Доброе время суток! Возникла такая проблема с котлом. При включении горячей воды или отопления,котел запускается и через секунд 30(когда больше)тухнет горелка загорается авария и процедура розжига повторяется.Когда то такая причина была,тогда менял датчики ntc. Датчики ntc поменял на новые,не помогло.Что может еще быть? Спасибо заранее!
Доброго времени суток! Появилась новая проблема в моем котле Hermann Habitat Плавает температура горячей воды,я подозреваю что и на отоплении такая же проблема.Видно что пламя немного уменьшается а потом увеличивается.Подскажите пожалуйста что на этот раз в непорядке? Спасибо заранее!!!
Датчики НТС ГВС менял.Давление воды не плавает.Вот заметил что когда воду открываю не сильно,тогда температура воды идет равномерная.А когда открывается на полную,начинает плавать температура воды.
Да городская сеть и первый этаж,к тому же в доме стоит повысительный насос. Я чистил радиатор путем прокачивания насосом лимонной кислоты,может не помогло(( Подскажите какой реактив купить для лучшей промывки радиатора?
Да воду подогревал,но чтобы она была постоянно выше 60 градусов-не уверен. Бустера нет,для меня это дороговато.А вот что то примитивное смастерил.
Только вот промывал систему не снимая теплообменник,подключил шланги прямо к входу и выходу отопления а потом на воду.Так можно делать? Извините меня конечно за эти мои вопросы!!! Просто питаюсь своими силами делать мелкий ремонт котла(себе и родственникам).У меня этот котел Hermann Habitat с самого начала был с мелкими проблемами.Стоит с 2004 года.
Да городская сеть и первый этаж,к тому же в доме стоит повысительный насос. Я чистил радиатор путем прокачивания насосом лимонной кислоты,может не помогло
Судя по фото в последующем посту-можно предположить что пластмассовая ёмкость должна промыться хорошо,а все остальное под большим вопросом.Где вы такое видели, чтобы циркуляционный насос стоял жопой к верху .
котел Hermann Habitat с самого начала был с мелкими проблемами.Стоит с 2004 года.
Забудьте за мелкие проблемы,скоро начнутся большие.
Последнее редактирование виктор (2017-12-15 23:25:15)
Насос нормально работает и сейчас(стоит на отоплении). Насос ставил и боком,что так качал что так.Ну учту замечание! После промывки отопления снимал родной насос котла,и по внутреннему состоянию было видно что насос чистый.Перед промывкой разбирал насос,и он был в худшем состоянии. Надеюсь что котел еще поработает.Попробую промыть его еще раз. Спасибо Вам за советы!!!
добрый день. у меня котел херман хабитат 23 е срок экплуатации 10 + лет в режиме "лето" котел отработал как часы все лето, воду греет исправно позавчера возникла следующая проблема: при переключении в режим "зима" включается циркуляционный насос , срабатывает електрод, воспламеняется котел, работает около 10 секунд и перегорает предохранитель. манипуляции с заменой предохранителя ничего не дали плату управления котлом снял и отдал электронщику результат прозвона - все входы выходы работают нормально, оба конденсатора выпаяны и проверены - емкость обоих = 100% , переключатель зима/лето и положения сброса аварии в обе стороны работают, следов подгорания на тыльной стороне платы не выявлено, все выводы /ножки на плате работают помогите найти и устранить проблему заранее благодарю пс. регистрировался на Вашем ресурсе несколько лет назад под этим же ником , но войти не смог , только перерегистрация
Добрый день. Накурился уже форумов а свою проблему решить не могу. Котел в режиме зима бывает часто включается/выключается (подозрение на теплообменник - температура растет быстро). По ГВС в работе (не постоянно) затухание горелки 3-5сек, новый запуск - работа с разным интервалом опять перезапуск (подозрение на прессостат, кандеры в плате розжига поменял) Пожалуйста, подтвердите или развейте подозрения.
Добрый день. Накурился уже форумов а свою проблему решить не могу. Котел в режиме зима бывает часто включается/выключается (подозрение на теплообменник - температура растет быстро). По ГВС в работе (не постоянно) затухание горелки 3-5сек, новый запуск - работа с разным интервалом опять перезапуск (подозрение на прессостат, кандеры в плате розжига поменял) Пожалуйста, подтвердите или развейте подозрения.
точнее нужно писать, есть ли какая зависимость, может быть что угодно
Здравствуйте, у меня котел Herman habitat,ему уже 18 лет,я менял теплообменник 5 лет назад. Был плохой напор горячей воды. После замены котел отлично работал до теперешнего времени. Сейчас котел тоже работает, но при включении горячей воды в котле будто что гремит, бурлит такое впечатление что магнит который в группе ГВС тарабанит в теплообменнике. Звук достаточно громкий и неприятный, будто котел развалится, напор горячей воды нормальный, греет воду и включается в штатном режиме. При включении в контуре отопления посторонних шумов нет. Давление в контуре отопления держит. Подскажите пожалуйста, где копать? Грешу на забитый теплообменник,хотя проток воды нормальный.