Добрый день уважаемые форумчане,помогите пожалуйста справится стакой проблемой:котёл Herman Habitat 2-23e 7лет,при включеном отоплении включаю ГВС работает нормально ,а при выключении ГВС-горелка продолжает работать ещё секунд 5-7 и вода в котле начинает закипать ,приходится сразу выключать котёл и открывать в кране горячую воду ,чтобы прикратилось бульканье,а из крана начинает плюваться паром и коричневым кипятком.Сегодня решил поэкспириментировать,поставил переключатель котла в положение ЗИМА-включаю ГВС нормально но при выключении таже картина.Уважаемые професионалы подскажите ПОЖАЛУЙСТА,что можен быть,как это ремонтировать, и стоит ли его ремонтировать?Заранее спасибо за ответ.
Добрый День! Такая проблема. Котел стоит в режиме отопления, при достижении отметки температуры воды 60-70градусов, слышен шум как будто в нем закипает вода, и немного "покипев" он выключается, при этом батареи еле теплые. Пробовал установить температуру меньше (устанавливал положение переключателя на среднее положение) но замечал такую же ситуацию, он все ровно закипал. И еще, у меня в кране в ванной стоит сеточка, так вот после пользования горячей водой (примерно в течении недели) эта сеточка забивается кусочками накипи. Ржавчина это не может быть так как трубопровод пластиковый и на входе стоят фильтра. Может ли такая ситуация быть из за засорения контура горячей воды в теплообменнике а не контура отопления? Если нужно промывать то посоветуйте чем будет эффективнее?
Добрый День! Такая проблема. Котел стоит в режиме отопления, при достижении отметки температуры воды 60-70градусов, слышен шум как будто в нем закипает вода, и немного "покипев" он выключается, при этом батареи еле теплые. Пробовал установить температуру меньше (устанавливал положение переключателя на среднее положение) но замечал такую же ситуацию, он все ровно закипал. И еще, у меня в кране в ванной стоит сеточка, так вот после пользования горячей водой (примерно в течении недели) эта сеточка забивается кусочками накипи. Ржавчина это не может быть так как трубопровод пластиковый и на входе стоят фильтра. Может ли такая ситуация быть из за засорения контура горячей воды в теплообменнике а не контура отопления? Если нужно промывать то посоветуйте чем будет эффективнее?
ГВС забит! КО похоже так же. Насос думаю работает. Звук старого чайника! Это накипь!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый День! Такая проблема. Котел стоит в режиме отопления, при достижении отметки температуры воды 60-70градусов, слышен шум как будто в нем закипает вода, и немного "покипев" он выключается, при этом батареи еле теплые. Пробовал установить температуру меньше (устанавливал положение переключателя на среднее положение) но замечал такую же ситуацию, он все ровно закипал. И еще, у меня в кране в ванной стоит сеточка, так вот после пользования горячей водой (примерно в течении недели) эта сеточка забивается кусочками накипи. Ржавчина это не может быть так как трубопровод пластиковый и на входе стоят фильтра. Может ли такая ситуация быть из за засорения контура горячей воды в теплообменнике а не контура отопления? Если нужно промывать то посоветуйте чем будет эффективнее?
ГВС забит! КО похоже так же. Насос думаю работает. Звук старого чайника! Это накипь!!!
А можно ли промыть котел насосом который стоит в самом котле? То есть взять отключить от котла магистраль отопления, вместо нее емкость с вода+антинакипин и включить котел на отопление, пускай насос сам циркулирует эту жидкость. Предварительно поставив после емкости фильтр что вся "джамура" не шла обратно в котел. Как думаете есть место существования такому методу промывки?
Добрый День! Такая проблема. Котел стоит в режиме отопления, при достижении отметки температуры воды 60-70градусов, слышен шум как будто в нем закипает вода, и немного "покипев" он выключается, при этом батареи еле теплые. Пробовал установить температуру меньше (устанавливал положение переключателя на среднее положение) но замечал такую же ситуацию, он все ровно закипал. И еще, у меня в кране в ванной стоит сеточка, так вот после пользования горячей водой (примерно в течении недели) эта сеточка забивается кусочками накипи. Ржавчина это не может быть так как трубопровод пластиковый и на входе стоят фильтра. Может ли такая ситуация быть из за засорения контура горячей воды в теплообменнике а не контура отопления? Если нужно промывать то посоветуйте чем будет эффективнее?
ГВС забит! КО похоже так же. Насос думаю работает. Звук старого чайника! Это накипь!!!
А можно ли промыть котел насосом который стоит в самом котле? То есть взять отключить от котла магистраль отопления, вместо нее емкость с вода+антинакипин и включить котел на отопление, пускай насос сам циркулирует эту жидкость. Предварительно поставив после емкости фильтр что вся "джамура" не шла обратно в котел. Как думаете есть место существования такому методу промывки?
Лучше воспользуйтесь услугами специалистов, дешевле обойдется!
если не боитесь что насос может выйти из строя то можно попробовать
Присоединяюсь! Если насос не заклинит - то будет Вам счастье!!! Можно поставить емкость с активным раствором в неё подачу и обратку котла, но это вы промоете первичный контур КО, а вторичный?!!! Вот в чём вопрос...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Коли так? Тогда конечно-же-ж... А как воду греть не будет? К стати два насоса, заклинили на "Говно/Лайно" в общем не приятно, было! Апосля промывки!!!!!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Может закипать котел в режиме отопления если контур горячего водоснабжения будет забит накипью? Если это так, то как его промыть? И как думаете можно ли заменить двигатель насоса (не меняя улитку) на котлу Hermann Habitat 23 SE, поставив двигатель с насоса который ставят на трубопровод при использовании напольных котлов? Просто насос на Hermann Habitat 23 SE стоит 1200грн, а тот который на трубопровод в пределах 400-500грн. Кто то пробовал? К примеру меж осевое расстояние болтов одинаковое.
