Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2009-08-03 19:04:04

Анатолий
Administrator

Горелки Weishaupt

Инструкция по монтажу и эксплуатации : скачать     

You are not registered

 

#2 2009-10-29 13:19:25

fastdim
Гость

Re: Горелки Weishaupt

Подскажите пожалуйста. Горелка Weishaupt (Германия) WG 20 N/1-C,  тип 507, исп. Z-LN, двухступенчатая. Примерно раз в сутки (как правило ночью) котел останавливается и выдает ошибку "отсутствует пламя в конце времени безопасности". После сброса ошибки котел длительное время работает нормально вплоть до следующей остановки.
Что можно предпринять чтобы решить эту проблему?

 

#3 2009-10-29 19:12:59

Dwrz
Админ

Re: Горелки Weishaupt

Возможно, во время поджига, не правильно поджигает - и не видит пламени - причин может быть много, следует проверить соотношение газовоздушной смеси во время поджига, возможно переизбыток воздуха с отрывом пламени...


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#4 2009-11-09 14:40:16

fastdim
Гость

Re: Горелки Weishaupt

Спасибо, за помощь. Все оказалось проще - котел два года простоял  в собранном виде (котельную смонтирвали, а газа не было), в итоге умер электрод контроля пламени. Ток ионизации при розжиге часто проваливался ниже нормативных величин. Попытки его очищать не дали результата, зато дала результат замена.

 

#5 2014-11-21 05:15:54

fust
Новичок

Re: Горелки Weishaupt

Привет Анатолий,и у нас тоже weishaupt тоже останавливается,причину не могу найти,а как ты определил ошибку?спасибо.



Последнее редактирование fust (2014-11-21 05:18:23)

 

#6 2014-11-21 07:14:13

UVA
Админ

Re: Горелки Weishaupt

А Вы расшифруйте показания контроллера! На шильдике всё видно...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#7 2014-12-08 10:06:14

promasterbba
Новичок

Re: Горелки Weishaupt

Здравствуйте у меня котел  клацает и бухкает. Заранее спасибо за ответ!!

 

#8 2014-12-08 20:44:52

UVA
Админ

Re: Горелки Weishaupt

promasterbba пишет:

Здравствуйте у меня котел  клацает и бухкает. Заранее спасибо за ответ!!

С этого, всё и начинается,
то клацает
то бухает... пьёт в смысле................
Адрес не помнит!!!!!!!!!!!!!!!!
Кастрируйте его..............


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 12

map forum

[ Generated in 0.055 seconds, 26 queries executed ]