#51 2014-10-20 21:35:10

samotehnick
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

привіт всім. в мене трьох ходовий клапан взагалі не хоче рухатись тільки шумить. що з ним?))

 

#52 2014-10-20 22:52:58

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

samotehnick пишет:

привіт всім. в мене трьох ходовий клапан взагалі не хоче рухатись тільки шумить. що з ним?))

Заклинило!!!! wall


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#53 2014-10-20 23:06:00

samotehnick
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

а як розрухати??  і викруткою легнько підважував. і змащував. раз якось вийшло підважити і підняти потім він опустився не до кінця. і все(( ні туди ні сюди(((

Добавлено  10.20.2014 23:08:07:
+ в мене таке враження, що він тільки заїжджає

 

#54 2014-12-05 23:34:51

Syavko
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Хто може підказати.
Котел Vissmann Vitopend 100 (WH1B)
Проблема наступна батареї працюють коли включаю гарячу воду вода іде але градусів 20-25
Кручу ручкою температури води котел ніяк не реагує що може бути???

 

#55 2014-12-06 00:04:02

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Syavko пишет:

Хто може підказати. Котел Vissmann Vitopend 100 (WH1B) Проблема наступна батареї працюють коли включаю гарячу воду вода іде але градусів 20-25 Кручу ручкою температури води котел ніяк не реагує що може бути???

1 - котел видит,что включена горячая вода?
2 - как работает при этом горелка
3 - радиаторы при этом греются или нет?

 

#56 2014-12-06 12:50:59

Denis
Пользователь

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Трехходовой нужно разбирать ооочень осторожно, особенно если в первый раз.
Верхние два самореза (они обычно зарашены желтой краской) откручивать не нужно, т.к. они крепят шаговый двигатель.
Нужно открутить два "нижних" самореза, и очень аккуратно, поддевая со всех сторон вынуть постепенно сам клапан.
Главное не оторвать шток.
Потом, когда вытащите сам сердечник клапапана, не пытайтесь "вырвать" саму "тарелку" клапана, она откручивается.
Все...

 

#57 2014-12-06 13:04:54

Syavko
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Анатолий пишет:

1 - котел видит,что включена горячая вода?
2 - как работает при этом горелка
3 - радиаторы при этом греются или нет?

1- так котел видит що іде вода
2- горелка працює спочатку як включаю гарячу воду то горить сильніше проходить сек 5 вона починає горіти слабше
3- так радіатори гріються
4- грішу на трехходовой клапан бо водаіде в батареї коли включаю гарячу воду і ще замітив тріщину на пласмасі трехходового

 

#58 2014-12-07 00:53:08

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

трехходовой клапан  - вы сами ответили

 

#59 2014-12-09 18:48:28

Syavko
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Дякую!

 

#60 2015-05-14 17:33:12

strema
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Проблема!
Котел Vitopend 100 (WH1B) Открываю кран ГВС датчик не загорается. Вынял датчик продул вставил. Открыл кран горячей воды загорелся индикатор котел загорелся но постоянно включается сек на 10 и выключается и так все время в кране то теплая то холодная но заметил (дотронулся) что по контуру отопления выход  на батареии идет тоже горяча! Что может. П.С. выключил котел на след день датчик опять не реагирует что делать как проверить датчик и что может быть еще!!!???*?

 

#61 2015-05-14 18:34:14

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Клинит трехходовой клапан


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#62 2015-05-14 19:12:02

strema
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Но почему рехходовой клапан почему тогда при открытие горячей воды не загарается индикатор и вода не греется

 

#63 2015-05-14 19:51:08

strema
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Извиняюсь посмотрел маркировку Котел Vitopend 100 (WH1D) Открываю кран ГВС датчик не загорается. Вынял датчик продул вставил. Открыл кран горячей воды загорелся индикатор котел загорелся но постоянно включается сек на 10 и выключается и так все время в кране то теплая то холодная но заметил (дотронулся) что по контуру отопления выход  на батареии идет тоже горяча! Что может. П.С. выключил котел на след день датчик опять не реагирует что делать как проверить датчик и что может быть еще!!!???*?

 

#64 2015-05-14 21:11:42

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Вы что-то напутали - датчик не загорается, вы его вынули - это о чем???

 

#65 2015-06-19 11:28:09

Чивокуня
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Добрый день.Viessman Vitopend 100- WH1B
При включенном подогреве воды-не включается отопление.Зелёный инд.ГВ горит при закрытых кранах(так должно быть?)Раньше загорался только при открытии крана ГВ.После чистки 3х ходового и датчика протока-стал работать,как описано выше.
Если поставить задатчик ГВ на ноль-отопление можно включить.И ещё заметил одну особенность-при закрытых кранах котёл сам включил секунд на 10-15 подогрев воды.А при пользовании ГВ и закрытии кранов-горелка продолжает гореть ещё 5-10секунд.
Прошу помощи в устранении данного дефекта.Сам по котлам не спец,но руки растут-от куда надо.
Спасибо!

