Добрый день. У меня котел Ariston BS 24. Исправно работал 3 года, и в этот сезон вроде не было никаких проблем. Но сегодня проснулся и понял, что дома прохладно. Попробовал батареи - холодные. Котел никаких ошибок не выдает. На нагрев воды работает исправно. Идет горячая. А вот отопление не нагревает. Пробовал спускать воду с крана Маевского - не помогает, давление падает в котле, я его поднимаю до 1.5 и ничего не происходит. Когда запускается котел, он 3-4 секунды работает на нагрев отопления и газ выключается. У меня в системе 4 батареи (1 полотенцесушитель в ванной и 3 радиатора) так вот, в одном из радиаторов (в последнем в общей системе) при спуске крана Маевского ничего не происходило, водичка просто капала мелкими каплями и все. В чем может быть проблема?
В том то и дело никаких сообщений об ошибках не выдает. Как будто все в норме. Фильтр снимал, прочищал - тоже не помогло. Я думаю что дело в насосе. Может он водну не гоняет. Т.к. котел после перерыва включается, несколько секунд работает на нагрев, доводит до заданной температуры и выключает нагрев, как будто автоматика от закипания срабатывает...
Добрый день!Вот купили котел, запустили. На минимальной температуре потребляет 1 куб газа в час, а на 50 градусах пол куба в час. Разве это нормально? Может его неправильно настроили? Отапливает 60 кв метров.
Добрый день!Вот купили котел, запустили. На минимальной температуре потребляет 1 куб газа в час, а на 50 градусах пол куба в час. Разве это нормально? Может его неправильно настроили? Отапливает 60 кв метров.
я думаю что вы ошибаетесь. Вы при одинаковых температурах в помещении и за улице по одному часу меряли работу котла?
Добавлено 10.11.2015 18:39:22:
volkdemar пишет:
Это он? Видимых повреждений нет, мож его вскрыть? :)
При переключении с ГВС на отопление и обратно - он хоть жужит в руках?
Добрый день, есть котел Аристон BS II 24FF, работал исправно, но однажды утром включили воду и котел не зажегся моргают желтые СИДы температуры 40 и 50 и красный СИД блокировки работы колонки, отключал включал котел, старт нормальный запускается циркуляционный насос, включается турбина, работает секунд 20 розжиг не происходит, начинают моргать СИДы, не зажигается ни на отоплении ни на подогреве воды. Подскажите пожалуйста что может быть.
Доброго дня Уважаемые! У меня один в один такая же проблема. А решить её не удаётся. Помогите пожалуйста. За день температура в доме упала на 12-13 градусов.
Последнее редактирование Тимур (2015-11-22 09:00:54)
Тимур, розжиг (искра) есть? газ. счетчик в это время крутится?
Приветствую Вас! Розжига и искры нет. Счетчик стоит мертво на одном месте. После старта секунд 15-20 идет запуск, вентилятор вытяжки начинает работать, вроде как и циркуляционный насос заводится, но потом котел переходит в аварийный режим как на фото. Спасибо Вам за оперативный отклик.
Ребята я разобрался. Стоило всего отключить котел от розетки, повторно вставить вилку в розетку, нажать клавишу пуска на котле, дождаться мигания индикаторов аварии и нажать на сброс "reset". Все, котел запустился.
Доброго времени суток! Есть такая проблема: котел Аристон BS II 24FF отказывается работать, если в кране нет воды! Причем выключается по истечению 2-3 часов, после того, как прекращена подача воды в месте проживания.. . При этом давление воды в системе 1,7 бар, утечек нет. Есть стабилизатор напряжения. В момент выключения индицируется код ошибки СИД стабильный: "60,70,80,желтый" -отрыв пламени. При возобновлении подачи воды, котел нормально включается и начинает работать, как ни в чем не бывало..?! Ситуация очень устойчивая, повторяемость 100%-ная. Думаю, возможная причина -вода, в роли проводника эл. тока, игра с "землей..", или что другое?
потенциал на корпусе котла при наличии воды и без нее в студию.
Спасибо, хорошая идея, обязательно замеряю при наличии воды и без нее. Вчера, уже поздно вечером, заземлил-таки корпус котла за железную часть водопроводной трубы куском провода, (к котлу вода подается по металлопластику), результат: всю ночь проработал и сейчас пока работает без сбоев, (воды нет). Буду делать нормальное заземление! Думаю, что проблема решена, большое спасибо за поддержку!!
Доброго вечора! Ось що в мене получилось: dynamit пишет:
там в приводе пружиналопнула или сгнила - разбирать трехходовой и смотреть. 100% попадання в яблочко! Дійсно пружина підгнила і зломалась. Заказав в інтернеті сервопривод 3-х ходового,прийшло поставив включив,а новий сервопривод,як перекриває штока на котлі,то весь час працює-таке враження,що не може дозакрити і відключитись сервопривід. Так і на СО і ГВП. Знімаю шток і сервопривід з котла,під"єдную в руках і включаю. Сервопривід 3-х ходового з штоком все відпрацьовує на ура. Ставлю на котел-все те саме,не може відключитися! Короче все закінчилося тим,що низ сервопривода взяв з нового,а самий сервопривід розібрав і взяв старий. Зліпив до кучі старе з новим і поставив на котла!! Тьху-тьху(постукав по дереву)- запрацювало. Новий сервопривід дійсно відрізняється від старого і зроблений по іншому і пластмаси побільше в новому.Ось так!! Доброго вечора.Той самий котел-працює,але з"явилась ще одна індикація.Коли котел вкл. на ГВП або СО,то при вкл.замигає 2-3рази жовтий індикатор системи димовидалення і котел працює далі. Почало це робитись десь через три тижні після заміни сервопривода 3-х ходового. Питання: на скільки це небезпечно і в що може вилізти. Дякую. Куди копати далі.
Последнее редактирование sklif40 (2016-11-27 11:34:49)
У меня такая-же проблема с отрывом пламени в этом котле . Не смог клиенту устранить эту проблему.Отрыв пламени происходит реальный видно в глазок что при мин. что при мах клапана. Клапан отрегулировал не помогло,фазировка не помогла. подкидывал плату не помогло. дымоход 3 метра коаксиальный чистый просматривается улитка в норме .заземление по газовой трубе в землю .заземления по сети наверное нет но я сомневаюсь что это может быть причина.хотя зануление могу сделать .Временное решение проблемы снял один воздушный лючёк сверху.но это до зимы подождёт а там будут проблемы с задуванием холода в дом. Помогите кто сталкивался с реальным отрывом а не виртуальным глюком ионизации а то вариантов уже нет.
Последнее редактирование KIP1 (2017-04-18 14:52:18)