Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2012-07-31 16:22:50

tenentedg
Пользователь

SD Thema Classik C30E

Хелп ми плиз!
Вообщем проблема такая.
Есть котел, SD Thema Classik C30E. Прошел полное ТО, с промывкой основного и вторичного теплообменника и патрубков и заменой подпиточного крана. Был поставлен обратно клиенту, но почему то постоянно растет давление котловой воды (самое примечательное что пока стою возле котла, давление стоит на месте, стоит уехать растет, со слов клиента до 4 бар, хотя аварийный сбросник воду не сливает). Попытка проверки целостности вторичного теплообменника путем поднятия внутрекотлового давления до значения 2,9 бар, закрытия общего крана городской воды и открытия крана разбора горячей воды ни к чему не привела, давление как было так и осталось на значение 2,9 в течении одного часа. Дальше сбросил давление до значения 1.0, стоял над котлом 1.5 часа, давление не росло, стоило только уехать, через полтора часа давление возросло до значения 2.2 бар.
Кто что посоветует?

P.S.
Исходное давление 1.2 бара - замечено интересное поведение датчика давления. НА включенном котле снимаю фишку с клеммы, на дисплее давление плавно понижается до появления ошибки F9, подключаю датчик обратно, давление плавно растет до значения 1.0 бара. Выключаю-включаю котел - давления снова 1.2!

 

#2 2012-07-31 18:10:38

Vadgus
Админ

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

Кто что посоветует?

Ключевые слова:"с промывкой вторичного теплообменника  и заменой подпиточного крана."   подпитку проверяй  и вторичный воздухом качай так быстрей увидиш.

 

#3 2012-07-31 18:46:05

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

подпитку проверял, 1,5 часа над ним стоял...все ждал пока давление поднимется, ни на одну десятую не выросло, пока хозяйка не открыла горячую воду  на кухне (рост давления составил 0.2 бара). Думаю снять теплообменник, через переходники подать на один контур воду под давлением и наблюдать за ним...
Теплообменник уже проверял созданием вакуума, палец и губы присасывались просто замечательно и держались)))(ну нет у хозяев компрессора :) )

 

#4 2012-07-31 21:06:02

Vadgus
Админ

Re: SD Thema Classik C30E

Старенький компресор от дохлого холодильника чудным образом решает много задач, и места много не занимает, минус один гремит при транспортировке.



Последнее редактирование Vadgus (2012-07-31 21:06:27)

 

#5 2012-07-31 21:21:04

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Vadgus пишет:

Старенький компресор от дохлого холодильника чудным образом решает много задач, и места много не занимает, минус один гремит при транспортировке.

согласен целиком и полностью)))

 

#6 2012-07-31 21:48:16

Анатолий
Administrator

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

подпитку проверял, 1,5 часа над ним стоял...все ждал пока давление поднимется, ни на одну десятую не выросло, пока хозяйка не открыла горячую воду  на кухне (рост давления составил 0.2 бара). Думаю снять теплообменник, через переходники подать на один контур воду под давлением и наблюдать за ним...
Теплообменник уже проверял созданием вакуума, палец и губы присасывались просто замечательно и держались)))(ну нет у хозяев компрессора :) )

рост давления на 0,2 может создавать насос, но и сам датчик давления может быть не адекватным

 

#7 2012-07-31 21:58:46

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Анатолий пишет:

рост давления на 0,2 может создавать насос, но и сам датчик давления может быть не адекватным

это то понятно, плюс рост давления на расширение...но вот почему, пока я стою (сижу) возле котла, давление не растет, а вот только стоит уехать - рост давления до 3 бар?

 

#8 2012-07-31 22:36:27

Vadgus
Админ

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

Анатолий пишет:

рост давления на 0,2 может создавать насос, но и сам датчик давления может быть не адекватным

это то понятно, плюс рост давления на расширение...но вот почему, пока я стою (сижу) возле котла, давление не растет, а вот только стоит уехать - рост давления до 3 бар?

