Итальянская компания Hermann бала основана в 1970 году. В 1983 году компания выпустила первый настенный двухконтурный котел, в 1986 году был представлен рынку котел со встроенным бойлером. В 1998 году компания Hermann начала серийно производить самый компактный в мире настенный газовый котел высотой всего 700 мм. В 2002 году компания Hermann вошла в состав известной немецкой группы Vaillant.
Руководство по монтажу и эксплуатации котла Hermann Habitat 23 E(SE)
У меня habitat 23SE, c 2003 года работает вроде не плохо - но вот неделю уже как включил отопление и ... он греет воду до 80 градусов и считает ее 40 градусов даже если в трубы идет холодная вода. Я так понял-это датчик температуры сломан или глючит,что сделать или сколько стоит новый.
у меня на домашнем была почти такая фигня накрылся в обратную сторону только начнет греть сразу отключаеться как будто нагрелся перепробовал все оказалось что при малейшем нагреве коротит датчик переставил его на воду (в первом хабитате они одинаковые)и котел пошел проблему решил взяв накладной датчик от аристона припаяв к нему провода так как другого под рукой не было работает с 2006 г. по сей день
Котел включается на 3-7 секунд греет воду - по термометру успевает дойти до 80°С и отключается, насос гоняет воду 35-40секунд при этом на термометре - 40°С,а труба на выходе из котла холодная. В прошлом году теплообменник чистили и промывал все батареи - в этом нет.
Cтало лучше,я сетку фильтра убрал,но все равно оч.плохо греет:быстро перегревается и потом долго гонит в трубы холодную воду,думаю DEMON прав,или все таки чистить теплообменник
Еще может быть конденсатор в насосе тогда он не дает нормальной мощьности не прогоняет воду как надо попробуй подставить не полярный кондер 450 вольт 2.5 мкф, он находиться внутри насоса под крышкой
Ощущается разница в подходе теплотехников и электронщиков, тех, кто занимается сервисом котлов... Всё же,я считаю, перед тем, чтобы лезть в электрическую часть - нужно с гидравликой разобраться...
Сэтими котлами есть еще такая фигня: Когда накипью забивается теплообменник - во время нагрева системы отопления, очень сильно перегревается труба горячей воды ГВС, а там стоит датчик NTC, который отключает котел, при этом на подаче системы отопления температура может быть невысокая... От накипи этот битермический теплообменник отмывается очень плохо, либо не отмывается вообще.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
И еще одна проблемма - пропала холодная вода на подводке котла, ушла с теплообменника - закипела, та что осталась и разорвала замок крепления трубы с теплообменником.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Подскажите пожалуйста, у меня котел Hermann Habitat 23e, проблема в том, что при открытии крана горячей воды, пьеза поджига пламени поджигает пламя и продолжает беспрерывно работать, после секунд 10 горения газа, огонь тухнет и пьеза прекращает дествовать, в чем может быть причина?!спасибо!
Неправильная фазировка включения котла - переставте вилку в розетке
Фазировка тут не виновата ни разу. Это однозначно неисправность блока розжига и опроса пламени SIT537ABC. Лечится уже давно и надежно.... При неверной фазировке котел сразу же после розжига уйдет в аварию. Если авария не возникает, то однозначно неисправен блок розжига и опроса пламени....
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
у меня Habitat 23 se, перестало работать отопление. Батареи холодные и при запуске после 5 секунд загорается индикатор и тухнет огонь. Подпитку воздуха открыли - не помогло. Помогите пожалуйста.
Доброго времени суток! Такая проблема: была сильная гроза, в результате вышли из строя телевизор, компьютер и котел (Hermann Habitat 23 SE). В котле горит индикатор питания, при открытии гор.воды слышен щелчок клапана, но загорается красный инд. и газ не поступает. В режиме «зима» то же самое. Проверял при снятом кожухе «на запах» и спичкой. Посоветуйте, плизз, с чего начать поиск. Плохо, что нет схемы, трудно будет работать «тыком», Спасибо!
Относись к людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе!
Доброго времени суток! Такая проблема: была сильная гроза, в результате вышли из строя телевизор, компьютер и котел (Hermann Habitat 23 SE). В котле горит индикатор питания, при открытии гор.воды слышен щелчок клапана, но загорается красный инд. и газ не поступает. В режиме «зима» то же самое. Проверял при снятом кожухе «на запах» и спичкой. Посоветуйте, плизз, с чего начать поиск. Плохо, что нет схемы, трудно будет работать «тыком», Спасибо!
Начинать нужно с блока розжига
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Если можно, чуть подробней. Я неплохо знаю аудио-видео,комп и КИП, а в котел зашел впервые. Блок розжига нашел по проводам от электродов, на что обратить внимание в первую очередь, какие там слабые места? Спасибо!
Относись к людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе!