Добрый день, Анатолий! Спасибо за ответ. Я тоже думаю, что пилотная горелка тухнуть не должна, но почему-то угасает без перехода в аварийный режим. Опишу более подробно. После поджига пилотной горелки магнитный клапан удерживается термопарой в штатном режиме бесконечно долго. После поворота ручки на заданную температуру зажигается основная горелка как и должно происходить. А вот дальше начинаются "чудеса" - заметно визуально как пилотная горелка плавно угасает, основная горелка продолжает гореть и через некоторое время отключается магнитный клапан и перекрывает газ полностью. С чем может быть связано угасание пилотной горелки при поджиге основной?
В пилотной горелке изначально может быть недостаточное пламя, нужно проверть форсунку на предмет мусора или увеличить мощность горения, если задувает основная горелка, то возможно в проходе теплообменника сажа.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Не нужно лазить в регуляторе подачи газа на пилотную горелку сразу. ты сначала мне скажи какой котел у тебя дымоходный или парапетный(без дым)? тогда смогу помочь(ну я так надеюсь) И на кой тебе лезть в клапан он ведь работает а вот пилотка не горит!!!
Добрый день!У меня котёл Вулкан с 630 Eurosit.При запуске основной горелки происходит сильный хлопок(взрыв),но не постоянно,через раз.Вытащил горелки,почистил пылесосом,пробывал увеличить запальный фитиль,но не регулируется.Подскажите возможные причины и порядок устранения.Заранее благодарю за помощь.
Добрый день!У меня котёл Вулкан с 630 Eurosit.При запуске основной горелки происходит сильный хлопок(взрыв),но не постоянно,через раз.Вытащил горелки,почистил пылесосом,пробывал увеличить запальный фитиль,но не регулируется.Подскажите возможные причины и порядок устранения.Заранее благодарю за помощь.
Пламя пилотной горелки должно попадать в зону основной горелки, если это не происходит, то накапливается газ, выходщий из основной горелки и только после этого загорается с хлопком.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Добрый день! Мощность пилотной горелки менял в сторону увеличения. Результат тот же- при зажигании основной горелки пилотная плавно затухает и как результат термопара охлаждается и затем магнитный клапан отключает газ. Причем если мощность основной горелки большая, то температура внутри котла достаточная для термопары, чтобы не отключать магнитный клапан. Как только основная горелка притухает, температура на термопаре уменьшается и отключается магнитный клапан. Если принудительно отключаю горение основной горелки (вращением регулятора) при большой мощности, то пилотная горелка также плавно зажигается. В чем может быть причина неисправности?
Да, что важно отметить: пилотная горелка не задувается потоком воздуха, а плавно затухает. Такое впечатление, что идет перераспределение давления газа между основной и пилотной горелкой.
Да, что важно отметить: пилотная горелка не задувается потоком воздуха, а плавно затухает. Такое впечатление, что идет перераспределение давления газа между основной и пилотной горелкой.
Я думаю, что нужно попробовать добавить газ на пилотную горелку.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
если добавить газа на пилотку и не соблюсти смесь то она начнет гнать сажу обычно плавное затухание пилотки при розжиге основной происходит из-за недостатка воздуха т.к. основная выжигает весь воздух а пилотке его не хватает. ищи причину в подсосе воздуха в парапетном -кто то сдох в трубе или прикрывали типа чтобне задувало а в дымоходном может срач под котлом(он воздуз снизу берет) начнет крутить регулятор перестанет зажигаться от пьезоподжига!!!!
Последнее редактирование ZloyKarlic (2010-04-28 19:25:23)
Добрый день! Спасибо за советы. Сегодня попробую разобраться с подачей воздуха для пилотной горелки, там какая-то сеточка стоит перед пилотной горелкой, может она забилась. Хотя, когда наблюдаю затухание пилотной горелки открыто смотровое окошко через которое воздух должен поступать в район пилоьной горелки.
У меня была недавно проблема с автоматикой. Во общем, котел парапетный "Житомир" начал часто отключатса будто бы нет тяги или слабое давление газа. Давление газа проверил прибором Дифманометр нормальное по паспорту сверил,с тягои проблем нет, так как парапетные диски для отвода продуктов сгорания, заменены на хорошо теплоизолированную трубу три метра высотой.Перестал держать термоклапан !! Перечитал все по 630 EUROSIT на форуме и многое другое. Как писали,проверил термопара и клапан рабочие.Симптомы были такие пламя на пилотной горелке три языка пламени синие краях с красным при этом они не доставали до термопары и должным образом не нагревали ее. Попробовал добавить газа на пилотную горелку эффект 0 .Газовый фильтр на входе присутствует НО при первом пуске его не было,(потом поставили)и кател проработал два года .Разобрал автоматику продул жиклер пилотной горелки и сам запальник ,авто насосом там оказалась мелкая ржавая окалина с труб,а также продул камеру где установлен термоклапан. Внутри автоматики где подключается газовая труба стоит сеточка там тоже куски ржавчины бели . Собрал проверил на герметичность все стыки мыльной водой,подтянул но осторожно. Запустил пилотную горелку языки пламени синие и хорошо охватывают термопару РАДОСТНО БЫЛО ОЧЕНЬ, ПРИЧИНА УСТАНОВЛЕНА!!! Клапан отлично сработал и кател легко запустился!! Спасибо всем ИНФо в интернате маловато а здесь можно почерпнуть.:)
Последнее редактирование vetal. (2010-09-07 22:43:18)
Добрый вечер. EUROSIT 630. У меня такая проблема, она начала проявляться сначала редко, но чем дальше - тем чаще: когда поджигаю горелку - сначала запальную, затем основную, всё работает нормально, и поджигается нормально, но через некоторое время - бывает через 2-3 минуты, а бывает через 10-20, а то и пару-тройку часов, всё тупо тухнет. Датчик тяги исключил методом закорачивания проводов. Раньше такое проявлялось пока котёл не разогреется, а теперь все равно - разогрелся он или нет - тухнет то раньше, то позже, но обязательно тухнет. Что может быть?
