Re: Котел SIME format zip 35
Очень важно какая схема теплоснабжения, какое сечение труб.
При неподходящей схеме гидравлическое сопротивление системы настолько велико, что котловая вода пойдет через бай-пас(внутри котла). При закрытии Бай-паса проток через горелку будет недостаточен, вода в горелке будет кипеть, горелка будет систематически отключаться. В итоге - ещё меньше время горения, тоесть мощность.
Сложные системы включают через гидравлическую стрелку, питая радиаторы отдельным насосом.
Систему отопления : 11 радиаторов 2 сушилки трех этажный площадью 190 кв.м для уменьшения гидравлического сопротивления выполняют звездной архитектуры - шесть зон трубой 3/4" (25) уменьшаемые к последнему в зоне радиатору до 1/2" (20). Тогда регуливовки, высказанные специалистами выше, будут реально работать.