Приветствую уважаемое сообщество. Есть проблема. Не могу найти герконовый микровыключатель для реле протока на HEBITAT 23ES 2002 г.в. Пробовал сам сделать, но ни один из доступных на радиорынке герконов не хочет срабатывать при открытии ГВ. Втулка слышно как щелкает, а геркон не замыкается. Вопрос: что это значит? Вариантов вижу два - в датчике используется какой-то очень чувствительный геркон или проблема в подвижной втулке с магнитом (не знаю как она называется). Кто может помочь советом?
Это что, теперь надо разбирать реле протока и менять втулку с магнитом или магнит? Есть ли какая-нибудь методика проверки силы магнита без разборки реле, кроме как герконом? Родного герконового микровыключателя нет. Может производитель использует какие-то чувствительные герконы?
Это что, теперь надо разбирать реле протока и менять втулку с магнитом или магнит? Есть ли какая-нибудь методика проверки силы магнита без разборки реле, кроме как герконом? Родного герконового микровыключателя нет. Может производитель использует какие-то чувствительные герконы?
Обычные герконы! Внешний магнит в руке!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Приветствую уважаемое сообщество. Есть проблема. Не могу найти герконовый микровыключатель для реле протока на HEBITAT 23ES 2002 г.в. Пробовал сам сделать, но ни один из доступных на радиорынке герконов не хочет срабатывать при открытии ГВ. Втулка слышно как щелкает, а геркон не замыкается. Вопрос: что это значит? Вариантов вижу два - в датчике используется какой-то очень чувствительный геркон или проблема в подвижной втулке с магнитом (не знаю как она называется). Кто может помочь советом?
Есть такой геркон, и поплавок есть, и группа ГВС в сборе. Правда проблем (именно в HАBITAT 23) с этим узлом не встречал.
Проблема банальна! Разберите реле протока достаньте подвижную втулку! И убедитесь в следующем: 1 магнит- не магнитит... или 2 магнит- рассыпался...
При нагреве постоянного магнита он теряет свои свойства!!! Это происходит в случае обратного потока ГВС!!! Ставьте обратный клапан на входе холодной воды и будет Вам счастье!
Вот кино по замене:
You are not registered
You are not registered
Последнее редактирование UVA (2013-09-07 08:19:42)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый день,котел habitat 23SE,в последнее время при включении горячей воды(режим-летний) долго щелкает и мин.через 2-3 происходил поджиг,а вчера видать пришел полный капец,при ожидании вообще не включился,а после выключения крана горячей воды(в спокойном состоянии) в котле слышались щелчки и шумы...с чего начать поиск? з.ы.за ранее спс за помощь:)
Добрый день,котел habitat 23SE,в последнее время при включении горячей воды(режим-летний) долго щелкает и мин.через 2-3 происходил поджиг,а вчера видать пришел полный капец,при ожидании вообще не включился,а после выключения крана горячей воды(в спокойном состоянии) в котле слышались щелчки и шумы...с чего начать поиск? з.ы.за ранее спс за помощь:)
Кому врете? Контроль пламени 15 секунд!!! Откуда 2-3 минуты?????????????
в котле слышались щелчки и шумы...с чего начать
Смените воду! И перестаньте впать хотябы себе!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый день,котел habitat 23SE,в последнее время при включении горячей воды(режим-летний) долго щелкает и мин.через 2-3 происходил поджиг,а вчера видать пришел полный капец,при ожидании вообще не включился,а после выключения крана горячей воды(в спокойном состоянии) в котле слышались щелчки и шумы...с чего начать поиск? з.ы.за ранее спс за помощь:)
Всё это хорошо, но разговор идёт о Habitat, а не о Habitat 2. Группы ГВС там разные, соответственно и поплавки тоже. Именно поэтому: Какая разница? Какие группы ГВС? Реле протока!!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый день,котел habitat 23SE,в последнее время при включении горячей воды(режим-летний) долго щелкает и мин.через 2-3 происходил поджиг,а вчера видать пришел полный капец,при ожидании вообще не включился,а после выключения крана горячей воды(в спокойном состоянии) в котле слышались щелчки и шумы...с чего начать поиск? з.ы.за ранее спс за помощь:)
Кому врете? Контроль пламени 15 секунд!!! Откуда 2-3 минуты?????????????
в котле слышались щелчки и шумы...с чего начать
Смените воду! И перестаньте впать хотябы себе!!!
UVA,прежде чем писать разную гниль,хотя бы был компетентен в теме,админ Анатолий, спс большое,сразу видно опыт и выдержку к простым пользователям,заменил плату все работает ,всем спс.
Всё это хорошо, но разговор идёт о Habitat, а не о Habitat 2. Группы ГВС там разные, соответственно и поплавки тоже. Именно поэтому: Какая разница? Какие группы ГВС? Реле протока!!!!!!!!!
Всем добрый день. Проблема с котлом Херманн хабитат 23СЕ. Весной затрещало в теплообменнике, выключил и не пользовался до осени. Почистил теплообменник(пришлось высверливать и паять)После установки ТО и включения котла циркуляционный насос включается только после розжига, а после набора температуры и отключения опять отключается. Да и вовремя горения производительность маленькая (еле шумит). Грешу на мост jp3 , при его исправности насос должен все время работать, и конденсатор в ЦН. Кто что скажет по этому поводу.