 

#66 2015-06-19 19:58:26

Анатолий
Administrator

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Датчик протока заклинил - разбирать и чистить

 

#67 2015-06-20 12:07:56

Чивокуня
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Если я правильно понял-для проверки нужно отключить датчик протока и отопление должно включатся?

 

#68 2015-06-20 21:55:44

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Чивокуня пишет:

Если я правильно понял-для проверки нужно отключить датчик протока и отопление должно включатся?

Да, Вы верно поняли


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#69 2015-06-29 00:54:19

SKS
Модератор

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Будем по простому.
Открыт кран ГВС-сработал датчик протока-загорелась индикация-шаговый переключился на малый круг-котёл в режиме ГВС.
Если кран закрыт а зелёный индикатор ГВС горит(задатчик ГВС не на нуле!)то или заклинил датчик(вам повезло)или неисправна доска(вам повезло меньше)
Для того чтобы узнать точно надо разъединить двухпроводной разъём (на нём стоит 149)
Если индикатор ГВС погас-заклинил датчик,а если нет-неисправна доска.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#70 2015-07-05 09:28:16

Чивокуня
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Я вас понял.Спасибо за подробную инструкцию.Проверю-отпишусь.Сейчас некогда заниматься,да и нет острой необходимости.

 

#71 2016-07-04 18:58:35

alex_dmitr
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Здравствуйте, подскажите, котел Viessmann WH1B не работает ГВС. При открытии крана смесителя, горит индикатор работы ГВС, индикатор горелки не загорается. Отопление работает нормально.

 

#72 2016-07-05 02:59:31

UVA
Админ

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Два варианта, забит теплообменние.
Заклинило трехходовой клапан


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#73 2016-07-05 22:59:16

SKS
Модератор

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Sanex пишет:

Здравствуйте, такая ситуация, у меня котел Vissmann Vitopend 100 дымоходный, когда открываю кран горячей воды, то котел включается с задержкой около 5 секунд, при чем неважно открываю я кран полностью или на половину, задержка одинаковая. Такая задержка зашита в котел специально? Можно ее изменить? Или это неисправность? Такая особенность наблюдается с момента установки котла, около 5 лет.

Это не неисправность а версия камня.Она более новая-здесь всё нормально.Могу зашить старую версию-будет включаться сразу:):)

Добавлено  07.05.2016 23:02:24:

alex_dmitr пишет:

Здравствуйте, подскажите, котел Viessmann WH1B не работает ГВС. При открытии крана смесителя, горит индикатор работы ГВС, индикатор горелки не загорается. Отопление работает нормально.

Сначала нужно проверить сопротивление датчика ГВС(около 10кОм)

Добавлено  07.05.2016 23:06:51:

Geezer пишет:

Добрый вечер всем! Vitopend 100W выкидывает ошибку "ОС" и не запускается. В чём проблема, подскажите. В книжке такой ошибки нет.

Данный код означает низкое напряжение в системе электроснабжения.
Остальное просмотрю позже-был в отпуске.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#74 2016-07-05 23:12:46

SKS
Модератор

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Ну разве что за Vitopend 100 (WH1D) скажу.При проверке датчика ГВС без тестера не обойтись.Заклинивание трёхходового там явление редкое-он вынесен наружу и хорошо видно как он ходит.


Выпей воды-удиви печень!!!
 

#75 2016-07-06 10:14:29

alex_dmitr
Новичок

Re: Нет отопление - горит лампочка ГВС

Добавлено  07.05.2016 23:02:24:

alex_dmitr пишет:

Здравствуйте, подскажите, котел Viessmann WH1B не работает ГВС. При открытии крана смесителя, горит индикатор работы ГВС, индикатор горелки не загорается. Отопление работает нормально.

Сначала нужно проверить сопротивление датчика ГВС(около 10кОм)

При температуре 30градусов датчик А- сопротивление 400 Ом. Датчик В- сопротивление 8,3 кОм. Датчик 5- бесконечность.
https://www.elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/9690/viessmann.jpeg

Попробовал второй раз включить отопление. Мигает индикатор работы отопления, затем одновременно мигаю индикаторы ГВС+"авария".



Последнее редактирование alex_dmitr (2016-07-06 19:01:08)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 7

map forum

[ Generated in 0.083 seconds, 47 queries executed ]