Re: Eolo Star - ошибка 02 и 11
Добрый день, господа. Раз уж бачок расширительный затронули, то позвольте спросить: Eolo Star 23
Ситуация 1
показывает 24 C градуса
1. Закрываю подачу и обратку
2. Проверяю давление бачка - 0,6 бар
3. Сливаю воду выпуская воздух.
4. Заливаю воду до 1 бар. Открываю подачу и обратку.
Всё работает. но раб. давление 1,5 - 1,8 бар, иногда выше.
Ситуация 2:
показывает 27 C градусов
1. Закрываю подачу и обратку
2. Проверяю давление бачка - 0,4 бар
3. Сливаю воду подкачивая насосом
4. Выпускаю воздух. Снова закачиваю 1 бар
5. Заливаю воду до 1 бар. Открываю подачу и обратку.
Всё работает. но плохо давление 1,5 - 2,5 бар, падает постоянно прямо на глазах.
Повторяю процедуру -вода из бачка не сливается. Видение такое, что давление в нём велико и вода не поступает.(температура на дисплее 57)
Давление в бачке 1 бар. Стравливаю воздух: Всё работает. но раб. давление 1,5 - 1,8 бар, иногда выше.
Вопрос: написано, что рабочее давление 1-1,2 бара, а если оно выше (как описано) это нормально ?
Стоит ли что-то настраивать или жить по ситуации №1 ?