Есть такая проблемма, котёл Demrad Nepto при пользовании контура гвс работает замечательно, но только включаешь контур отопление, пламя загорается на мгновение и сразу-же котёл уходит в ошибку f 04 что означает нет ионизации... ??? Куда копать подскажите
Для этого надо войти в сервисное меню. Или обратиться в сервисную службу. Благо, официальный дилер по аппаратам DEMRAD в Украине находится именно в Донецке. Подавляющее большинство программных параметров этого аппарата одинаковы с программными параметрами аппарата PROTHERM LINX.
Последнее редактирование Lavrishin (2012-09-09 09:51:17)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Есть такая проблемма, котёл Demrad Nepto при пользовании контура гвс работает замечательно, но только включаеш контур отопление, пламя загораеться на мгновение и сразу-же котёл уходит в ошибку f 04 что означает нет ионизации... ??? Куда копать подскажите
Подскажу! Стучись в личку, если проблема еще актуальна.:)
Последнее редактирование Quasar (2012-11-04 00:43:50)
Для этого надо войти в сервисное меню. Или обратиться в сервисную службу. Благо, официальный дилер по аппаратам DEMRAD в Украине находится именно в Донецке. Подавляющее большинство программных параметров этого аппарата одинаковы с программными параметрами аппарата PROTHERM LINX.
Не знаю,как в Demrad, но в Protherm Lynx параметр РР07 не используется.
... в Protherm Lynx параметр РР07 не используется.
Не совсем так, однако... Этот параметр именно в этом аппарате позволяет определить применение комнатного терморегулятора. В DMRAD NEPTO эта же возможность предусмотрена при изменении несколько иного параметра.
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
... в Protherm Lynx параметр РР07 не используется.
Не совсем так, однако... Этот параметр именно в этом аппарате позволяет определить применение комнатного терморегулятора. В DMRAD NEPTO эта же возможность предусмотрена при изменении несколько иного параметра.
а можно мануал в личку, в моем букваре параметр РР07 не используется. Заранее спасибо.
Можно, конечно... Только, пока неизвестно про какой именно аппарат ты хочешь уточнить... В этой теме перепутаны заморочки про два аппарата разных производителей (хотя, по многим параметрам аппараты перекликаются)...
Последнее редактирование Lavrishin (2012-11-05 14:45:05)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Можно, конечно... Только, пока неизвестно про какой именно аппарат ты хочешь уточнить... В этой теме перепутаны заморочки про два аппарата разных производителей (хотя, по многим параметрам аппараты перекликаются)...
А, можно как-то увидеть хотя бы страницу программных настроек. И, кроме того, есть вопрос: есть ли настройки гистерезиса по температуре отопления? Я заметил, что при установке температуры, например, 55гр отключается при 57гр, а включается при 36 (по дисплею). По-моему великоват гистерезис.
Можно, конечно... Только, пока неизвестно про какой именно аппарат ты хочешь уточнить... В этой теме перепутаны заморочки про два аппарата разных производителей (хотя, по многим параметрам аппараты перекликаются)...
можно сразу на два, чтобы сразу посмотреть различия и сходства в этих аппаратах.
Добрый день. Помогите и мне с сервисменю на NEPTO , пожалуйста. Имею проблему : раз в сутки F04. Была наводка на газовую трубу 16V.Убрал , сделал землю , поднял мимимум газа - стало лучше но .....
рибят таже проблема демрад непто ошибка ф04 ошибка выскакивает после 17 00 помагите холодно. горячая вода идёт. только переключаю на систему отопления несколько раз попытки загореца и выскакивает ошибка ф4 ионизацыя серфис трубку бирёт и обищяет но не выполняет с чего начинать незнаю
рибят таже проблема демрад непто ошибка ф04 ошибка выскакивает после 17 00 помагите холодно. горячая вода идёт. только переключаю на систему отопления несколько раз попытки загореца и выскакивает ошибка ф4 ионизацыя серфис трубку бирёт и обищяет но не выполняет с чего начинать незнаю
рибят таже проблема демрад непто ошибка ф04 ошибка выскакивает после 17 00 помагите холодно. горячая вода идёт. только переключаю на систему отопления несколько раз попытки загореца и выскакивает ошибка ф4 ионизацыя серфис трубку бирёт и обищяет но не выполняет с чего начинать незнаю
Поищите того, кто занимается ремонтом электроники или тутышних спецов попросите, кто сможет помочь отремонтировать. Поломка типовая на этих котлах, но без определенных знаний сами не справитесь.
ПОМОЧЬ ТЕМ КАК ПЕРЕКЛЮЧАЕШ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ 1 ЧАС РАБОТАЕТ ПОТОМ ВЫСКАКИВАЕТ ОШИПКА Ф4 НАЖИМАЮ ПЕРЕЗАГРУСКА ГОРЕЛКА ЗАЖИГАЕЦА ПОТОМ ТУХНЕТ 3 СЕК ИТАК 3 РАЗА ПОДРЯД СКОЗАЛИ ЗАЗЕМЛИТЬ ЗАЗЕМЛИЛ НЕЧЕГО УЖЕ БЫЛИ ОФИРИСТЫ ХВАТИТ ПРИДУД 50 ГРН ЗА ПРИЕЗД ВОЗЬМУТ ОНИ ТОКО МОГУТ В РЕЗЕТКУ ВТЫКНУТЬ
Добрый день. Имеется несколько котлов Demrad Nepto HKT2-20 установленных у разных заказчиков. Заказчики хотят подключить внешний термостат. Но в данном котле выход для подключения трехпроводный (+- 24 Вольта и разомкнутый контакт на +) в отличие от стандартного двухпроводного нормально замкнутого работающего на разрыв. Из разговора с сервисной службой Demrad стало понятно, что необходимо войти в сервисное меню и произвести перенастройку выхода термостата. Но, естественно рассказывать о том как это сделать они не собираются. Только через вызов мастера и соответствующие расходы, хотя умом понимаю, что вопрос выеденного яйца не стоит иначе все ездили бы в сервис центры производителей телефонов мелодию на мобилках менять... Собственно просьба, объясните пожалуйста, как войти в меню данного аппарата и произвести перенастройку. Заранее благодарен. П.С. Мозги есть, с руками дружат.