Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#26 2013-02-01 15:48:01

Lavrishin
Админ

Re: Demrad Nepto - ошибка F04

Lexxx_71 пишет:

... в данном котле выход для подключения трехпроводный ...

Именно так и есть... Но, это еще не все... Имеется возможность подключения и иных комнатных терморегуляторов...
Даже при подключении "родного" датчика необходимо изменить программный параметр PP04 (стр. 42 сервисного букваря).
Дать контакт в Крыму или сам найдешь?



Последнее редактирование Lavrishin (2013-02-01 15:52:41)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#27 2013-02-02 08:54:59

Lexxx_71
Новичок

Re: Demrad Nepto - ошибка F04

Lavrishin пишет:

Lexxx_71 пишет:

... в данном котле выход для подключения трехпроводный ...

Именно так и есть... Но, это еще не все... Имеется возможность подключения и иных комнатных терморегуляторов...
Даже при подключении "родного" датчика необходимо изменить программный параметр PP04 (стр. 42 сервисного букваря).
Дать контакт в Крыму или сам найдешь?

Спасибо за быстрый ответ. Нашел сам...hi

 

#28 2013-04-09 23:00:40

vetal
Новичок

Re: Demrad Nepto - ошибка F04

Ребята неполучаится подключить комнатный термостат к котлу Demrad Nepto.С Ваших постов я понял что необходимо изменить программный параметр.Звонил к сервисанту он сказал снять перемычку,но там нет перемычки на клемах фишки. Объясните пожалуйста, как войти в меню данного аппарата и произвести перенастройку нужного параметра.
Заранее благодарен.

Добавлено  04.09.2013 23:05:56:
Извиняюсь- но сам не могу найти инструкцию для входа в сервисное меню котла демрад.

 

#29 2014-10-20 07:13:49

vmfedi
Новичок

Re: Demrad Nepto - ошибка F04

Та же проблемма , что и у автора данного обсуждения . Помогало напряжение питания 240В. Теперь полный капец.

Добавлено  10.20.2014 07:19:44:
Поделитесь опытом устранения неисправности с F04. Ответьте хоть кто-то. Я слишком далеко, чтобы рассчитывать на личную встречу - Закарпатье



Последнее редактирование vmfedi (2014-10-21 07:01:53)

 

#30 2014-10-20 13:59:16

UVA
Админ

Re: Demrad Nepto - ошибка F04

Спросите пользователя в ЛС , выше прочитайте, он решил проблему. Стоит изучать информацию, да-же бесплатную...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#31 2015-07-14 16:50:26

zvetal76
Новичок

Re: Demrad Nepto - ошибка F04

Скиньте в личку плз решение проблемы по F04, паяльником пользоваться умею,оптрон от конденсатора отличу.
Спецов поблизости нет, зона АТО однако((

 

#32 2017-08-19 22:07:43

tursergiu
Пользователь

Re: Demrad Nepto - ошибка F04

После грозы высвечивается ошибк
и  F10 низкое давление F12 низкое напряжение. Помогите советом

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 16

map forum

[ Generated in 0.050 seconds, 25 queries executed ]