Добрый день.
Котёл отработал "Пантера" всю зиму отлично.

Но вот на следующий год не запускается без напряжения в сети меньше чем 250.
И выдаёт ошибку F4.
Как решить проблему и не вредно ли для котла работа на таком высоком напряжении.

 

#2 2012-10-26 21:34:36

dynamit
Админ

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

а как повышаете напряжение в сети? ошибка F04 лечится заменой датчика температуры ГВС.

 

#3 2012-10-27 16:19:13

irinatar
Новичок

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

Повышаю вручную, через стабилизатор. А где же этот датчик искать? Приходили с сервиса, сказали, что необходимо всю плату заменить.... Вот что делать?

 

#4 2012-10-27 18:22:51

dynamit
Админ

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

irinatar пишет:

Повышаю вручную, через стабилизатор. А где же этот датчик искать? Приходили с сервиса, сказали, что необходимо всю плату заменить.... Вот что делать?

Через стабилизатор или через ЛАТР? Датчик можно поискать здесь:

You are not registered


А лучше заполнить профиль, тогда можно будет посоветовать специалиста живущего недалеко от вас.

 

#5 2012-10-28 11:20:59

irinatar
Новичок

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

Проживаю в Симферополе. Если есть знающий человек, то посоветуйте. Уже приходили специалисты с самой фирмы и у них единственное решение - замена платы. Но если неисправность в датчике......

 

#6 2013-03-26 13:18:12

koshonko
Новичок

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

Руководство по монтажу и эксплуатации котла Protherm Рысь LYNX     

You are not registered



Последнее редактирование koshonko (2013-03-26 13:49:59)

 

#7 2015-02-21 14:34:24

Pavel111
Новичок

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

Уважаемые мастера, прошу вашего совета. Данный котел (protherm lynx 24) через разные промежутки времени выдает ошибку F-04? То-есть может и долго работать без ошибки, а может сразу, в течении 20 минут выдать F-04. При замене платы на аналогичную (одолжил сосед) все работает отлично. На плате управления при визуальном осмотре проблем не видно. Смущает С30- 470n, при замере показывает 340n. Может ли из-за С30 появляться F04? На что еще можно обратить внимание? Буду благодарен за дельный совет.

 

#8 2015-02-23 21:37:52

Pavel111
Новичок

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

Уважаемые мастера, прошу вашего совета.
Данный котел (protherm lynx 24) через разные промежутки времени выдает ошибку F-04?
То-есть может и долго работать без ошибки, а может сразу, в течении 20 минут выдать F-04.
При замене платы на аналогичную (одолжил сосед) все работает отлично.
На плате управления при визуальном осмотре проблем не видно.
Смущает С30- 470n, при замере показывает 340n.
Может ли из-за С30 появляться F04?
На что еще можно обратить внимание?
Буду благодарен за дельный совет.

 

#9 2025-08-28 16:30:30

felopus
Новичок

Re: Котел PROTHERM - ошибка F4

В мене така сама проблема з F-04.
Всю плату прозвонив, все в нормі.
А думка така, що всі проблеми з цією помилкою появилися після збільшення напруги в сітях електропостачання.



Последнее редактирование felopus (2025-08-28 16:40:05)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6160
Всего тем: 659
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22432
День рождения сегодня 
rommeeo1,
Taska
Всего сообщений за неделю: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: felopus
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 4

map forum

[ Generated in 0.054 seconds, 28 queries executed ]