Благодарю за ответы. Да, турбина точно работает. Я ее перед заменой трубки снял и почистил. Много вышло пыли, стала крутиться легче. После раскрутки пальцем врашается по инерции достаточно долго.
На фото в ответе точно описана моя проблема.
Я так понял, что пневмореле находится слева от турбины. Объясните, пожалуйста, учителю, что значит проверить контакты? Их можно как-то почистить? Можно их поскоблить или как?
Последнее редактирование evasu (2018-12-18 16:19:20)
Прессостат (пневмлреле) не разборный, так что "поскоблить" их не удастся. Проверить качество контактов можно измерив их электрическое сопротивление. Снимаете провода с прессостата. Вместо них подключаете мультиметр, предварительно настроив его на измерение сопротивления. Включаете котел. При запуске вентилятора и замыкании контактов прессостата мультиметр должен повазать 0Ом. Если покажет какое-то сопротивление - менять прессостат.
Контакты не скоблятся, а чистятся спиртом. Прозваниваются на самом низкоомном пределе. Турбина втыкается в минусовой штуцер, для проверки надо подуть в плюсовой. Данное пневмореле, вообще-то, одноразовое и неразборное. Вскрыть его достаточно геморройно.
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь? У меня такая проблема. Не происходит подкачка воды при открытом кране подпитки . Давление не поднимается и не опускается, при этом давление в расширительном баке - 1,2 бара. Пробовал слить воду из котла при закрытой подаче в котёл и открытой подкачки через кран горячей воды. Не сливается. Спускаю и накачиваю воздух с расширительного бачка - датчик давления меняет показания, значит рабочий. Промыл котёл бустером, но не помогло. Я подозреваю, что забит кран подкачки. Но барашка то шток крутит, значит закрывает и открывает, тем самым кран подпитки свою функцию выполняет. Тогда может быть причина в засорённости этого гидроузла, или в чем то другом? При всём котёл работает, но, если упадёт давление не знаю, как его можно будет поднять? Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень рад за ответ. Спасибо.
Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь? У меня такая проблема. Не происходит подкачка воды при открытом кране подпитки . Давление не поднимается и не опускается, при этом давление в расширительном баке - 1,2 бара. Пробовал слить воду из котла при закрытой подаче в котёл и открытой подкачки через кран горячей воды. Не сливается. Спускаю и накачиваю воздух с расширительного бачка - датчик давления меняет показания, значит рабочий. Промыл котёл бустером, но не помогло. Я подозреваю, что забит кран подкачки. Но барашка то шток крутит, значит закрывает и открывает, тем самым кран подпитки свою функцию выполняет. Тогда может быть причина в засорённости этого гидроузла, или в чем то другом? При всём котёл работает, но, если упадёт давление не знаю, как его можно будет поднять? Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень рад за ответ. Спасибо.
У меня не заводится двигатель,кручу руль туда сюда,все равно не заводится ,поменял задние колеса на передние -не заводится. Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень рад за ответ. Спасибо
У меня Тепловест. В этой теме мне показалось мало участников. А разве принцип работы не одинаковый? Может я в чём то и не прав , но ответа на вопрос так и не получил.
Добрый вечер, уважаемые знатоки котлов и прочей техники!! Сегодня был на работе, приехал- котел не работает. По ощущениям: в режиме отопления- запускается насос, вентилятор молчит- загорается "дымоход"; по ГВС- вентилятор также молчит. Подскажите, как можно проверить вентилятор на работоспособность и как проверить управляющий сигнал на него? Разьем нашел,какое напряжение там должно быть,постоянно ли?