Всем привет. У меня котел Росс(630 EUROSIT автоматика), парапетный. Проблема в том, что когда котел нагревается до устаноленной температуры, то тухнут обе горелки со щелчком(ощущение что оключается подача газа). подскажите в чем может быть причина?
=Сразу оговорюсь - совсем не являюсь ни профессионалом, ни "любителем" в газовом оборудовании=
Но возникла жизненная необходимость. У одиноко и далеко живущей матушки, которая сейчас к тому же со сломанной рукой, в начале этого (2-го по счету) отопительного сезона произошла такая оказия с 2-х контурным дымоходным котлом БАРского Завода (то ли КС-Г-12,5Дs, то ли КС-ГВ-12,5Дs):
Гаснет запальная горелка, при попытке переключения из Режима "РОЗЖИГ" в режим "ВЫБРАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ" - от 1 до 7.
Причем гаснет всегда.
Если подложить монету (отвертку и т.п.) под ручку управления (между ручкой управления и клапаном, пропускающим газ), тогда запальная горелка работает и весь механизм автоматики работает нормально.
Что почистить (жиклер и трубка подачи газа к запальной горелке - уже почищены, действительно трубка была загрязнена - была окалина) или какие винты подкрутить в EUROSIT 630, чтобы запальная горелка не гасла ?
Винты аккуратно регулировались: - сначала - винт подачи газа на пилотную горелку (тот же результат - пилотная горелка гаснет, как только пытаюсь перевести в режим "ВЫБРАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ")
- винт настройки минимального расхода газа и - винт регулятора давления (оба винта, как я понял на запальную горелку никакого влияния не оказывают, только на основную горелку...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Возможно, это как раз проблема самого Электромагнитного клапана ? (как писалось выше в этой ветке "отдельно удерживать клапан ни ЭМ ни пружины не могут,только совместно" и "В клапане имеется тарелочка для зацепа пружин. Тарелочка довольно деликатна и иногда может разрушаться. Это тоже одна из причин отказа.") Может ли это быть причиной отказа горения пилотной горелки при переводе из режима зажигания ???
И в таком случае - Электромагнитный клапан необходимо заменить, как запчасть?
Может ли прослужить всю зиму EUROSIT 630 в режиме "подкладывания доп.предметов" между клапаном и ручкой управления ??? Чем может быть чреват такой режим работы ?
Существует ли в продаже Электромагнитный клапан для EUROSIT 630 и какой код , если его заказывать !
Или я ошибаюсь, греша на этот клапан ?
Или это проблема термопары ?
И может ли быть проблемой при этом датчик тяги ?
КАК ВЫЧИСЛИТЬ ЧТО ИЗ НИХ РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО ?
Кстати - как пошагово делать замену Электромагнитного клапана и термопары ? Буду благодарен за такие руководства! (Даже, если они не пригодятся в этот раз)
Добрый вечер! Котел Житомир с автоматикой eurosit 630, после установки в систему циркл.насоса основная горелка не тухнет,к примеру установленная температура 60, когда доходит до 57 пламя плавно уменьшается, но не тухнет и когда температура уменьшается плавно увеличиваеться, в чем может быть проблема?
Всем привет. У меня котел Росс(630 EUROSIT автоматика), парапетный. Проблема в том, что когда котел нагревается до устаноленной температуры, то тухнут обе горелки со щелчком(ощущение что оключается подача газа). подскажите в чем может быть причина?
Проблемма фитиля - он гаснет, гаснет и основная горелка
Добрый вечер! Котел Житомир с автоматикой eurosit 630, после установки в систему циркл.насоса основная горелка не тухнет,к примеру установленная температура 60, когда доходит до 57 пламя плавно уменьшается, но не тухнет и когда температура уменьшается плавно увеличиваеться, в чем может быть проблема?
Проблемма в высоких теплопотерях дома - нужно или уменьшать дом или утеплять стены. Котел отрабатывает установленную температуру совершенно правильно.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Походив по многим форумам - ответ с вероятностью 90 % нашел (в этой ветке /ПОСТ #12/) Жаль что НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ ПОШАГОВОГО РУКОВОДСТВА "ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" приправленного фотографиями или видео, что за чем делать. А ВЕДЬ ЭТО УПРОСТИЛО БЫ ПОИСКИ ПРОСТЕЙШИХ ПРОБЛЕМ И СНЯЛО БЫ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ ДЛЯ МНОГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, У КОГО РУКИ РАСТУТ ИЗ ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА И ТЕХ, КТО НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕТ, ЧТО ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!!! ;) )
ИТАК ЕЩЕ РАЗ ПРИВЕДУ ДАННЫЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ МНЕ ЗА ОДИН ВЕЧЕР ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ (У меня электромагнитный клапан оказался жив и пришлось только решать вопрос по зачистке контактов термопары и датчика тяги !!! ):
"в автоматике "eurosit 630" при определении неисправности узла "термопара-электроклапан" снимаются с котла оба вышеперечисленных элемента (конечно, по отдельности);
если между ними встроен переходник для подключения датчика тяги, то он исключается из нижеприведенного опыта.
Термопара обезжиривается с обеих концов, то же надо сделать и с контактной частью электроклапана, после чего термопара надежно ввинчивается в электроклапан.
Пальцем со средним усилием вдавливается поршень электроклапана (таким образом имитируется удержание кнопки запальника)в течение времени, примерно достаточного для зажигания Вашего котла,а наконечник термопары нагревается от постороннего источника огня ( зажигалки, газовой конфорки, т.п.)на протяжении того же времени.
После этого термопара снимается с огня и отпускается поршень электроклапана. Поршень при этом должен быть плотно прижат к корпусу под действием остаточной ЭДС термопары и оставаться в таком положении на протяжении количества времени, примерно соответствующего времени потухания Вашего котла при задувании пилотной горелки (по моим наблюдениям 10-30 сек.), отбрасываться он должен резко в исходное положение (клапан полностью закрыт).
Если после снятия с огня поршень (Вы только что отпустили палец) имеет хотя бы зазор около 0,5 мм с корпусом электроклапана, то это является показателем браковки узла "электроклапан-термопара" и поводом для похода в магазин з/ч для газовых котлов.
В магазине следует попросить продавца (он в курсе дела) сперва проверить на новом клапане проверить Вашу термопару (продавец повторяет тот же опыт).
Если это не дает удовлетворительных результатов, то в Ваш клапан можно ввинтить новую термопару или в конце концов, в новый клапан новую термопару.
В магазине так же могут попасться не очень качественные детали, поэтому к их проверке следует отнестись весьма тщательно-от этого зависит результат Ваших усилий.
Если в Вашем доме имеется хороший капитальный дымоход с заведомо хорошей тягой, то для более надежной работы Вашего котла из цепи "термопара-переходник для датчика тяги-электроклапан" выбрасывается средний элемент.
После вышеприведенных действий Ваш котел будет работать намного надежнее, чем раньше."
Всeм огромноe спaсибо зa помощь. Просто нaдо было отрeгулировaть пилотку. С зaводa онa отрeгулировaнa нa срeднee дaвлeниe гaзa, a в рeгионaх оно почeму-то рaзноe. Ещё рaз спaсибо зa помощь.
Здравствуйте. Проблема в следующем, котёл "Вулкан 9В" после установки регулятора (630 EUROSIT) в положение "Откл." через примерно 20 секунд слышен щелчок, насколько я понял - это срабатует электроклапан и срабатует он, как было сказано не одновременно с поворотом ручки на автоматике в положение "Откл."
У меня в позиции 7 котел Атон нагревается до 90 градусов,выключается,а потом включается опять только тогда,когда температура котла упадет до 75 градусов.Получается слишком большой диапазон-15 градусов. Как то этот диапазон срабатывания можно отрегулировать? Спасибо
Нашел еще одну инструкцию по регулировке и замене термопары с фотографиями: Инструкция по обслуживанию автоматики безопасности 630 EUROSIT
Здравствуйте. Проблема в следующем, котёл "Вулкан 9В" после установки регулятора (630 EUROSIT) в положение "Откл." через примерно 20 секунд слышен щелчок, насколько я понял - это срабатует электроклапан и срабатует он, как было сказано не одновременно с поворотом ручки на автоматике в положение "Откл."
Хотел уточнить данные и вопрос: котёл Вулкан АОГВ 9. После установки регулятора в положение как показано на изображении,
горелка естественно гаснет, но как я уже отмечал через несколько секунд слышен щелчок, т.е. автоматика, как бы "не понимает", что она отключена вручную и срабатует, позже чем ручное отключение.
Последнее редактирование Insert (2010-10-14 20:46:30)
За год эксплуатации котла АТОН 16 рассыпалась кирпичная труба. Причём не только у меня, но и у многих моих соседей. Есть мнение, что причина в образовании конденсата в трубе, после погасания основной горелки. При достижении заданной температуры пламя гаснет сразу, а не переходит в режим малого горения, как следует из описания на EUROSIT 630. Котёл работает в режиме "включено - выключено". Вопрос: можно ли заставить автоматику работать в режиме модуляции пламени, чтобы избежать многократного прохождения "точки росы"?
Можно, конешно, данный клапан, как раз для этого и предназначен - нужно верно выставить минимальное пламя - т.е. мин давление газа. В инструкции описано как это делать. А дымоход рассыпается по друголй причине. Во первых - не тот кирпич, во вторых низкая температура дымовых газов у котлов с высоким КПД
Последнее редактирование Dwrz (2010-11-02 21:41:01)
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Dwrz нужно верно выставить минимальное пламя - т.е. мин давление газа.
Спасибо, буду пробовать. Только, думаю и мощность большого пламени явно завышена. За 5 мин температура поднимается на 5 градусов, пламя сразу гаснет полностью. Через 15 мин вновь загорается на 5 мин. И такие циклы за сутки повторяются более 70 раз. А дымоход рассыпается по друголй причине. Во первых - не тот кирпич....
Переложил дымоход из огнеупорного кирпича. Будет стоять, или надо какой то другой?
Я у себя отрегулировал минимальный расход так,что у меня полностью горелка не выключается ,а плавно притухает до минимума ,работает в режиме ПИ регулирования,после регулировки стала стабильнее температура горячей воды-клапан eurosit630,котел житомир 3м АДГВ15СН. А теперь вопрос к спецам -горелка нормально себя будет чувствовать в режиме малого пламени?Вопрос возник потому что у всех знакомых Котёл работает в режиме "включено - выключено.Зачем такие заводские настройки?
У горелок есть минимум, при котором может нормально функционировать без потери пламени и внутреннего горения - это паспортные данные самой горелки. Для перестраховки или незнания - минимум не устанавливают
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»