Re: Котел Hermann Хабитат 2 - ошибка 03
[03] сработало предохранительно
устройство контроля выхода продуктов
сгорания в помещение.
Иногда, причиной может быть сильный
порыв ветра. Поверните переключатель
«Лето/Зима» [6] в положение разблокиро-
вания до погасания красного инди-
катора (или возможно более длительное
время для охлаждения котла), затем вер-
ните переключатель в нужное положение
(«Лето» или «Зима» ). Если необходи-
мо, подождите и попытайтесь еще несколь-
ко раз.
В случае частых блокировок:
• Проверьте эффективность работы дымохо-
да и/или систем воздухозабора и дымоуда-
ления.
• Проверьте работу предохранительного
устройства контроля выхода продуктов
сгорания в помещение.
Кроме того (только для моделей Е с ес-
тественной тягой):
• Проверьте, что вентиляционные отверстия
в помещении/помещениях, откуда котел
забирает воздух для горения, не загора-
живаются мебелью и другими предметами.
Размер вентиляционных отверстий должен
быть не менее размеров предписанных
нормами, они должны быть чистым внутри:
некоторые типы имеют внутри встроенную
сетку против насекомых, которая может за-
биться пылью или паутиной. При необхо-
димости обращайтесь к специалисту Вашей
обслуживающей фирмы.
• Если в помещении/помещениях, откуда ко-
тел забирает воздух для горения, имеются
камины, печи на дровах/угле, вентиляторы
для вытяжки воздуха, как например, встро-
енные в стену вентиляторы или вытяжные
устройства для кухонных плит, забираю-
щие воздух из помещения, обратитесь к
специалисту Вашей обслуживающей фир-
мы, чтобы он соответствующим образом
УВЕЛИЧИЛ приток воздуха в помещение
или чтобы были установлены ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ воздухозаборные устройства или
устройства блокирующие одновременную
работу котла и других устройств, удаля-
ющих воздух из помещения, поскольку в
противном случае эти устройства будут
мешать нормальному отводу продуктов
сгорания от котла.
Добавлено 09.25.2012 21:03:00:
Индикаторы горят или мигают?
Если мигают, то:
Мигают два индикатора красного и зеленого
цвета :
• «--» «??» – котел был запущен, но по ошибке
данная операция была определена как пред-
назначенная для технического специалис-
та. Для устранения неполадок оперативно
выполните следующие действия:
° установите ручку регулировки «Лето/
Зима» в позицию «0»- ;
° прокрутите ручку регулировки горячей
воды по шкале от «I» к «IIIII»;
° верните ручку регулировки в нужное
положение (Лето или Зима , по шкале
от «I» к «IIIII»).