Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт
Котел Siberia-17,4-3 комбинированный с автоматикой sit-630 первый год отработал хорошо. Потом начал отключаться запальник, когда переводишь термостат с 4 на5 и выше. Запальную горелку вычистил вместе с жиклером, основную горелку тоже вычистил .Заметил что пламя на запальной горелке сначала горит хорошим пламенем, винт регулировочный пилот вывернут полностью, после включения основной горелки пламя на запальнике стало белым и уменьшилось. Термопара еле обогреваеться. После выключения основной горелки пламя на запальнике маленькое с белыми концами. Давлеие газа на основной горелке Max-70мм.вод.ст.Min-20мм.вод.ст. Из камеры сгорания видны небольшие деформации турбуляторов. Осмотреть полностью турбуляторы нет возможности, котел заколочен в мебель. Дымоход чистый проверяли, котел по тяге не отключался ни разу. Похоже на срыв пламени с запальной горелке ,когда котел выходит на полную мощность. Когда термостат установлен до цифры 4,пламя на основной горелке пламя чистое не отрывается