Re: Котел Ariston не греет горячую воду
Добрый день.
Котел Ariston HS X 24ff, начал воду гвс греть с переменами температур от горячей до прохладной. ( в это время На дисплее индикатор пламени гаснет, через некоторое время сново зажигается и так повторяется)
Достал сеточку протока воды, почистил ее( не сказать чтоб сильно грязная была, но немного песчинок было) собрал, котел начал греть нормально(постоянно горячая).
Через пару дней снова прохладная вода. Достал опять датчик протока, он чистый.( Датчик выполнен не в виде турбинки, а в виде некого поплавка).вода практически холодная идет и не прогревается даже до комнатной температуры.
Так же при включении котла в сеть видно как привод (видимая часть штока привода) трехходового двигается вверх-вниз( видимо тест проходит) и при открытии крана гвс то же двигается вниз, при закрытии крана соответственно шток двигает обратно вверх (по идее трехходовой в порядке)
При всем при этом отопление греет нормально.
Подскажите пожалуйста как можно победить данную проблему?
(Надеюсь достаточно подробно описал ситуацию)