Котел Ariston AS24CF

Добрый вечер.Котел Ariston AS24CF нагревается за 10сек и отключается  при 50 градусах.После уже не включается.ГВ без проблем.Проток по трубам есть,даже самый дальний радиатор,становится теплым за время что работал.Система не завоздушена.Мастер проверил давление в расширительном и прочистил фильтр,затем предложил заменить насос,я отказался-не вижу связи,тогда он разводит руками и уходит.подскажите где искать проблему.

 

#2 2012-11-21 02:01:42

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston AS24CF

за 10 секунд котел успевает нагреть все радиаторы?
И после уже их не греет совсем, не выдавая никакой аварии?

 

#3 2012-11-21 12:40:13

ELG
Новичок

Re: Котел Ariston AS24CF

Анатолий пишет:

за 10 секунд котел успевает нагреть все радиаторы?
И после уже их не греет совсем, не выдавая никакой аварии?

Нагревает за 10-15 секунд до 50градусов и срабатывает датчик по тепературе,котел отключается,без всяких аварийных сигналов ,но темп на радматорах не большая,на ощуп теплые не более того.Пробывал снимать датчик с обратки,начинает сразу перегреваться.Помогите пожалуйста советом,мастера чинят уже 10дней,начинаю склоняться к покупке нового(котлу всего 4 года),а разочирование от МАСТЕРОВ уже зашкаливает

 

#4 2012-11-21 12:54:29

Vadgus
Админ

Re: Котел Ariston AS24CF

ELG пишет:

Анатолий пишет:

за 10 секунд котел успевает нагреть все радиаторы?
И после уже их не греет совсем, не выдавая никакой аварии?

Нагревает за 10-15 секунд до 50градусов и срабатывает датчик по тепературе,котел отключается,без всяких аварийных сигналов ,но темп на радматорах не большая,на ощуп теплые не более того.Пробывал снимать датчик с обратки,начинает сразу перегреваться.Помогите пожалуйста советом,мастера чинят уже 10дней,начинаю склоняться к покупке нового(котлу всего 4 года),а разочирование от МАСТЕРОВ уже зашкаливает

Изучите внимательно гидросхему от "аристона егис", она похожа  найдите там байпасный клапан проверте его работу возможно он заклинил в открытом положении, проверьте фильтр обратки в котле, емкость кондера на насосе , сам насос на предмет легкости вращения ротора - и будет Вам счастье :)  ;)  .



Последнее редактирование Vadgus (2012-11-21 12:56:08)

 

#5 2012-11-21 16:18:13

Lavrishin
Админ

Re: Котел Ariston AS24CF

ELG,
Когда нарою букварь вашего аппарата  - потолкуем. Но, по всем признакам есть проблема с EEPROM IC09 на плате управления...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#6 2012-11-21 23:47:03

Анатолий
Administrator

Re: Котел Ariston AS24CF

ELG пишет:

Анатолий пишет:

за 10 секунд котел успевает нагреть все радиаторы?
И после уже их не греет совсем, не выдавая никакой аварии?

Нагревает за 10-15 секунд до 50градусов и срабатывает датчик по тепературе,котел отключается,без всяких аварийных сигналов ,но темп на радматорах не большая,на ощуп теплые не более того.Пробывал снимать датчик с обратки,начинает сразу перегреваться.Помогите пожалуйста советом,мастера чинят уже 10дней,начинаю склоняться к покупке нового(котлу всего 4 года),а разочирование от МАСТЕРОВ уже зашкаливает

Датчики NTC нужно конешно проверить - безусловно!

 

#7 2012-11-22 09:18:21

Олег 11
Любитель

Re: Котел Ariston AS24CF

и Работу насоса.
и циркуляцию

 

#8 2012-11-22 21:07:29

ELG
Новичок

Re: Котел Ariston AS24CF

Vadgus пишет:

ELG пишет:

Анатолий пишет:

за 10 секунд котел успевает нагреть все радиаторы?
И после уже их не греет совсем, не выдавая никакой аварии?

Нагревает за 10-15 секунд до 50градусов и срабатывает датчик по тепературе,котел отключается,без всяких аварийных сигналов ,но темп на радматорах не большая,на ощуп теплые не более того.Пробывал снимать датчик с обратки,начинает сразу перегреваться.Помогите пожалуйста советом,мастера чинят уже 10дней,начинаю склоняться к покупке нового(котлу всего 4 года),а разочирование от МАСТЕРОВ уже зашкаливает

Изучите внимательно гидросхему от "аристона егис", она похожа  найдите там байпасный клапан проверте его работу возможно он заклинил в открытом положении, проверьте фильтр обратки в котле, емкость кондера на насосе , сам насос на предмет легкости вращения ротора - и будет Вам счастье :)  ;)  .

Vadgus-В ТОЧКУ!!!!Огромное спасибо за помощь.Прочистил фильтр на обратке и клапан бай-пасс оказался заклиненным в открытом положении.Но появилась другая проблема:не нравится как работает насос,появился посторонний звук,ротор проворачивается свободно.Когда мыл фильтр и клапан было много грязи-подскажите как правилно промыть котел.И еще пожалуйста ответьте-насос ремонтопригоден или нужно купить новый,если новый подскажите какой,а то боюсь ошибиться.Вчера приходил очередной МАСТЕР-предложил купить у него новый котел,т.к. ремонт этого будет в40% стоимости.Заранее благодарен.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22254
День рождения сегодня 
-Сергей-(53)
Всего сообщений сегодня: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 24

map forum

[ Generated in 0.056 seconds, 27 queries executed ]