рост давления чем проверялся ? может и нет его :)

 

#9 2012-07-31 22:48:12

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Vadgus пишет:

рост давления чем проверялся ? может и нет его :)

конечно же штатными средствами котла, да и плюс со слов клиента что оно растет...у клиента нет манометров ни на СО, ни на ГВС.


"Исходное давление 1.2 бара - замечено интересное поведение датчика давления. НА включенном котле снимаю фишку с клеммы, на дисплее давление плавно понижается до появления ошибки F9, подключаю датчик обратно, давление плавно растет до значения 1.0 бара. Выключаю-включаю котел - давления снова 1.2!"

это разве что попробывать подобрать с другого котла стандартный механический манометр, или же в качестве эксперимента поставить новый датчик.



Последнее редактирование tenentedg (2012-07-31 22:48:56)

 

#10 2012-07-31 22:52:28

Vadgus
Админ

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

любой мех манометр вместо заглушки на батарее

 

#11 2012-07-31 23:09:27

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Vadgus пишет:

любой мех манометр вместо заглушки на батарее

надо будет попробывать...если только смогу выкрутить заглушку с радиатора)) клиенты будут очень "рады" сливу воды из СО))

 

#12 2012-08-01 00:25:12

Анатолий
Administrator

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

Vadgus пишет:

любой мех манометр вместо заглушки на батарее

надо будет попробывать...если только смогу выкрутить заглушку с радиатора)) клиенты будут очень "рады" сливу воды из СО))

а что кранов нет на радиаторах?

 

#13 2012-08-01 08:09:35

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Анатолий пишет:

а что кранов нет на радиаторах?

на лицо явное отсутствие их наличия :)

 

#14 2012-08-01 11:09:46

Анатолий
Administrator

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

Анатолий пишет:

а что кранов нет на радиаторах?

на лицо явное отсутствие их наличия :)

плохо что на лице...
но есть повод заработатать!!!!

 

#15 2012-08-01 16:08:37

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Анатолий пишет:

но есть повод заработатать!!!!

да там не заработаешь)) у клиента котел тянет систему, состоящую из двух частей, в доме старая гравитационная система в одну трубу с диаметром DN-32, а во флигеле (через улицу) система на радиаторах. Менять систему люди не собираются.

По моему нашел причину роста давления. Забило грязью из системы воздушник на насосе, а тот который в верхней точке на системе оказался закрытый (при его открытии давление упало). Вечером позвоню клиенту, узнаю как дела. Очень надеюсь что находка оказалась правильной. :)



Последнее редактирование tenentedg (2012-08-01 16:11:58)

 

#16 2012-08-10 09:20:20

КоВлИг
Новичок

Re: SD Thema Classik C30E

в систнемах с естественной циркуляцией очень большой объём воды, как правило расш.бачка после демонтажа аогв и установки комби котла в котле не хватает, стоит ставить доб бачёк, для этого надо знать объём системы минимум. Давление и в режиме лето растёт?

 

#17 2012-08-10 17:15:45

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

КоВлИг пишет:

в систнемах с естественной циркуляцией очень большой объём воды, как правило расш.бачка после демонтажа аогв и установки комби котла в котле не хватает, стоит ставить доб бачёк, для этого надо знать объём системы минимум. Давление и в режиме лето растёт?

дополнительный расширительный бак стоит...в том то и дело, что давление растет и в летнем режиме. 10 дней назад добился того, что давление установилось стабильное. (почистил воздухоотводчики). Сегодня позвонила хозяйка, снова рост давления. Уже не знаю на что и думать.

 

#18 2012-08-10 20:11:12

Анатолий
Administrator

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

КоВлИг пишет:

в систнемах с естественной циркуляцией очень большой объём воды, как правило расш.бачка после демонтажа аогв и установки комби котла в котле не хватает, стоит ставить доб бачёк, для этого надо знать объём системы минимум. Давление и в режиме лето растёт?

