессостата на евросит-овский (родной стОит ну очень дорого для ремонта старенького котла) котел проработал около месяца, потом начались вот эти "резкие" перепады погоды, котел выпадает в ошибку, открываю корпус, смотрю на капиллярную трубку (одна черная - на рязряжение видимо, другая прозрачная - на избыточное давление, так вот в ней в нижней части, видно, стоит маленький столбик воды)...
Действия: снимаю капилляры, продуваю, все работает. Ситуация повторяется через неделю...
Да, и еще: когда котел "в ошибке", меряю тестером контакты прессостата, они находятся в замкнутом состоянии. Т.е. такое впечатление, что при работе котла он включается как обычно, прессостат сначала разомкнут, потом происходит включение турбины, прессостат замыкается, и идет нормальная работа...а в это время конденсатик спокойно стекает в нижнюю часть трубки и как бы "подпирает" ее в таком положении. Котел выключается, и дальше при попытке розжига соответственно имеем ошибку работы, т.е. замкнутый прессостат



Последнее редактирование speleo_jakunin (2013-04-02 22:58:13)

 

#150 2013-04-02 23:04:50

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Junkers Euroline

Ну так поставь конденсатосборник или конденсатоотводчик. Делов то...

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 12

map forum

[ Generated in 0.085 seconds, 43 queries executed ]