я извиняюсь за долгое молчание,Читая инфу я постоянно натыкаюсь на понятии "тактование котла" -(период работы горелки,и время ожидания), Вопрос-сколько времени желательно для горения и сколько для ожидания,Как этого добиваться.спасибо!
Интервал работы котла зависит от ваших теплопотерь и минимальной выставленной мощностью котла. Если теплопотери выше выставленной минимальной мощности, то котел будет работать беспрерывно. Время задержки между включениями в зимний режиме запрограммирована.
Здравствуйте, Анатолий. Подскажите причину такой работы котла Beretta Super Exclusive в режиме отопления. На небольших мощностях происходит запуск, быстрый нагрев (около 5с.) до температуры отключения и отключение. За короткое время температура опять падает до границы включения, котел, на этот раз, включается и работает продолжительное время, достигая температуры отключения, отключается. Теперь температура в контуре отопления падает медленнее. Следующий запуск опять короткий на 5с. и так далее, через раз. На больших мощностях такого не происходит. Контуры промывались, не помогло.
температура границы включения у котла - это 4°C, если она у вас так падает - то дело плохо конешно, но я бы на вашем месте проверил бы для начала фильтр на обратке котла, если вам конешно его не забыли установить....
Beretta Super Exclusive Прошу подсказать. Котёл турбированый.Не регулярно при розжиге не доходит дело до открытия газовых клапанов с последующим уходом в отказ по НЕТ ПЛАМЕНИ. Пока возился с теплообменниками отказ стал постоянным.При этом обнаружил что при попытке старта турбина вращается в пол-силы, а при загорании аварии включается на полную мощность. Определил сие по её гулу и по касанию зубочистки к внешней крыльчатке как трещётки. По всем признакам -отказ по отсутствию тяги. Повозился с пресостатом, его тип -Huba Control,401.99002,12VDC (10,4-18VDC),OUT 0,3-4,3Vdc,RL>15kom Между крайнеим правым и средним выводом сопротивление 9,5 ком, любые другие комбинации из трёх выводов дают сопротивление бесконечность, ситуация не изменяется хоть дуй хоть соси трубочки. Подключение выполнено шлейфом из трёх проводов. После установки пресостата обратно отказ устойчиво пропал, но по словам хозяина на второй день стал проскакивать снова. Вопрос - что за принцип у пресостата и как его проверять. Понятно что он скорее всего потенциометр, но может и датчик Холла, ну мало ли что ещё в жизни бывает. Возможно причиной отказов был слабый контакт, место установки жаркое а напруги мизерные Ну и про турбину пару слов черкните.Она что модулируется?
Последнее редактирование валерий9 (2011-10-27 23:38:59)
я не зря привёл полную надпись на приборе, там видно что он скорее всего -потенциометр, так как OUT=0,3-4,3VDC да и сопротивление какое то упоминается. Так ч:/:/то не микрик!
Последнее редактирование валерий9 (2011-10-28 23:27:24)
я не зря привёл полную надпись на приборе, там видно что он скорее всего -потенциометр, так как OUT=0,3-4,3VDC да и сопротивление какое то упоминается. Так что не микрик!
посмотрел , спасибо. Предлагаю остановиться на следующем выводе относительно датчика- там стоит потенциометр с разгрузочной схемкой типа эмиттерного повторителя, а судя по приведённой переходной характеристике ещё и интегрирующим звеном. Но может и датчик Холла.это предпочтительней. так как нет окисляющихся контактов на потенциометре.тогда схемка может в добавок линеаризировать выходную характеристику Однозначно внутри есть схемка, вот поэтому датчик не прозванивается как простой потенциометр с тремя выводами. На выходе будет сигнал только при запитке +12 вольт.Попутно напрашивается предположение-схемка внутри ещё и стабилизирует напряжение запитки чувствительного элемента для неизменности выходной характеристики. теперь остался вопрос по изменению мощности турбины
Валерий, на прессостате (хоть название и неправильное) всё написано - вход 12в, выход 1.3-4.3в в зависимости от разницы давления-разрежения, то есть от скорости вращения вентилятора. Там один (-), по моему серый, второй +12в, третий - выход. Но у вас дело в другом, если искра идёт, то проверте сопротивления блока клапанов sigma 845, если исправны, то напряжение на клапанах во время запуска. У беретты был случай, что деффект скрывался внутри фишки подключения к клапанам - когда её раздербанили, то обнаружили плохой контакт.