дополнительный расширительный бак стоит...в том то и дело, что давление растет и в летнем режиме. 10 дней назад добился того, что давление установилось стабильное. (почистил воздухоотводчики). Сегодня позвонила хозяйка, снова рост давления. Уже не знаю на что и думать.

А радиаторы конечно АЛЮМИНИВЫЕ????

 

#19 2012-08-13 16:31:46

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Анатолий пишет:

А радиаторы конечно АЛЮМИНИВЫЕ????

не знаю, но подозреваю что да

 

#20 2012-08-14 10:27:42

Анатолий
Administrator

Re: SD Thema Classik C30E

tenentedg пишет:

Анатолий пишет:

А радиаторы конечно АЛЮМИНИВЫЕ????

не знаю, но подозреваю что да

ну тогда понятно, почему давление увеличивается

 

#21 2012-08-14 18:14:40

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

Анатолий пишет:

ну тогда понятно, почему давление увеличивается

из-за окисления алюминия?
вчера поменяли запиточный кран (снова поставили новый, ранее хозяйка настояла на том, что бы поставили старый, ей неудобно было открывать новый (разные ручки)), пока больше не звонили...



Последнее редактирование tenentedg (2012-08-14 18:16:21)

 

#22 2012-08-27 21:22:20

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

ну-с господа, проблемка то не исчезла :( как то странно ведет себя давление, то стоит несколько дней на установленном давлении 0,9 бара, то вылазит на 2,2. Снял вторичный теплообменник, опрессовал его давлением 5 бар. (давление создавал по контуру котловой воды) хоть бы капля упала из второго контура :(.
По системе хозяев: система состоит из двух контуров - старая трубная система в доме, с установленным воздухоотводчиком в верхней точке (?) и дополнительным компенсационным мембранным баком (в которым по всем признакам мембрана прорвалась, в воздушной полости вода) и радиаторная (алюминий). (хозяева к ним не пустили). При снятии вторичного теплообменника был слышен продолжительный звук "Пшшшшшшш", не похожий на подсос воздуха.
Есть подозрение что где то в системе собирается воздух, и при достижении какого-то объема вызывает заброс давления. В голове есть мысль создать циркуляцию в системе котловым насосом, переключив котел в режим отопления, скинуть клему с привода 3-х ходового и запитать насос напрямую с розетки. Собственно вопрос, получится ли так "обмануть котел" и создать циркуляцию по контуру отопления, не включая в работу горелку котла и не прогревая систему?



Последнее редактирование tenentedg (2012-08-27 21:23:24)

 

#23 2012-08-27 21:48:40

dynamit
Админ

Re: SD Thema Classik C30E

а может просто подать питание на котловой насос отдельно.

 

#24 2012-08-27 22:29:48

Gaz
Админ

Re: SD Thema Classik C30E

А ты краны на подаче и обратке перекрой (если установленны) и пусть поработает с пару недель. Будешь точно знать где проблема: в котле или в СО. Если котел - твой головняк, а если нет - пусть хозяева сами со своим "секретным объектом" разбираются.:)

 

#25 2012-08-28 08:26:53

tenentedg
Пользователь

Re: SD Thema Classik C30E

dynamit пишет:

а может просто подать питание на котловой насос отдельно.

а 3-х ходовик? он же в режиме лето.

Добавлено  08.28.2012 08:28:23:

Gaz пишет:

А ты краны на подаче и обратке перекрой (если установленны) и пусть поработает с пару недель. Будешь точно знать где проблема: в котле или в СО. Если котел - твой головняк, а если нет - пусть хозяева сами со своим "секретным объектом" разбираются.:)

краны славу богу есть. поставлю сегодня обратно вторичник, еще раз проверю мембранник и краны перекрою.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 24

map forum

[ Generated in 0.086 seconds, 43 queries executed ]