Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2012-12-22 18:31:55

Ig@rOK
Пользователь

Котел и бензиновый генератор

Доброго времени суток! Кто-нибудь подключал данную модель к генератору? Котел запускался?

Я слышал, что не все запускаются. У моего брата BAXI не запустился, а BERETTA - запускается. Еще говорят, что ЯКОБЫ инверторные генераторы запускают....

Есть ли какие-нибудь пути решения проблемы?

 

#2 2012-12-22 23:42:31

Анатолий
Administrator

Re: Котел и бензиновый генератор

если у генератора есть нейтраль (ноль) - то любой котел будет работать

 

#3 2012-12-23 06:39:48

Ig@rOK
Пользователь

Re: Котел и бензиновый генератор

Да вот нет к сожалению =( К него на обоих выходах показывает фазу...

 

#4 2012-12-23 15:15:59

Виктор
Админ

Re: Котел и бензиновый генератор

Re: Ferroli C24 и бензиновый генератор
Да вот нет к сожалению =( К него на обоих выходах показывает фазу...

Любой хороший электрик сделает ,что бы котел видел где L,а где N.

 

#5 2012-12-23 21:58:19

Ig@rOK
Пользователь

Re: Котел и бензиновый генератор

Да вот нифига! =) Сегодня долго "бились" мы над этим, перепробовал инверторный БГ, производства Ростов - но увы =(

Пришлось везти котел в магазин и выбирать на месте (немного я тут ступил, потому, как можно было просто снять плату)

ИДЕАЛЬНО подошел инверторный БГ Elitech БИГ 2000Н (не сочтите за рекламу)

Авось кому када поможет ;-)

Спасибо все откликнувшимся...

 

#6 2012-12-24 01:29:59

Анатолий
Administrator

Re: Котел и бензиновый генератор

Ig@rOK пишет:

Да вот нет к сожалению =( К него на обоих выходах показывает фазу...

для этого один из выводов хорошо заземляют или зануляют, но иногда помогает заземление самого генератора

 

#7 2015-09-29 09:29:52

sanyok2002
Новичок

Re: Котел и бензиновый генератор

Добрый день
Может ответ и не своевременный, было такое с этим котлом. Причина оказалась в не правильной настройке генератора. Осцилом проверил частоту, было более 50 Гц. Отрегулировал частоту вращение генератора, котел сходу запустился.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 21

map forum

[ Generated in 0.050 seconds, 25 queries executed ]