У меня такая проблема: купил котёл protherm Волк 12,5 с автоматикой Eurosit 630, если котёл выключенным простоит сутки или более, то не загорается запальная горелка, хотя на слух вроде как газ шипит, после долгих мучений загорается, все последующие разы в этот день с первого нажатия пьеза розжига. Нормально ли это и в чём может быть причина??
А ты когда котел выключаешь газовый кран на опуске к котлу не закрывай - всё будет в порядке.smile Так а почему?? Клапан не держит или где то травит??
Добрый вечер. проблема с клапаном 630 EUROSIT: невозможно установить ручку в положение поджига, т.к. при вращении на уменьшение доходит до 1 и упирается. Вчера пришлось отключать перекрытием газа, но после этого клапан перекрывающий газ не сработал (небыло характерного щелчка). Сейчас при вращении ручки где-то на 3 включается основная горелка.
Изучил всю тему очень внимательно. Я, можно сказать, новый пользователь газового котла (до этого жил в квартире с центральным отоплением). Котел Термобар 16 одноконтурный. Как поведет себя котел, если в 630-м евросите полностью до упора закрутить винт регулировки минимального пламени? Проблема в том, что в любом положении ручки регулировки (от 1 до 7) котел переходит в режим минимального пламени и горит не выключаясь. Хотелось бы получить "старт-стопный" режим. Будет ли такой режим более экономным по расходу газа, чем режим постоянного горения на минимальном пламени? Заранее спасибо за квалифицированные ответы.
Нужно не закрутить его полностью, а отрегулировать клапан согласно документации завода изготовителя котла. Если теплопотери помещения у Вас близки к мощности котла, то ни о каком старт-стопном режиме разговора быть не может.
Последнее редактирование sergey 73 (2012-10-07 09:07:52)
Здраствуйте. Друзья подскожите, что делать. Скажу сразу - тему прочитал дважды, следовал написанным советам, но проблема осталась. Есть дом в деревне, постоянно там никто не живёт. В доме установлен котел КС-ТГ-12.5 (производство г. Мазырь) с естественной циркуляцией теплоносителя, взамен старой горелки была куплена -Вакула с EUROSIT 630. После запуска появилась проблема - отключение горелки. Утром заедешь по пути на работу - включишь, уедешь на работу, вечером заедешь посмотреть - уже отключена. Труда дымохода была ниже конька крыши дома, наростиль еще 2 метра оцинковкой, теперь выше конька примерно на метр. При откратой заслонке кусочек бымаги притягивает сильно, да и если смотровое окно пилотной горелки оставлять открытой, такое ощущение что потоком воздуха слегка срывает пламя, когда закрыто, пилотная горит тихо, но термопару охватывает полностью. Где-то сутки после установки трубы проработало без отключений, но потом день был ветренный и опять потухла. Снял с трубы грибок, трое суток нормально, думал проблема была в нем, но потом опять потух и затухает до сих пор. Заметил что если был сильный ветер. то обязательно потухнет. Когда сам там нахожусь при мне ничего не тухнет, при этом входная дверь в дом постаянно открыта, думаю может не хватает воздуха, в котельной есть вытяжная труба вверху, а вот приточной внизу нет. Скажите, что делеть, куда смотреть, приезжал газовщик посмотрел сказал, что все нормально работает, почему тухнет он не знает.
Спасибо, а как его правильно организовать? Сегодня утром снова включил, поставил регулятор на 3(до этого все время стояло на 2, хотя наверно это не влияет ни на что), открыл дверь в котельную, и двери в комнаты, в одной комнате приоткрыл форточку. Вечером заехал - не потух, в доме тепло, но и день без ветра был. В котельной есть небольшое окошко может его стоит открыть, но оно примерно на одной высоте с вытяжной трубой, а приточку надо делать вроде внизу? Я не могу понять, что именно гасит горелку?
День Добрый!! Обращаюсь с просьбой о помощи с котлом Лемакс гтд-10. автоматика SIT 630. Проблема заключается в пламени. Котел используется года 4. Никаких нареканий не было (за исключением отключения котла изза датчика тяги, (проблема решаема)). Запустил отопление в этом сезоне и увидел разницу в работе котла по отношению к другим сезонам....пламя из среднего синего превратилось в огромное желтооранжевое. Чтоб не быть многословным изучил форумы, разобрался с настройкой автоматики, прочистил продул промыл - котел, запальную горелку (жиклеры), основную горелку, проверил фильтр (сеточку внутри автоматики)проверена тяга, приток воздуха...РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ (пламя по прежнему желтооранжевое, сажа) НО в этом году я установил циркулиционный насос на котел и ввиду конструктивных решений перенес трубу дымохода(слегка ее удлинив)..не может же быть это причиной такого пламени????? Я все перепробывал, но как отрегулировать соотношение газа и воздуха, я уже ума не приложу иииии ...еще по собственным наблюдениям, при горении фитиля на пламени фитиля уже поевляються оранжевые язычки
Сегодня снова затух,хотя открыты двери были, уже не знаю что делать. Накоротко замкнул датчик тяги, буду смотреть. Скажите, а может при розжиге основной горелки сбивать пламя запальной, пару раз при очередном розжиге горелки такое происходило,сам видел. Если да ,то с чем связано, что регулировать?
