Уважаемый вы определитесь у вас котел точно Egis ? Если да то о каком 3х ходовом речь.Напишите какая у вас точно модель ,может там в названии есть слово плюс .Или дальше будем ремонтировать(гадать на кофейной гуще).Ну и желательно прописаться в профиле или идти по пути в сервис.
Добрый день! Возникла проблема с котлом. Перенесли его с одного в другой дом, воду греет, а батареи до 40 доходит и отключается, они еле еле теплые. В чем проблема? Спасибо
Последнее редактирование NatashaK (2014-10-18 16:03:20)
Наташа, дымоходный - это с естественной тягой, а турбированный - с принудительной. А температура ручкой отопления задается выше? Отключается это как? тухнет горелка, пропадает питание, появляется индикация ошибки? Дайте больше информации.
я например включаю на 70 градусов, он включается доходит до 70 и выключается и это длится меньше пол минуты, то есть тухнет горелка и еще шумит, потом полностью затихает, но при этом он сам не выключается, просто находится в стане готовности перед новым включением, потом снова включается за пол минуты доходит до 70 и выключается Индикатор не показывает ошибку, батареи еле еле теплые, те которые находятся в той комнате где - нормальные , но не горячие.
Последнее редактирование NatashaK (2014-10-18 21:18:14)
я например включаю на 70 градусов, он включается доходит до 70 и выключается
NatashaK пишет:
Добрый день! Возникла проблема с котлом. Перенесли его с одного в другой дом, воду греет, а батареи до 40 доходит и отключается, они еле еле теплые. В чем проблема? Спасибо
Наташа, будьте внимательнее, Вы ведь на тех. форуме находитесь. По проблеме: у Вас циркуляция теплоносителя по СО очень плохая.
Последнее редактирование Gaz (2014-10-18 21:27:48)
Ну если допустить что котел в порядке (до переноса ведь проблем не было), то надо смотреть СО: фильтра, наличие воздушных пробок, закупорок и возможных "запаек", достаточности Ø магистрали и т.д.
Доброго времени суток, котел Egis 24 ff. После включения света(веерные отключения) котел "молчит". визуально на плате сгорел предохранитель 2А., и варистор. Замена не помогла, все так же горят. Подскажите спеца в Одессе, кроме сервис-центра. К замене на новую плату материально не готов. Спасибо
2 котла Ariston EGIS 24кВт FF с закрытой камерой. Один глючит с самого запуска, запуск был через 4 года после покупки, поэтому аристонщики отфутболили (несмотря на то что гарантия с момента запуска). Установлены собственноручно с мех проворотом насоса и вытравкой воздуха из него.Что сделал сам: удлинил трубы -из-за шахты они не вышли за пределы стены, теперь выступают сантиметров на 20 внутренняя и на 17 воздухозаборная, коаксиалка 60/100. Через день поставил обратный клапан на вводе в котлы - сначала котлы реагировали перестуком реле на открывание крана на любом этаже, независимо от того, холодная или горячая... Один котел работает исправно уже год.
Второй все время выдает ошибку: После 1,5-2,5 часов работы на отоплении при срабатывании контура ГВС, контур отопления включается через раз, на второй выключение/перегрев и выдает ошибку: горит 80-зеленый и красная индикация на пламени. Без отопления проблем не наблюдалось. После reset/ пререзагрузки через 10 сек котел снова нормально работает на отоплении (т.е. поджиг происходит автоматически) до следующего включения контура ГВС.
После визита 2-х рекомендованных "мастеров": Мастер 1. Посмотрел индикацию на котле по инструкции, денег не взял, крышку с платы не открыл ... сказал менять плату за 220 уе. Посоветовал поменять фазу и ноль местами, естественно не помогло. Уехал. На плату не подозреваю, так как случайного срабатывания на ошибку не наблюдаю. Подозреваю один из датчиков.... или реле? Хотя залипание реле тоже исключаю - ну не может реле работать а потом через 1,5-2 часа выдать ошибку. Дополнение-есть реально работающее заземление...
Мастер 2. Пришел, увидел, победил: посоветовал залить что-то очень дорогое вместо воды - для увеличения КПД? поменял прессостат, убрал отстойник между вентилятором и прессостатом-теперь не ставят-не модно.. ? зачем?не ясно, забрал деньги, старый прессостат (как понимаю рабочий) и смылся. Телефон больше не берет. Ошибка возобновилась через 2,5 часа...Кстати, теперь перед розжигом иногда мигает желтый индикатор ...