Последнее редактирование sarmat05 (2013-10-07 15:58:55)
Котел Hermann Habitat с управлением комнатным термостатом. Режим работы до прихода мастера: режим работы отопление. Котел включается и горит все время пока термостат посылает команду на нагрев (иконка пламени на термостате). Режим работы после выполнения профилактики котла: режим работы отопление. Котел включается на минуты 3-5 потом гаснет, потом снова включается и так много раз в период времени когда термостат подает команду на нагрев. Мастер говорит, что это нормальная работа, но мне кажется, что нормальная работа как раз была до его визита. Возможно конечно просто так совпало и что-то вышло из строя. Подскажите пожалуйста.
Последнее редактирование Asd321 (2013-10-21 18:09:52)
Котел Hermann Habitat с управлением комнатным термостатом. Режим работы до прихода мастера: режим работы отопление. Котел включается и горит все время пока термостат посылает команду на нагрев (иконка пламени на термостате). Режим работы после выполнения профилактики котла: режим работы отопление. Котел включается на минуты 3-5 потом гаснет, потом снова включается и так много раз в период времени когда термостат подает команду на нагрев. Мастер говорит, что это нормальная работа, но мне кажется, что нормальная работа как раз была до его визита. Возможно конечно просто так совпало и что-то вышло из строя. Подскажите пожалуйста.
Задайте температуру КО, 70градусов и при условии если в котле всё исправно, будет как раньше....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Котел Hermann Habitat с управлением комнатным термостатом. Режим работы до прихода мастера: режим работы отопление. Котел включается и горит все время пока термостат посылает команду на нагрев (иконка пламени на термостате). Режим работы после выполнения профилактики котла: режим работы отопление. Котел включается на минуты 3-5 потом гаснет, потом снова включается и так много раз в период времени когда термостат подает команду на нагрев. Мастер говорит, что это нормальная работа, но мне кажется, что нормальная работа как раз была до его визита. Возможно конечно просто так совпало и что-то вышло из строя. Подскажите пожалуйста.
И так нормально и так нормально, чем больше теплопотери, тем больше время беспрерывной работы горелки
Спасибо за ответы. Еще один вопрос. Для котла написано минимальное производство воды 2,5 л/мин. Правильно ли я понимаю, что если я возьму 3-х литровую банку. Включу только горячую воду и отрегулирую напор так, что банка будет заполняться за минуту, то должен происходить нагрев воды? Просто у меня чтобы пошла горячая вода, надо открывать кран на полную, если уменьшать напор, то котел гаснет. Я спросила мастера можно ли это отрегулировать, он сказал надо бойлер ставить, чтобы была горячая вода на малом напоре.
Спасибо за ответы. Еще один вопрос. Для котла написано минимальное производство воды 2,5 л/мин. Правильно ли я понимаю, что если я возьму 3-х литровую банку. Включу только горячую воду и отрегулирую напор так, что банка будет заполняться за минуту, то должен происходить нагрев воды? Просто у меня чтобы пошла горячая вода, надо открывать кран на полную, если уменьшать напор, то котел гаснет. Я спросила мастера можно ли это отрегулировать, он сказал надо бойлер ставить, чтобы была горячая вода на малом напоре.
вы понимаете все правильно - в вашем случае необходимо проверять датчик расхода ГВС.
Здравствуйте ! Помогите, если можете, в давно наболевшей проблеме. Имею котел Hermann Habitat 23, дымоходный, установленный в сельском доме в 2003 г. И с тех пор я только то и делаю, что подкачиваю воду каждую неделю или через дней десять-двадцать. Все мыслимые и видимые протечки за такой период эксплуатации устранены, а проблема осталась. Уход воды видно по постепенному снижению давления до 0,5 бар после чего котел блокируется и восстанавливает работу после подкачки. За эти десять лет у меня побывало немало специалистов, но проблему никто не решил. С этой проблемой я обращался на российский интернет-ресурс этого производителя, там уже кто-то задавал подобный вопрос, но, к сожалению, никакого ответа я не получил. Одна интересная особенность проявления этого дефекта: в режиме ЛЕТО давление воды в СО не падает, котел отлично греет воду, при переходе в режим ЗИМА и включении отопления, давление воды потихоньку уменьшается и требует периодической подкачки. С начала этого отопительного сезона я подкачивал воду уже 4 раза. Серьезно подумываю - а не заменить ли мне котел на какой-то посвежеее, все-таки худо-бедно он отработал уже 10 годиков. Хотелось бы выслушать мнение специалистов по этой проблеме.
Здравствуйте ! Помогите, если можете, в давно наболевшей проблеме. Имею котел Hermann Habitat 23, дымоходный, установленный в сельском доме в 2003 г. И с тех пор я только то и делаю, что подкачиваю воду каждую неделю или через дней десять-двадцать. Все мыслимые и видимые протечки за такой период эксплуатации устранены, а проблема осталась. Уход воды видно по постепенному снижению давления до 0,5 бар после чего котел блокируется и восстанавливает работу после подкачки. За эти десять лет у меня побывало немало специалистов, но проблему никто не решил. С этой проблемой я обращался на российский интернет-ресурс этого производителя, там уже кто-то задавал подобный вопрос, но, к сожалению, никакого ответа я не получил. Одна интересная особенность проявления этого дефекта: в режиме ЛЕТО давление воды в СО не падает, котел отлично греет воду, при переходе в режим ЗИМА и включении отопления, давление воды потихоньку уменьшается и требует периодической подкачки. С начала этого отопительного сезона я подкачивал воду уже 4 раза. Серьезно подумываю - а не заменить ли мне котел на какой-то посвежеее, все-таки худо-бедно он отработал уже 10 годиков. Хотелось бы выслушать мнение специалистов по этой проблеме.
Думаю что замена котла проблему не решит, если утечка происходит с системы отопления. Дешевая система отопления - обходиться ОЧЕНЬ дорого