Добавлено 11.03.2011 22:15:02: Прошу прощения, всё вышесказанное относится к exclusive, у super exclusive действительно прессостат с открытым и закрытым контактом :)
по последнему телефонному контакту с владельцем котла выяснили следующее. дефект проявляется при включении горячей воды -т.е. при максимальном пламени, =максим.температура выходящих газов = минимальная плотность газов = минимальный перепад давления в трубке вентури = минимальный сигнал пресостата= не дотягивает до минимального , требуемого платой = отказ по тяге. При поддавливании газового крана отказ не проявляется.Так что что-то на пределе- либо характеристика датчика ушла либо турбина слабее крутит, либо что с платой.Состояние трубы проверяли, турбину и Вентури мыли водой под краном. Можно было бы выйти из положения поставив обычный контактный прессостат и после него резистивный делитель с выходом вольта 4, но выше писал, что обороты турбины в цикле запуска разные И возможно, плата требует и контролирует разные напряжения пресостата.Есть конечно ещё вариант - впаяь в минусоой вывод пресостата диод, например кремниевый, подняв таим образом характеристику прессостата на 0.6 вольта Вариант с газовым клапаном в принципе верный, но искра не идёт.
Последнее редактирование валерий9 (2011-11-05 09:37:17)
Добрый день. Проблема с котлом Beretta Super Esclusive 24 CAI. Во время работы котел выдает ошибку 01. При сбросе ошибки котел запускается нормально. И т.д.
Последнее редактирование Luk_d (2012-11-06 10:20:37)
Доброго времени суток. Берета Супер Эксклюзив. В режиме ГВС греет до 45-46 градусов, хотя выставлено на максимум, и отключает горелку градусов до 30 (входная вода холодная) и начинает тактовать - 45-30. Вторичный теплообменник чистый. Как только нагрев ГВС выключился на 45ти градусах,если закрыть горячую воду и перевести в отопление выдает температуру под 90. Замена датчика NTC ГВС дало толк часа на 4. Потом пошла "плавающая беда" по той же самой причине. Ваше мнение, в чем может быть дело?
Вторичный теплообменник чистый. Как только нагрев ГВС выключился на 45ти градусах,если закрыть горячую воду и перевести в отопление выдает температуру под 90. Замена датчика NTC ГВС дало толк часа на 4. Потом пошла "плавающая беда" по той же самой причине. Ваше мнение, в чем может быть дело?
Вторичный чистый????????????????Как проверяли ичем промывали?Что по газу на мах.,и на мин.?Какой проток воды?Как ведет себя байпас?Иначе в сервис или к гадалке,может она точнее ткнет пальцем в болячку.
Вторичный теплообменник чистый. Как только нагрев ГВС выключился на 45ти градусах,если закрыть горячую воду и перевести в отопление выдает температуру под 90
Думаю что это опрометчивое заявление. Подумайте: если температура в первичном контуре 90°С и вторичник чистый, то почему ГВС нагревается только до 45°С?
виктор пишет:
Что по газу на мах.,и на мин.?Какой проток воды?Как ведет себя байпас?
Напомню, замена датчика решила проблему на 4 часа. Проток в литрах не скажу, но хороший. Специально делал проток не большой, и котел держал температуру гвс 55-60 градусов. Поведение байпаса сегодня гляну. Вторичный после зимы вываривался, я его снимал - протов хороший, да и сам чистый.