Спасибо, а как его правильно организовать? Сегодня утром снова включил, поставил регулятор на 3(до этого все время стояло на 2, хотя наверно это не влияет ни на что), открыл дверь в котельную, и двери в комнаты, в одной комнате приоткрыл форточку. Вечером заехал - не потух, в доме тепло, но и день без ветра был. В котельной есть небольшое окошко может его стоит открыть, но оно примерно на одной высоте с вытяжной трубой, а приточку надо делать вроде внизу? Я не могу понять, что именно гасит горелку?
померяйте напряжение с термопары, которое идет на магнитный клапан
День Добрый!! Обращаюсь с просьбой о помощи с котлом Лемакс гтд-10. автоматика SIT 630. Проблема заключается в пламени. Котел используется года 4. Никаких нареканий не было (за исключением отключения котла изза датчика тяги, (проблема решаема)). Запустил отопление в этом сезоне и увидел разницу в работе котла по отношению к другим сезонам....пламя из среднего синего превратилось в огромное желтооранжевое. Чтоб не быть многословным изучил форумы, разобрался с настройкой автоматики, прочистил продул промыл - котел, запальную горелку (жиклеры), основную горелку, проверил фильтр (сеточку внутри автоматики)проверена тяга, приток воздуха...РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ (пламя по прежнему желтооранжевое, сажа) НО в этом году я установил циркулиционный насос на котел и ввиду конструктивных решений перенес трубу дымохода(слегка ее удлинив)..не может же быть это причиной такого пламени????? Я все перепробывал, но как отрегулировать соотношение газа и воздуха, я уже ума не приложу иииии ...еще по собственным наблюдениям, при горении фитиля на пламени фитиля уже поевляються оранжевые язычки
Желтое пламя - неправильная смесь в горелке газа с воздухом - или или избыток газа (форсунка разбита) или недостаток воздуха - закрыт подсос
Сегодня снова затух,хотя открыты двери были, уже не знаю что делать. Накоротко замкнул датчик тяги, буду смотреть. Скажите, а может при розжиге основной горелки сбивать пламя запальной, пару раз при очередном розжиге горелки такое происходило,сам видел. Если да ,то с чем связано, что регулировать?
может, если дымоход подзабит или если малое давление газа на входе - основная может забрать весь газ и на фитиль не остается
Сегодня снова затух,хотя открыты двери были, уже не знаю что делать. Накоротко замкнул датчик тяги, буду смотреть. Скажите, а может при розжиге основной горелки сбивать пламя запальной, пару раз при очередном розжиге горелки такое происходило,сам видел. Если да ,то с чем связано, что регулировать?
может, если дымоход подзабит или если малое давление газа на входе - основная может забрать весь газ и на фитиль не остается
Утром горелка снова была отключена, при закороченном датчике тяги, его исключаю. Напряжение с термопары 30мВ, померил утром, тоже рабочая. Розжег горелку, смотровое окно закрыл стеклышком, пламя полностью охватывает термопару, если окошко оставить открытой, то пламя касается половины термопары, но его хватает чтобы не отключало, хотя окошко всегда закрываю. Стал подавать газ на основную горелку, при воспламенении пламе запальной слегка сбиват, и вот когда горит основная горелка, то пламя запальной только скраю касается термопары, а иногда даже практически пропадает а затем сново появляется. Регулирую пламя запальной горелки, а оно не реагирует в сторону увеличения. Решил уменьшить максимальный расход газа, буду наблюдать. Анатолий, спасибо за советы. Дымоход вроде чистый, вот как померить малое давление газа на входе( оно влияет на запальную?). Евли оно окажется малым, как его отрегулировать?
Здраствуйте. Друзья подскожите, что делать. Скажу сразу - тему прочитал дважды, следовал написанным советам, но проблема осталась. Есть дом в деревне, постоянно там никто не живёт. В доме установлен котел КС-ТГ-12.5 (производство г. Мазырь) с естественной циркуляцией теплоносителя, взамен старой горелки была куплена -Вакула с EUROSIT 630. После запуска появилась проблема - отключение горелки. Утром заедешь по пути на работу - включишь, уедешь на работу, вечером заедешь посмотреть - уже отключена. Труда дымохода была ниже конька крыши дома, наростиль еще 2 метра оцинковкой, теперь выше конька примерно на метр. При откратой заслонке кусочек бымаги притягивает сильно, да и если смотровое окно пилотной горелки оставлять открытой, такое ощущение что потоком воздуха слегка срывает пламя, когда закрыто, пилотная горит тихо, но термопару охватывает полностью. Где-то сутки после установки трубы проработало без отключений, но потом день был ветренный и опять потухла. Снял с трубы грибок, трое суток нормально, думал проблема была в нем, но потом опять потух и затухает до сих пор. Заметил что если был сильный ветер. то обязательно потухнет. Когда сам там нахожусь при мне ничего не тухнет, при этом входная дверь в дом постаянно открыта, думаю может не хватает воздуха, в котельной есть вытяжная труба вверху, а вот приточной внизу нет. Скажите, что делеть, куда смотреть, приезжал газовщик посмотрел сказал, что все нормально работает, почему тухнет он не знает.
Было такое на КСТ с ситовской автоматикой - проблема решена частичным прикрытием шибера дымохода ( слишком большой тягой срывало пламя с запальника)