#1 2012-01-31 21:38:57

alex_b
Новичок

Котел Viessmann Vitopend 222

Отопительная установка - котел Viessmann Vitopend 222 + смеситель (гидрострелка)+ насосы  на отопление и теплый пол.
Котел включается нагревает котловую воду до 65-67 град и выключается как от комнатного термостата, т.е. насос котла работает.
После выключения температура котловой воды падает до 37-35 град, затем опять включается и т.д.
За время включения батареи не успевают хорошо прогреться и набрать температуру.Я так понисмаю, где-то программно настройка неправильная, но в сервис-мануале найти не могу.
Как включить котел на продолжительную работу, чтобы он управлялся (вкл.-выкл.) только комнатным термостатом? Заранее спасибо за совет

 

#2 2012-01-31 21:56:38

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

Информации очень мало.Во-первых,какой Витотроник стоит 100 или 200.Во-вторых,стоит ли датчик на гидрострелке?Ну и что-то типа картинки желательно-так трудно систему представить в целом.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#3 2012-01-31 22:15:37

alex_b
Новичок

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

На гидрострелке датчика нет, она не висмановская, самодельная.
Витотроник с постоянной температурой подачи.

 

#4 2012-02-01 21:30:11

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

Ага-это уже кое что.Странно что падает до 35.А с кодами никто не баловался?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#5 2012-02-02 11:07:31

alex_b
Новичок

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

С кодами не баловались, проверил по мануалу - все в состоянии при поставке..
Есть еще подозрение на датчик опрокидыванияя тяги. Может он перегревается?
Проблемы начались именно после сильного похолодания.
Т.е  в данных условиях горелка должна работать по идее практически непрерывно, а она нагоняет температуру котловой воды, потом выключается приблизительно на 15 минут, а затем опять заускается.
Наверное гидрострелка тут не при чем.
Есть большая разница температур между подачей и обраткой, т.е. у котла не получается прогревать систему при таком режиме работы.
Котел установлен частично под гипосокартонным карнизом в который прячется дымоход.
Может быть с этим связано?



Последнее редактирование alex_b (2012-02-02 16:15:28)

 

#6 2012-02-03 20:54:43

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

Перегрев датчика отображается на индикаторе.Надо проверить насос котла-стоит неудобно.Проверить максимальную мощность котла-по сервис мануалу стр.95


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#7 2012-02-04 12:42:31

alex_b
Новичок

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

Снял переднюю крышку с котла, работает, пока не выключается, система прогреласьсь.
Значит все-таки перегревается датчик тяги (сняв крышку, я дал ему дополнительное охлаждение)?
Как проверить насос котла?
Он работает, иначе гидрострелка бы не прогревалась, правильно?

"Проверить мощность"- имеется в виду в процентном измерении? Стоит 100%.
Ее ведь нет смысла принудительно снижать?
На индикаторе - никаких сообщений об ошибках и неисправностях, что и настораживает.
Самое главное , не написал - котел атмосферный, не турбо. (датчик обратной тяги только на этих котлах, так?)



Последнее редактирование alex_b (2012-02-04 12:46:56)

 

#8 2012-02-05 23:44:10

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

Датчик тяги не ограничивает температуру котла-для этого есть датчик температуры котловой воды.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#9 2012-10-23 22:17:53

Kust-snb
Новичок

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

После включения питания возникает ошибка "Топочный автомат заблокирован". Предлагается сбросить ошибку, но кнопка R не работает. Никаких других ошибок нет. Список ошибок пустой. Предполагаю, что топочному автомату пришёл конец. Или есть другие варианты?
С уважением.

 

#10 2012-10-25 21:39:14

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

А код ошибки какой?Он появляется при нажатии ОК


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#11 2012-10-26 01:25:47

Kust-snb
Новичок

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

После нажатия ОК -  "Ошибок нет."

 

#12 2012-11-12 22:23:15

SKS
Модератор

Re: Котел Viessmann Vitopend 222

Хорошо-с этим будем потом разбираться.А что происходит с котлом?


Выпей воды-удиви печень!!!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 18

map forum

[ Generated in 0.058 seconds, 31 queries executed ]