нужно подключить те контакты, которые замыкаются при срабатывании пресостата
Дякую за пораду, але "чайник" є "чайник". На пресостаті є дві трубочки: - контакти замикаються, якщо в одну з трубочок подути; - контакти замикаються, якщо в другій трубочці зробити розрідження. Яка з трубок "правильна", до якої з них потрібно підключати шланг ? Наперед вдячний за відповідь.
Последнее редактирование kbv28 (2013-10-08 16:46:43)
Добрый вечер уважаемые форумчане.Помогитее с котлом Immergas (EOLO Star без ЖК дисплея).Проблема в следующем.Запускаю котел...включается турбина,срабатывает пресостат и как только нначинается розжиг(успевает проскочить 2-3 разряда искры)котел блокируется по датчику перегрева.Датчик в норме проверял.
Добрый вечер уважаемые форумчане.Помогитее с котлом Immergas (EOLO Star без ЖК дисплея).Проблема в следующем.Запускаю котел...включается турбина,срабатывает пресостат и как только нначинается розжиг(успевает проскочить 2-3 разряда искры)котел блокируется по датчику перегрева.Датчик в норме проверял.
Если всё верно описали, напряжение в норме, ежегодно проводили профилактический ремонт и соответствуют фаза с нулём?!!!! Тогда меняйте плату управления! Датчик перегрева и тяги нормально замкнуты.... Напряжение по паспорту котла 230-240 вольт....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер уважаемые форумчане.Помогитее с котлом Immergas (EOLO Star без ЖК дисплея).Проблема в следующем.Запускаю котел...включается турбина,срабатывает пресостат и как только нначинается розжиг(успевает проскочить 2-3 разряда искры)котел блокируется по датчику перегрева.Датчик в норме проверял.
Если всё верно описали, напряжение в норме, ежегодно проводили профилактический ремонт и соответствуют фаза с нулём?!!!! Тогда меняйте плату управления! Датчик перегрева и тяги нормально замкнуты.... Напряжение по паспорту котла 230-240 вольт....
Ну зачем сразу меняйте? Сделать можно... почти всегда... Сегодня с такого-же котла была плата и с такой-же неисправностью (только блокировалась реже) - завтра поеду ставить на котел.
У МЕНЯ НА ТАКОМ КОТЛЕ И С ТАКОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ВСЕ РЕШИЛОССЬ ПРОЩЕ - ЗАМЕНОЙ ПРЕССОСТАТА ( ПОСЛЕ ДВУХ ДНЕЙ ПРОВЕРКИ ПЛАТЫ НА СТОЛЕ).
Запускаю котел...включается турбина,срабатывает пресостат и как только нначинается розжиг(успевает проскочить 2-3 разряда искры)котел блокируется по датчику перегрева.Датчик в норме проверял.
Если всё верно описали,
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте! Проблема с котлом EOLO STAR 24 3 E (проработал 1,2 года) На протяжении пару тройку дней, заметил спадение давления. Я добавляю, оно спадает помаленьку. Вчера утром встал, давление показывает "0". Нет ни какой ошибки, ничего не горит... Добавил давление до 1,2, но на протяжении дня оно все равно спадало. Сначала думал, что из-за того, что на днях снимал одну батарею... Но сегодня утром встал, давление на нулю, из под котла бежит водопад воды. Быстро отключил питание электричества, закрыл краники воды. После разборки котла видно, что вода может протекать только из теплообменника. С одной из его сторон видна ржавчина, а выше его, нет места откуда могла бежать вода... Хотя в теплообменнике нет явных признаков (трещины, скола и т.д.). Вокруг камеры сгорания есть защитные пластины (не подскажите как они называются?), так они раскисли на кизяк... Решил пока поставить все на место. Все подключил и подсоединил на место. Теперь котел ведет себя так: 1. При зажигании котла, издается громкий хлопок (ранее такого не было) 2. Поставил отопление на 50 градусов, а они еле теплые. Котел только включится, за пару сек покажет что нагнал температуру и выключится. Может включатся раз в минуту-две. Датчик температуры, нужно цеплять на подачу или обратку? Может не туда подсоединил... 3. Горячую воду поставил на 35 градусов, открываю кран на всю, а вода бежит такая, что аж руку ошпарил. Хотя раньше купался при открытом кране горячей воды на всю...
В общем чуть поработал, опять упало давление и опять побежал водопад... а) Все же что это может быть, теплообменник, верно? б) Что я мог сделать не так, что такая беда с водой?
Да, и не подскажите ка правильно называются прокладки-пластины в камере сгорания (жаростойкая защита)? Материал такой похож на магнезит... И продаются ли они?
Всем доброго дня! Если можно назвать добрым.... Сегодня пришел знакомый мастер, по вопросу, что я описывал выше. Но до этого вопроса так и не смогли дойти, т.к. котел просто напросто не запустился. А точнее пьеза запускается, а подачи газа на горелку нет. Выдает ошибку 01. Краники все открыты, пробовали спускником, газ есть. На плату сигнал идет, с платы на газовый клапан сигнал идет. А дальше тишина... Не газа и все... Что могло произойти, мог он как-то во время протекания теплообменника намочится и выйти из строя?