Котёл GCO-DP-23-17-G2-50
Добрый день. Конечно привела меня на этот форум проблема. Котёл в эксплуатации с 2003 года, изготовлен 1997г. Поэтому та чудо-фирма кот. обслуживает мой котёл только $$$ берёт за промывку и пылесоску :). Но когда возникают неприятности руками разводят ссылаясь на старую модель и отсутствие запчастей (уже с ними договорные отношения разорваны). У меня дома сделано 4 контура отопления кот. можно перекрывать вентилями. На лето остаётся работать только 2 контура: 1-на пол в ванной + полотенцесушитель, 2-на цоколь чтоб не отсыревал. Итак летом в таком режиме стало такое чудо на любой Т нагрева теплоносителя включается какая-то блокировка и газовый блок или узел начинает щёлкать пытаясь подать газ на горелки, но не подаёт в итоге сбивается пламя с факела и котёл отрубается, насос конечно работает и... газовый блок продолжает щёлкать. При нагреве воды ничего подобного нет. Как вариант перевожу котёл в режим "лето" (т.е. только нагрев воды) всё нормально только почему-то то температуру нагрува воды до 75 градусов то до 60 (из-за перегрева вырубается опять же). Пригласил этих чудо-сервисменов их вердикт меняй газовый блок (или узел) у нас нет ищи сам, а лучше новый купи. Уехал на отдых приехал. Похолодало. Запустил 3 контура (3 контур зал обогревает). Поночалу опять таже песня (щёлкал газовый блок не подовая газ), а теперь всё норм. Так вот вопрос в зиму уходить и ничего не делать не хочется, куда лезть, тупо менять этот блок? Но он если бы был неисправен тогда и при нагреве воды он щёлкал и не подавал газ. Всем спс заранее.