Re: Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление
TwinSoft пишет:
Ответы:
1. Кнопка должна быть поднята. Для выхода воздуха. Если автоматический воздухотводчик пропускает воду, значит, он загрязнился, и поднятие поплавка не перекрывает полностью канал.
Варианта два: или разбирать и мыть, или менять.
Производитель рекомендует менять.
2. Падение давления может быть вызвано следующими причинами:
a. Утечка теплоносителя из системы.
b. Не закачен бак-компенсатор до минимального давления в системе отопления, хотя возможен и обратный эффект.
3. Шум котла может быть вызван загрязнением внутренних частей теплообменников и патрубков, накипью и грязью из СО.
В любом случае для устранения проблем лучше всего было бы вызвать сервисанта, или же делать все самому с риском сделать что ни будь не так и сломать.
По поводу образованию льда, а выхлопная труба опущена вниз?