И снова добрый день. Попался такой зверь welfare JLG24-W, проблема следующая:
-при замкнутом комнатном термостате (или установленной перемычке, далее перемычка)котел гвс отрабатывает четко, и на лете и на зиме. Но, отопление отрабатывает (не всегда) один цикл нагрева, и потом просто циркулирует. Примечательно, что постциркуляция работает с интервалом 2 минуты. 2 работает, 2 стоит;
-в режиме зима, котел вообще не замечает наличие-отсутствие перемычки, те же 2 минуты на вкл.-выкл. насоса;
дальше больше!
- при снятой перемычке, на лете котел ждет запроса гвс. не циркулирует. но при наличии протока,замыкается микрик гвс за газовым клапином, и котел уходит в ошибку Е2 (задыхается, не работает турбина, не замкнут анемостат).
- одеваешь перемычку, котел отлично отрабатывает гвс, иногда цикл отопления (закономерность не отследил);
- темппературы подачи варьировал, симулировал датчик-обрыв датчика (работает), микрики чистил, дымоотведение работает, механика вся отрабатывает.
Теперь вопрос:
Проблема программная или плата?
Может у кого есть описание как переейти в сервис, и что там делать?
Сталкивался с солли, у которого была проблема, после скачка напряжения, что он не держал заданную температуру, и часы выдавали невозможное значение, и работал пару минут до 36 градусов. Так там проблема лечилась хитрыми програмно-математическими манипуляциями, и сами хот-вэлы это озвучивали.
Заранее спасибо.