Может закипать котел в режиме отопления если контур горячего водоснабжения будет забит накипью? Если это так, то как его промыть? И как думаете можно ли заменить двигатель насоса (не меняя улитку) на котлу Hermann Habitat 23 SE, поставив двигатель с насоса который ставят на трубопровод при использовании напольных котлов? Просто насос на Hermann Habitat 23 SE стоит 1200грн, а тот который на трубопровод в пределах 400-500грн. Кто то пробовал? К примеру меж осевое расстояние болтов одинаковое.
не может, только если забит контур отопления двигатель можно заменить само собой - если название двигателя одинаковое
Может закипать котел в режиме отопления если контур горячего водоснабжения будет забит накипью? Если это так, то как его промыть? И как думаете можно ли заменить двигатель насоса (не меняя улитку) на котлу Hermann Habitat 23 SE, поставив двигатель с насоса который ставят на трубопровод при использовании напольных котлов? Просто насос на Hermann Habitat 23 SE стоит 1200грн, а тот который на трубопровод в пределах 400-500грн. Кто то пробовал? К примеру меж осевое расстояние болтов одинаковое.
не может, только если забит контур отопления двигатель можно заменить само собой - если название двигателя одинаковое
Только что поменял двигатель, эффекта не дало. Опишу точнее. Температура воды отопления 40°C. Включаю котел на зиму, запускается насос, через несколько секунд зажигаются горелки. Температура воды в контуре отопления начинает расти, доходит до 50°C, слышен треск и звук бурления, на манометре давления начинает прыгать стрелка. Как доходит до 60°C котел тухнет а температура продолжает расти где то до 72°C и останавливается. И сразу же температура начинает падать с 72°C до 40°C (падение занимает где то 20сек) и так он работает на 40°C 5 минут, включается и опять та же история. Дело в том что теплообменник недавно промывали. До тога как промыли он работал с такой же периодичностью включения выключения но не закипал. Можете дать ссылку или рассказать как промывать правильно, бустер я взял, тоесть куда какие шланги подсоединять?
Можете дать ссылку или рассказать как промывать правильно, бустер я взял, тоесть куда какие шланги подсоединять?
Если бустер с реверсом, то не имеет значения, как подсоединять. Если без реверса, то нужно мыть в одну сторону, затем переподсоединить шланги и промыть в другом направлении.
Если теплообменник не промоется - увеличивайте концентрацию химии и время прмывки. Если не поможет - теплообменник под замену.
если теплообменник промывали кислотой и такой эфект - можете отправить его в утиль
Промывали жидкостью-концентратом для бустеров DETEX. Не могла же эта жидкость повредить теплообменник? А что Вы скажете на счет средства для промывки теплообменников Master Boiler. Кто то таким уже пользовался?
Всем кто участвовал, спасибо! Проблема частично решена. Пропало закипание в теплообменнике, обратка погорячее стала. Проблема была в неисправном автоматическом воздушнике, так же немного подрегулировал подаче газа. Остался небольшой шум при нагреве, видимо накипь, сейчас в поиске насоса чтоб промыть.
Здравствуйте, очень нужен Ваш совет! Осенью приобрел такой котел, только бу. Сначало не было проблем, очень компактный и тихий. Но сейчас обнаружили неисправности, во-первых - насос работает без остановки(то есть автоматика отключается, а насос работает), во-вторых - при отключении отопления нет горячей воды, почитав форум, думаю может это проблема с поплавком с магнитом или герконом в датчике, может кто-то подскажет, где можно приобрести такие запчасти! И наверное сейчас, когда котел работает в режиме "Зима", работает только контур отопления, а контур ГВС видимо "молчит". Можно ли это отремонтировать?Спасибо заранее!!!
Последнее редактирование igorunya0924 (2013-04-07 14:21:21)
Здравствуйте, очень нужен Ваш совет! Осенью приобрел такой котел, только бу. Сначало не было проблем, очень компактный и тихий. Но сейчас обнаружили неисправности, во-первых - насос работает без остановки(то есть автоматика отключается, а насос работает), во-вторых - при отключении отопления нет горячей воды, почитав форум, думаю может это проблема с поплавком с магнитом или герконом в датчике, может кто-то подскажет, где можно приобрести такие запчасти! Спасибо заранее!!!
Если нет доп. устройств управления насос отключается только во время приготовления ГВС. Геркон проверить просто.
Здравствуйте, у меня проблема с котлом марки Hermann habitat 23 SE . последнее время начал глючить - включается на несколько секунд потом гаснет и снова включается, и снова гаснет, как бы постоянно перезагружается и из за этого не нагревается вода. Подскажите пожалуйста что делать?
Здравствуйте, у меня проблема с котлом марки Hermann habitat 23 SE . последнее время начал глючить - включается на несколько секунд потом гаснет и снова включается, и снова гаснет, как бы постоянно перезагружается и из за этого не нагревается вода. Подскажите пожалуйста что делать?
Вариантов несколько, не работает прессостат, проблемы с процессором... Аварии выдаёт? Если да то какие? В каких режимах? Откуда Вы?
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"