Добавил до конца пламя на фитиле, все равно при горении основной горелки фитиль постоянно тухнет и зажигается с периодом в 1-2 секунды. Если горит один только фитиль, то он не гаснет. Котел Атон 12,5.
как это фитиль может сам зажигаться?????
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
фетиль зажигается от горелки горелка горит а фетиль то потухнет то погаснет в момент отключения горелки если фетиль не горит отключается горелка. автоматика работает правельно но почему гаснет фитиль не могу найти причину . сезон проработал нормально.
фетиль зажигается от горелки горелка горит а фетиль то потухнет то погаснет в момент отключения горелки если фетиль не горит отключается горелка. автоматика работает правельно но почему гаснет фитиль не могу найти причину . сезон проработал нормально.
причина в недостатке воздуха для горения ..... нужно почистить камеру сгорания (ниже горелок в днище котла есть отверстия)и из под котла выгрести весь мусор..
Последнее редактирование емеля78 (2011-11-20 21:07:16)
Мне подогнали новый котел с автоматикой eurosit630. Все классно ,вот тока в регуляторе давления нет никакого винта , соответственно не могу отрегулировать полную мощность. Горелка горит но темпиратура воды не родымаетсявыше 50 градусов.Что там хоть за винт такой? Можно ли подобрать аналогичный, и как вообще устроен ентот регулятор давления. Было бы лето- разломал бы его к чертям собачим и глупых вопросов не задавал, а сейчас не хотся без тепла сидеть.
на какой котел поставили автоматику, и сколько литров воды в системе? А регулировочний болт на автоматике присутствует. В руководстве есть описанее как производится регулировка.
Котёл КСГВ-20 (Таганрогский),объём теплономителя примерно 230-250 литров(в описании к котлу указано не более 280),есть только рег. винт подачи газа на пилотную горелку и винт настройки минимального расхода газа.Вмасто рег. винта максимального расходо газа стоит регулятор давления. На картинке в описании на регуляторе давления нарисован винт со шлицом(для регулировки и отключения функции регулятора давления), а в наличии его нет ,дырка там ( или отверстие, как хотите). Шо из себя представляет ентот винт- Не зною (но без него мне зомой будет точно дырка, потому что не могу выставить максимальную мощность) , темпиратура теплоносителя с трудом добирается до 55 градусов на 7(хотя горелка постоянно горит слабым пламенем)
В атоне нет дырок под горелкой там лежит лист азбеста. Четыре дня проработал нормально а вечером снова таже беда гаснет фитиль при уменьшении пламени на горелке перестает фитиль тухнуть но при этом не набирает температуру и не отключается
В атоне нет дырок под горелкой там лежит лист азбеста. Четыре дня проработал нормально а вечером снова таже беда гаснет фитиль при уменьшении пламени на горелке перестает фитиль тухнуть но при этом не набирает температуру и не отключается
Здравствуйте! Помогите разобраться... Летом купил напольный котел лемакс,модель-12.5д, ГГУ-15д ,eurosit 630. При подаче газа в автоматике что-то свистит, когда набирает заданную температуру-СВИСТ. Далее- набрал температуру- пламя горелки автоматически уменьшатся-СВИСТ. Устанавливали сами, значит по гарантии обращаться нет смысла. В настройки автоматики я не лез, все заводское. В чем проблемы этого свиста? Настройки газо-горелочного устройства?? Жиклер пилотной горелки иглой чистил, форсунки продул, иглой прочистил. Давление газа думаю в норме.
Вопрос к спецам. Ответьте пожалуйста нормальный ли это цикл, когда основная горелка работает 6 минуты, потом 2,5 минуты отключена. Котел парапетный Данко 15УВС, S жилья 100 кв.м., система отопления металл , насоса нет.Температура на улице +5
Здравствуйте! Помогите разобраться... Летом купил напольный котел лемакс,модель-12.5д, ГГУ-15д ,eurosit 630. При подаче газа в автоматике что-то свистит, когда набирает заданную температуру-СВИСТ. Далее- набрал температуру- пламя горелки автоматически уменьшатся-СВИСТ. Устанавливали сами, значит по гарантии обращаться нет смысла. В настройки автоматики я не лез, все заводское. В чем проблемы этого свиста? Настройки газо-горелочного устройства?? Жиклер пилотной горелки иглой чистил, форсунки продул, иглой прочистил. Давление газа думаю в норме.
Чаще всего это случается из - за пыли в основных горелках
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Такая же история при маленьком давлении газа начинает свистеть всего 7 режимов, свист 1-2 с 3 уже не свистит. Также когда термобаллон нагревается и снижает давления газа. На фото показано от куда идёт свист.. Уважаемые спецы скажите пж где нужно прочистить? сами "рожки" или ниппеля которые прикручены к коллектору?
Сейчас разобрал посмотрел, дело не в пыли а в нипелях (сопло) они сами по себе работают как свистульки, заусенцев нет. Вообще раньше не видел чтоб такие ставили, на советской стоят конусно-образные нипеля не свистят а здесь прямые . Где можно купить конуснообразные?
Последнее редактирование 111 (2011-12-05 15:30:44)
Здравствуйте.У меня вопрос.Как лучше работать котлу? Быстро нагреваться и отключатся(что приводит к частому включению и отключению котла) или же дольше нагреваться и реже выключатся(или же вобще не выключатся) так сказать нагрев на малом огне.В каком случае будет расход газа меньше?Час при температуре на улице +1 .-5.Расход газа состовляет 10-11 куб в день.Площадь дома 50кв/м.Дом старый шлакозаливной отделка внутри гипсокартоном+пластиковые окна, полы утепленые, потолки тоже. темп.дома20-22 градуса.Как мне кажется 300кубометров в месяц это многовато или же нет?Газовый котел МИМАКС-ксг-7 одноконтурный.
Последнее редактирование neclex (2011-12-19 07:31:39)
Здравствуйте.У меня вопрос.Как лучше работать котлу? Быстро нагреваться и отключатся(что приводит к частому включению и отключению котла) или же дольше нагреваться и реже выключатся(или же вобще не выключатся) так сказать нагрев на малом огне.В каком случае будет расход газа меньше?Час при температуре на улице +1 .-5.Расход газа состовляет 10-11 куб в день.Площадь дома 50кв/м.Дом старый шлакозаливной отделка внутри гипсокартоном+пластиковые окна, полы утепленые, потолки тоже. темп.дома20-22 градуса.Как мне кажется 300кубометров в месяц это многовато или же нет?Газовый котел МИМАКС-ксг-7 одноконтурный.
Здравствуйте.У меня вопрос.Как лучше работать котлу? Быстро нагреваться и отключатся(что приводит к частому включению и отключению котла) или же дольше нагреваться и реже выключатся(или же вобще не выключатся) так сказать нагрев на малом огне.В каком случае будет расход газа меньше?Час при температуре на улице +1 .-5.Расход газа состовляет 10-11 куб в день.Площадь дома 50кв/м.Дом старый шлакозаливной отделка внутри гипсокартоном+пластиковые окна, полы утепленые, потолки тоже. темп.дома20-22 градуса.Как мне кажется 300кубометров в месяц это многовато или же нет?Газовый котел МИМАКС-ксг-7 одноконтурный.
Доброго времени суток. У меня возникла такая проблема с котлом "Житимир" ( толи 12, толи15, не помню точно ) с газовым клапаном 630 EUROSIT . Вернулся я, как обычно, домой... Клтёл включился, набрал темппиратуру ( выставлено было на деление чуть больше 2-х, отключается обычно на 42-45 градусах ) и вдруг, не стого, не ссего потух. Обычно он тух у меня при сильном ветре, а тут штиль на улице. Включил я его 1-й, потом 2-й, 3-й раз но больше 40 градусов он не набирал и при достижении этой темпиратуры он тухнет. Подскажите кто-нибуть, что это может быть? В чём причина? За раннее спасибо. Через час попробывал снова включить и заработал и не тухнет!!! Не понятно что это было?
Последнее редактирование Zim (2011-12-19 16:56:25)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста вот в таком вопросе. У меня дома стоит котел рубин 16, на нем автоматика 630 EUROSIT. Скажите какие термопары подходят к этому котлу? Есть ли в них какие-то принципиальные отличия? На моей штатной стоит выбитый номер SIT 0537 0200005, это серийный номер или это номер детали по которому можно ее купить. За ранее благодарю.
Подскажите пожалуйста в таких вопросах. 1. Что такое "регулировка малого пламени" и что ею достигается 2. При регулировке общей мощности подача воздуха не меняется, - может это сказаться на качестве горения, образовании сажи и на КПД.
Если на сайте, прячут цену товара, значит сам продавец от неё в ужасе.
1. Что такое "регулировка малого пламени" и что ею достигается 2. При регулировке общей мощности подача воздуха не меняется, - может это сказаться на качестве горения, образовании сажи и на КПД.
Малое - минимальная мощность Подача воздуха меняется на атмосферных горелках в зависимости от кот кол-ва проходящего газа
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
1. Что такое "регулировка малого пламени" и что ею достигается 2. При регулировке общей мощности подача воздуха не меняется, - может это сказаться на качестве горения, образовании сажи и на КПД.
Малое - минимальная мощность Подача воздуха меняется на атмосферных горелках в зависимости от кот кол-ва проходящего газа
Я пока не лез в регулировки, но форсунка у меня горит, либо на максимальной (установленной мощности) либо не горит. По сообщениям понял, что это её штатный режим. Какую роль при таком режиме выполняет "минимальная мощность"?
И ещё один вопрос. Продавец умудрился мне доказать что на 140 м.кв нужно брать 16кВт. Теперь вижу что он был не прав. Можно ли заглушить одну горелку. Какие могут быть последствия неравномерного нагрева котла? Спасибо.
Если на сайте, прячут цену товара, значит сам продавец от неё в ужасе.