Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Котел Immergas Nike Mini Special 24kW.
Растет давление в системе отопления на 0,5 атм. примерно за сутки, раз в два - три дня сливаю воду с системы. Как решить проблему?

 

#2 2012-10-10 20:57:46

Gaz
Админ

Re: Immergas Nike Mini Special

Dmitry пишет:

Растет давление в системе отопления на 0,5 атм. примерно за сутки, раз в два - три дня сливаю воду с системы.

Одно из двух: либо пропускает кран подпитки (ремонтируется), либо пробило вторичный теплообменник между контурами (только замена).

 

#3 2012-10-11 08:18:01

Dmitry
Новичок

Re: Immergas Nike Mini Special

Подскажите пожалуйста как можно определить причину самостоятельно, кран или все таки теплообменник?

 

#4 2012-10-13 10:17:24

Dmitry
Новичок

Re: Immergas Nike Mini Special

Dmitry пишет:

Подскажите пожалуйста как можно определить причину самостоятельно, кран или все таки теплообменник?

На ночь попробовал перекрыть подачу холодной воды в котел и открыл кран горячей воды, к утру давление упало с 2 до 1.7, это значит кран потпитки или теплообменник? С крана горячей воды немного воды накапало, грамм 100.



Последнее редактирование Dmitry (2012-10-13 10:21:15)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 20

map forum

[ Generated in 0.035 seconds, 22 queries executed ]