Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#101 2018-03-03 10:26:09

Анатолий
Administrator

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

В єтом котле стоит минибойлер, с внутренним датчиком - он должен греться даже при закрітом кране горячей воды

 

#102 2018-03-03 12:31:45

maxvincent
Новичок

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Анатолий пишет:

В єтом котле стоит минибойлер, с внутренним датчиком - он должен греться даже при закрітом кране горячей воды

Я этого не знал- он расположен внизу слева под термостатом?
Если долгое время не открывать горячую воду, а потом когда откроешь, то сначала идёт тёплая вода, а потом через пол минуты снова холондная. Котёл в этот момент не включается на подогрев воды и по датчикам падает давление и температура(это когда долго открыт кран горячей воды)

 

#103 2018-03-03 15:21:58

Dwrz
Админ

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

тел: 067 391 43 98 Василий г. Бердичев - позвоните, может он поможет


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#104 2018-03-03 20:04:22

UVA
Админ

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Тема конечно дурная, дешевле выбросить, чем лечить, ищите термоклапан на вторичном теплообменнике... Проверяйте засоры, целостность мембран.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#105 2018-03-03 21:00:36

maxvincent
Новичок

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

UVA пишет:

Тема конечно дурная, дешевле выбросить, чем лечить, ищите термоклапан на вторичном теплообменнике... Проверяйте засоры, целостность мембран.

А где он может быть этот термоклапан?
А что за клапан под блоком- с него идёт труба на горячую воду, а выложит труба с бачка слева и он должен включать какую-то микрушку?

 

#106 2018-03-04 09:55:35

maxvincent
Новичок

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

В котле есть какой нибудь датчик протока воды? Потому что котёл вообще не переключается на подогрев воды

 

#107 2018-03-04 15:07:41

maxvincent
Новичок

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Василий посоветовал смотреть водяной редуктор и термостат. Вода не подогревается только из-за их неисправности. Так что буду снимать их. Спасибо большое Dwrz за то, что посоветовали Василия!

 

#108 2018-03-04 17:40:48

UVA
Админ

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Проверяйте клапан под бачком, микрушки...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#109 2018-03-06 17:19:01

maxvincent
Новичок

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Все, котел починил)
Причины неисправности:
1)в водяном редукторе не выходил шток из-за накипи сверху и не нажимал микрушку- почистил, срабатывает;
2)шток который толкает термостал был подклинивший из-за той же накипи-также вычистил, шток ходит.
В итоге горячая вода есть.

 

#110 2025-11-03 10:45:04

ОлегШайда
Новичок

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Бажаю здоров'я , а цей форум ще існує, є питання
Після літнього періоду котел не працює, а саме фітіль запальника не працює, в чому може біти проблема.

 

#111 2025-11-03 18:17:06

Анатолий
Administrator

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

А що працює - насос праює?

 

#112 2025-11-04 07:53:10

ОлегШайда
Новичок

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Доброго ранку, насос без запальника не буде працювати, при включенні і виключенні з ліва клацає як релюшка

 

#113 2025-11-04 16:27:13

Анатолий
Administrator

Re: Vaillant vcw 15 T3 W

Якщо насос не працює, запальник також не буде працювати!!!!

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6249
Всего тем: 664
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22527
День рождения сегодня 
azavzav,
dizerro(39)
Всего сообщений сегодня: 3
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: vsh
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 41

map forum

[ Generated in 0.059 seconds, 31 queries executed ]