У меня проблемма купил неделю назад газовый котел ATON АОГВМНД-10Е с газовым клапаном 630 EUROSIT . решил на днях включить ... температура даже на максимальном положении рукоятки управления 7, остановилась на 60 градусах и больше не подымаеться . Поинтересовался у знакомых, которые тоже не давно поставили точно такой же котел,анологичная ситуация 60 градусов и не иденицей больше . Хотя на старых котлах этойже модификации и выпущенные годом раньше температура подымаеться согласно расположению рукоятки управления т.е. может свободно и 90 градусов набирать . Обьем квартиры составляет 78.56 кв м ,длинна проложенной трубы 40м и диаметр 26 металопласт, 38 секций евробатарей . по идеи он кипеть должен а он 60 градусов и даже не отключаеться на пятом делении рукоятки управления . отключение основной горелки происходит где то между 4 -5 на ручки что соответствует 55 градусам . Пламя у горелки не большое ,подскажите мож есть регулировочные винты на подачу газа к основной горелки ,чтоб прибавить . А так автоматика отлично работает .
У меня проблемма купил неделю назад газовый котел ATON АОГВМНД-10Е с газовым клапаном 630 EUROSIT . решил на днях включить ... температура даже на максимальном положении рукоятки управления 7, остановилась на 60 градусах и больше не подымаеться . Поинтересовался у знакомых, которые тоже не давно поставили точно такой же котел,анологичная ситуация 60 градусов и не иденицей больше ... отключение основной горелки происходит где то между 4 -5 на ручки что соответствует 55 градусам . Пламя у горелки не большое ,подскажите мож есть регулировочные винты на подачу газа к основной горелки ,чтоб прибавить . А так автоматика отлично работает .
Лучше не шутить с клапаном. У вас должна быть гарантия на котел - пусть гарантийная организация ломает голову. Если горелка горит, температура не поднимается, то значит тепло уходит не в ту сторону (в дымоход улетает на пример) - значит в конструкции что-то не так (как всегда, когда делают в совке)
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Я понимаю что этим должны знающие люди заниматься , но я живу в селе и до ближащего мастера 100 км вызывать его на дом обойдеться в круглинькую сумму. Он может расчитан на украинского потребителя (я живу в России) , есть ли разница в давлении газа у нас? Но такая проблемма не только у меня, у знакомых тоже кто не давно купил т.е. это связано как то с новой партией. На новых котлах термометр температуры расположен слева, на старых над газовым клапаном.
Все же хотелось бы узнать в какую сторону крутить (закручивать или откручивать )винт чтоб давление газа увеличить?
Последнее редактирование ATON (2010-09-28 12:02:21)
В руководстве все описано - настройка максимального расхода газа производиться по паспорту вашего котла и измеряется счетчиком газа (количеством куб метров газа в час - или перевести в сек).
В новом руководстве этого не пишут нашел старый, если ко му еще интересно покрутить винты то вот инструкция :
Настройка максимального и минимального расхода газа. Эти настройки выполняются с холодным термобаллоном. Настройка максимального расхода газа (исполнение без регулятора давления).Поверните ручку управления - 4 в положение - 7. Полностью заверните винт настройки - 2 , а затем постепенно выворачивайте его до достижения требуемого расхода газа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После полного завертывания не выворачивайте винт более чем на два оборота. Отключение функции максимального расхода газа Полностью заверните винт настройки - 2 , а затем выверните его на два оборота и зафиксируйте. Настройка максимального расхода газа (исполнение с регулятором давления) - рисунок - 8 б). Поверните ручку управления в положение - 7. При повороте винта настройки - 2' по часовой стрелке - расход газа увеличивается. Отключение функции регулятора давления. Полностью заверните винт настройки - 2' по часовой стрелке.
У меня опять вопрос .. газовый котел ATON АОГВМНД-10Е . Пригласил всеже газовиков они полазили ,винтами пробывали увеличить пламя на основной горелке не получилось. Сняли трубку подвода газа к основной горелке, сняли филтр который закручиваеться в горелку ..там оказалась окалина ,но так как фильтр состоит типа из фатки то естейственно вытащить окалину не получилось повредили филтр ( проткнули иголкой) . У меня вопрос можно ли использовать горелку без этого фильтра или все же купить и заменить и сколько он стоит . (без фильтра котел теперь по заданной температуре нагреваеться ).Пожалуйста подскажите .
Добрый вечер! Котел РОСС с 630 eurosit эксплуатируется 5 лет. В этом году при попытке включить его, при переводе регулятора в положение 1-7 основная горелка не загорается. При этом слышен характерный щелчок, который был и раньше. Пилотная горелка горит нормально. В чём может быть причина неисправности?
Добрый вечер! Котел РОСС с 630 eurosit эксплуатируется 5 лет. В этом году при попытке включить его, при переводе регулятора в положение 1-7 основная горелка не загорается. При этом слышен характерный щелчок, который был и раньше. Пилотная горелка горит нормально. В чём может быть причина неисправности?
Попробовать ручкой отключить евросит и перезапустить по новому - плохо открылся электромагниттный клапан