Re: Газовый клапан 630 EUROSIT - ремонт
в автоматике "eurosit 630" при определении неисправности узла "термопара-электроклапан" снимаются с котла оба вышеперечисленных элемента (конечно, по отдельности); если между ними встроен переходник для подключения датчика тяги, то он исключается из нижеприведенного опыта. Термопара обезжиривается с обеих концов, то же надо сделать и с контактной частью электроклапана, после чего термопара надежно ввинчивается в электроклапан. Пальцем со средним усилием вдавливается поршень электроклапана (таким образом имитируется удержание кнопки запальника)в течение времени, примерно достаточного для зажигания Вашего котла,а наконечник термопары нагревается от постороннего источника огня ( зажигалки, газовой конфорки, т.п.)на протяжении того же времени. После этого термопара снимается с огня и отпускается поршень электроклапана. Поршень при этом должен быть плотно прижат к корпусу под действием остаточной ЭДС термопары и оставаться в таком положении на протяжении количества времени, примерно соответствующего времени потухания Вашего котла при задувании пилотной горелки (по моим наблюдениям 10-30 сек.), отбрасываться он должен резко в исходное положение (клапан полностью закрыт). Если после снятия с огня поршень (Вы только что отпустили палец) имеет хотя бы зазор около 0,5 мм с корпусом электроклапана, то это является показателем браковки узла "электроклапан-термопара" и поводом для похода в магазин з/ч для газовых котлов. В магазине следует попросить продавца (он в курсе дела) сперва проверить на новом клапане проверить Вашу термопару (продавец повторяет тот же опыт). Если это не дает удовлетворительных результатов, то в Ваш клапан можно ввинтить новую термопару или в конце концов, в новый клапан новую термопару. В магазине так же могут попасться не очень качественные детали, поэтому к их проверке следует отнестись весьма тщательно-от этого зависит результат Ваших усилий. Если в Вашем доме имеется хороший капитальный дымоход с заведомо хорошей тягой, то для более надежной работы Вашего котла из цепи "термопара-переходник для датчика тяги-электроклапан" выбрасывается средний элемент. После вышеприведенных действий Ваш котел будет работать намного надежнее, чем раньше.