Вопрос по ГВС .Котлу 3 года.Вначале даже при небольшом протоке воды загоралась горелка и происходил ее нагрев. Теперь, при таком же протоке котел "не видит"и продолжает работать в режиме отопления , иногда какая то релюшка щелкает, но котел не переходит в режим ГВС.
Когда включаю насос подкачки воды,т.е увеличиваю проток- ГВС работает нормально.
Датчик протока промывал, проверял( к геркону датчика протока цеплял светодиод и блок питания- импульсы поступают с датчика протока.2. Мерил частоту импульсов датчика протока на разъеме платы,показало 8-9Гц . странно по моему многовато или частотомер не то показал )
Думаю, что надо промывать теплообменник,хотя уменьшения напора води не замечаю.
Какие еще могут быть предположения?