После 2-го алхимика почистил(спиртом) контакты под датчиками контуров ГВС (NTСs) и подачи (NTCr). Проверил, почистил датчик перегрева (на термопасте). Снял и почистил вентилятор - соседи построились летом, строительной пыли... Проверил фильтр системы отопления и датчик протока.
Визуально плата в полном порядке, при ошибке слышно: включается ветилятор, звук переключения реле, но за этим не следует поджиг, срабатывает защита.. Так как поджиг при работе ГВС срабатывает на ура и в течении 2,5 часов работает и на отоплении, то просто проверил 4 и 8мм- в порядке. Значит какой-то датчик... то есть блокируется зажигание/газ клапан. Пробовал разные температурные режимы ГВС и СО, и режимы давления воды в СО от 1 до 1,5 атм в холодном состоянии, соответственно ~1,5-2 в нагретом. Поскольку нижний агрегат работает на ура, давление подачи газа тоже исключаю. Что смотреть дальше?? Тестер в руки и на плату???
PS. В конце таблиц, стр.44 и 45 учебного пособия переводчик перепутал строчки/столбцы.
Lavrishin, большое Вам спасибо за поддержку. Пойду вызванивать знакомый программатор...
Lavrishin - "А зачем Вам два котла сразу, извините???"
Каждый обслуживает по 220 кв.м (70 секций радиаторов и метров 30 теплого пола)подвал + цоколь -1-ый, 2-ой - на этаже + мансарда. Может немного избыточно, но на случай отказа одного, есть вентили на общую СО и/или ГВС. При текущем раскладе попробую включить. --- Спустя 5 часов. Программатор нашел, версия ЕЕPROM 2V0 на обоих аппаратах но.. сегодня новый финт - пришел, горел только красный глазок, после перезагрузки ошибка уже более 4-х часов не воспроизводилась, всё работает, не знаю, смеяться или плакать... на прошивку уже непохоже, может сама микросхема.
Доброго времени суток. У меня возник вопрос, можно ли уменьшить мощность котла в режиме отопления, не уменьшая в режиме ГВС . дело в том, что площадь обогрева не большая, в результате циклы нагрев - пауза . короткие но частые,а это не очень хорошо для коммутационных реле и прочих элементов .
Доброго времени суток. У меня возник вопрос, можно ли уменьшить мощность котла в режиме отопления, не уменьшая в режиме ГВС . дело в том, что площадь обогрева не большая, в результате циклы нагрев - пауза . короткие но частые,а это не очень хорошо для коммутационных реле и прочих элементов .
Можно,для этого надо зайти в сервисное меню и подключив манометр отрегкулировать потенциометрами давление газа по таблице в зависимости от вашей площади и потерь здания.Но тактование розжига через две минуты это не отменит.Подключив термостат или програматор и набрав заданую температуру по помещению, котел остановит не только горелку но и насос и включется только при падении температуры в помещении.Это только если у вас EGIS 24 CF или FF,если у вас EGIS Plus или EGIS Condens или другая модель EGIS,то внекоторых есть в меню время по умолчанию от 2-15 минут.По этому задавая вопросы по котлам правильно будет обзывать котел до последней буковки и циферки.
Доброго времени суток. У меня возник вопрос, можно ли уменьшить мощность котла в режиме отопления, не уменьшая в режиме ГВС . дело в том, что площадь обогрева не большая, в результате циклы нагрев - пауза . короткие но частые,а это не очень хорошо для коммутационных реле и прочих элементов .
спасибо,извините Котел EGIS 24 FF Пробовал уменьшить подачу газа на входе котла( прикрывая газовый кран)тогда дольше работал в режиме отопления и... получалась недостаточная мощность для нагрева в режиме ГВС . - "Но тактование розжига через две минуты это не отменит."- значит придется с этим смириться?
Последнее редактирование vlad14 (2015-02-10 09:46:03)
Делал как вы и букварь пишет... цикличность не изменилась( .. результат измерения времени - Работа горелки 25 сек , режим работы до следующего зажигания горелки - 1 мин. 40 сек ) и не изменялась при изменении мощности .
- "Но тактование розжига через две минуты это не отменит."- что и подтвердилось .. цикличность прописана программно ?