#26 2013-03-25 20:53:16

ogrman
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

вот тебе и весь х до копейки пока левый ненажмется датчик несрабатывает подожми бляшку

 

#27 2013-03-26 00:57:43

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

ogrman пишет:

вот тебе и весь х до копейки пока левый ненажмется датчик несрабатывает подожми бляшку

А что скажите по второму вопросу. В трубке нет вода. Так и должно быть?

 

#28 2013-03-26 06:58:39

vitw
Модератор

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

А что скажите по второму вопросу. В трубке нет вода. Так и должно быть?

Так и должно быть. Там гильза под датчик во всех Вайлантах.

 

#29 2013-03-26 12:05:11

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

А вообще можете описать, что и в какой последовательности работы котла эти микрики включают и выключают?

Термостат по мере прогрева поднимается это я понял, и он открывает проток воды из котала в систему.

 

#30 2013-03-26 17:05:41

ogrman
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

ты бляшку подогнул

 

#31 2013-03-27 11:29:01

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Да хотелось бы решить проблему не подгибанием... На выходные буду возле этого котла, сниму видео как термостат работает.

 

#32 2013-03-28 06:15:45

ogrman
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

там регулеровка этой бляшки есть

 

#33 2013-04-01 18:43:13

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Посмотрел - нижний микрик полностью нажимается, когда прогреется полностью то нажимает микрик.

Сидел наблюдал долго за котлом.
Первый раз его включаю, он работает нормально - греет, нагревает систему и отключается, потом отстыл влючается - тоже нормально и работает минуты 3-4, и начинается хлопки. Т.е. котел тухнет - насос продолжает работать и потом когда котел загорается происходят хлопки, хлопнет раза 2-3 и опять работает.

P.S. Отключается по внешнему термодатчику.



Последнее редактирование joss (2013-04-01 18:44:10)

 

#34 2013-04-01 21:34:25

Анатолий
Administrator

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

микрик красный или черный?

 

#35 2013-04-01 22:13:22

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Красный, у меня все красные
http://joss25.users.photofile.ru/photo/joss25/4177861/xlarge/102713406.jpg?
http://joss25.users.photofile.ru/photo/joss25/4177861/xlarge/102713410.jpg?

 

#36 2013-04-02 19:55:26

Анатолий
Administrator

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

не может ли быть так что кто-то перепутал разьемы на микрике?

 

#37 2013-04-02 21:20:19

UVA
Админ

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

Посмотрел - нижний микрик полностью нажимается, когда прогреется полностью то нажимает микрик.

Сидел наблюдал долго за котлом.
Первый раз его включаю, он работает нормально - греет, нагревает систему и отключается, потом отстыл влючается - тоже нормально и работает минуты 3-4, и начинается хлопки. Т.е. котел тухнет - насос продолжает работать и потом когда котел загорается происходят хлопки, хлопнет раза 2-3 и опять работает.

P.S. Отключается по внешнему термодатчику.

Мне всё равно какого цвета микропереключатель! Раньше в моём детстве телевизоры были все ч/б у кого корпус был желтый или красный считались ЦВЕТНЫМИ!!!
Хлопки происходят во время розжига?!!!
Плохая тяга!?
Забит первичный теплообменник (сажа и перхоть от продуктов сгорания)
Падение напряжения - плохое не правильное положение электрода розжига Зазор...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#38 2013-04-03 09:45:41

Анатолий
Administrator

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

черный микрик и красный имеют разные групы переключения

 

#39 2013-04-03 11:33:54

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

UVA пишет:

Мне всё равно какого цвета микропереключатель! Раньше в моём детстве телевизоры были все ч/б у кого корпус был желтый или красный считались ЦВЕТНЫМИ!!!
Хлопки происходят во время розжига?!!!
Плохая тяга!?
Забит первичный теплообменник (сажа и перхоть от продуктов сгорания)
Падение напряжения - плохое не правильное положение электрода розжига Зазор...

Тяга нормальная, теплообменник чистый - продували промывали. Напряжение в норме. элетрод вроде тоже (первый раз котел зажигается так как надо).

Во время работы котел тухнет, а насос продолжает работать, через какое то время котел пытается зажечь, хлопнет пару раз и заработает. Раьше когда котел выключался то тух огонь и останавливался насос, счас насос продолжает работать.



Последнее редактирование joss (2013-04-03 11:34:36)

 

#40 2013-04-03 19:32:50

UVA
Админ

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Тяга нормальная, теплообменник чистый - продували промывали. Напряжение в норме 230-240вольт?(Вам так кажется?). элетрод вроде тоже (Вам так кажется?)(первый раз котел зажигается так как надо).

Во время работы котел тухнет, а насос продолжает работать (в режиме отопления- это нормально!!!), через какое то время котел пытается зажечь, хлопнет пару раз (нет тяги, забита горелка и первичный теплообменник- с наружи) и заработает. Раьше когда котел выключался то тух огонь и останавливался насос, счас насос продолжает работать (Про насос уже говорили выше! Изачайте матчасть).


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#41 2013-04-03 20:12:27

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

при чем тут мат часть, котел до этого проработал 5 лет и всегда насос выключался когда тух огонь.

 

#42 2013-04-03 20:57:28

UVA
Админ

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

при чем тут мат часть, котел до этого проработал 5 лет и всегда насос выключался когда тух огонь.

"Матчасть" это техническая документация по Вашему оборудованию...
Если это Вас не касается?
Тогда при чём к Вам этот форум?!!
Мы Вам чтото должны? Может Вам дать денег специалистам из Харькова?



Последнее редактирование UVA (2013-04-03 21:04:40)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#43 2013-04-03 21:06:54

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Дайте мне специалиста в Харькове который починит котел, я ему сам денег дам.

А если Вам не нравится как или что я спрашиваю, зачем вам лезть в эту тему.



Последнее редактирование joss (2013-04-03 21:11:16)

 

#44 2013-04-03 21:12:31

UVA
Админ

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

joss пишет:

Дайте мне специалиста в Харькове который починит котел, я ему сам денег дам.
Я если Вам не нравится как или что я спрашиваю, зачем вам лезть в эту тему.

На это форум заходят разные... Но у внимательных и технически грамотных получается!
Попросите Анатолия возможно он Вам посоветует специалиста. spamtema



Последнее редактирование UVA (2013-04-03 21:13:00)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#45 2013-04-03 22:09:42

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

UVA пишет:

joss пишет:

Дайте мне специалиста в Харькове который починит котел, я ему сам денег дам.
Я если Вам не нравится как или что я спрашиваю, зачем вам лезть в эту тему.

На это форум заходят разные... Но у внимательных и технически грамотных получается!
Попросите Анатолия возможно он Вам посоветует специалиста. spamtema

Я как бы отношусь к технически грамотным но в другой области, а с котлами пришлось столкнуться от безисходности, т.к. у родителей сломался котел, а мастера попадаются мягко говоря странные. Приходится изучать самому и пытаться чинить, потому и пишу на этот форум надеясь на советы.

P.S. Анатолий не знает мастера в Харькове.

 

#46 2013-04-12 12:14:34

shurlik8
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Извените,Вы котёл отремонтировали или нет?

 

#47 2013-04-12 12:24:52

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

К сожалению пока нет

 

#48 2013-04-12 14:29:40

shurlik8
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Проверте на термостате левый (не внутренний)микропереключатель на "короткое" в режиме когда он нажат.Измерьте напряжение на катушке модулятора.

 

#49 2013-04-12 14:37:07

joss
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Микрики на термостате проверял - оба работают - левый даже поменял на всякий случай. Катушка модулятора - это где? померяю без проблем.



Последнее редактирование joss (2013-04-12 14:48:14)

 

#50 2013-04-12 14:50:29

shurlik8
Пользователь

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

По центру ,ниже газовой арматуры под пластмассовым колпачком (постоянка)



Последнее редактирование shurlik8 (2013-04-12 15:01:34)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 15

map forum

[ Generated in 0.068 seconds, 43 queries executed ]