P.S. Да, не подскажете еще, сколько гарантии на данный котел? Не убил ли я гарантию тем, что сам разобрал котел?.... Котлу 1,2 года...
Пропишитесь,может кто-то из спецов рядом живут. Если в телевизор залить кружку воды ,как думаете гарантия будет.Если у вас котел турбо ,то вполне может вода залить модуляционную катушку,хороший спец может правильно разобрать ,прочистить и собрать.Напишите какоя модель котла до буковки .Какие замеры катушек ,ведь был спец или это не спец ,а так?
Котел EOLO STAR 24 3 E. Газовый клапан Sit 845 SIGMA. Мастер говорит, что могла сгореть катушка, либо из-за попадания воды, могло там что-то окислиться (точно не помню что) и залипнуть. Но самому еще не приходилось разбирать клапан и он должен проконсультироваться. А я параллельно тоже хочу проконсультироваться))
P.S. да, котел турбо...
Последнее редактирование Simur (2014-03-25 21:22:42)
Доброго дня! У меня вышла из строя катушка газового клапана SIT SIGMA 845, а именно EV2.Котел Immergas Nike Star23kW ему всего три года.Подскажите! А какая основная причина выхода катушки из строя? И если установить новую,не сгорит она снова? Может надо менять взборе газовый клапан?
Спасибо! Тогда закажу катушку и сделаю замену. А все таки,почему она так быстро вышла из строя? Может кто то сталкивался с такой проблемой? Катушка сгорела полностью,пришлось ее всю по кусочкам выдирать.Так сильно прикипела катушка.
Бум на катушки не зависит от их качества. У нас пол года назад был бум на катушки, а сейчас они не продаются, месяц назад был бум на температурные датчики. Через 1-2 месяца ждем бум на теплообменники. и т.д. Кстати, вот ссылка, где можно найти запчасти к Имергазам:
You are not registered
В вашем случае советую: 1)выключить котел, пусть остынет до комнатной температуры; 2)проверте давление, если надо доведите до 1,5 бар; 3)вскройте котел, проверте нет ли где протекания (все гидравлические стыки должны быть сухими) особенно над газовым клапаном. Если таковое есть - устраните.
Спасибо за подсказку насчет утечки! Надо будет посмотреть,только думаю давление можно довести и до 3 бар.Клапан начинает спуск после 3 бар.У моем котле с самого начала идет какой шип в теплообменнике,вот только при неоднократном осмотре котла,утечек так не било обнаружено.И давление в котле не падает,а что шипит так и не понятно.Одни вопросы по єтому поводу???? :)
Шумы в теплообменнике и их причины есть разные 1) теплообменник забит мусором или накипью - идет перегрев, шумит как чайник, который собирается закипеть (при этом ускоряется процес отложения накипи) 2) забита трубка, которая подходит к теплообменнику - свист или гул (эффект дудочки только дырочек не хватает :) ) 3) заужены диаметры труб системы отопления или сильно прикрыты краны на радиаторах - то же что и 2) 4) воздух в системе шум - чаще проявляется на насосе, хотя до теплообменника тоже доходит.
Последнее редактирование 25101980 (2014-04-02 16:52:49)
У меня шипит как то так-звук такой словно капля воды падает на горячую плиту и испаряется. В принципе этот шип с самого нуля был.Он не постоянный,а какими то промежутками.
Последнее редактирование Aldebaran9 (2014-04-03 19:19:35)
1) Повторите процедуру обнаружения утечки, которая описана выше, но вскройте камеру сгорания (осторожно с изоляцией камеры, она хрупкая) и обследуйте теплообменник, возможно в нем трещина и вода капает на горелку, посмотрите нет ли следов воды на горелке или на стенках камеры сгорания. Если есть трещина в теплообменнике, тогда должно постепенно падать давление, если давление не падает - вариант 2) 2) При запуске холодного котла или когда температура теплообменника меньше 45 градусов (возможно у вас есть комнатный термостат) когда загорается газ, на теплообменнике образуется конденсат, который может скапывать на горелку или стенки камеры и шипеть. Нас так один клиент высадил: купил такой же котел как у вас (в Польше) пришел к нам, говорит теплообменник потек - продали ему теплообменник. Через 2 недели приходит опять - говорит, что наш потек - поменяли не разбираясь (дали снятый с НОВОГО еще не работавшего котла (а котлы на заводе перед выпуском все проходят проверку). Через 2 недели опять вижу его с нашим теплообменником - ТЕЧЕТ!!! Начали выяснять: что в системе? - незамерзайка. Думали все хана всем теплообменникам - непонятно чем спалили их бедных! Чуть не послали пацана! Оказывается: декабрь месяц в хате холодина, чудак запускает котел на 2-3 минуты и ВЫКЛЮЧАЕТ! Теплообменник просто рыдает конденсатом. На проверку, все три теплообменника оказались целыми!!!
Больше похоже на конденсат.Вскрывал его и не один раз,видно было что шипит на радиаторе,но откуда берется вода так и не понял.Давление не пропадает и все работает.Котел дымоходный-может и конденсат.
котел immergas eolo star 24 - турбо Працював як годинник 3 роки безвідказно і дуже добре. Несправність котла полягає в тому , що як тільки починає запускатись то зразу відключається і гасне табло.Потім знову включається і знову гасне.На секунду висвічується 03. І так знову і знову . Тобто він не може нормально включитись. Напруга в мережі нормальна 220 V, тиск в системі 1,2 теж нормальний . Я підозрюю , що напевно вийшла з ладу плата.Якщо хтось стикався з такою проблемою чи може чимось допомогти чи порадити то прошу відпишіть.
Добрий день! Котел "IMMERGAS" модель "NIKE Star", тип B11BS, рік випуску 2003. Шассі AM53-IMS (70079.3), мікросхема AM53-IMS V.1.10 LG (Bertelli & Partners). 2 роки тому (мій!) котел при запалюванні від іскри "вибухав", пізніше номалізувався. На початку літа знову став "вибухати" (в аварію не виходив). Пізніше взагалі не запалювався, виходив в аварію. Іскра 5-7 сек, нерегулярна, переривиста – як на мене – слабенька. Зменшив відстань електрод-пальник – результату не дало. В брата такий же котел - іскра потужня, пробиває нормально на корпус на відстані 1см. Заземлення в мене нормальне, в землю вбиті металеві штирі. Свічку поміняв, не допомогло. Між клемою високовольтного кабелю та "блочком" на платі іскра проскакує слабенька. Поміняв резистор на ВВ-кабелі - ніби підгорів - поставив радянський. ВІД СІРНИКА ЗАПАЛЮЄТЬСЯ НОРМАЛЬНО (?). Чи може хтось поділитися схемою (бажано з напругами) або дати пораду / поділитися досвідом? Що за деталь в пластиковому корпусі у верхньому правому куті плати (помножувач напруги?)? Ще підозра на транзистор (в тому ж місці).
З повагою - Олег Логойда, Львів
Последнее редактирование Oleg Logojda (2015-08-29 07:39:55)
Добрый день. Котёл NIKE Star 23 kw в эксплуатации 9 лет. С месяц назад при включении горячей воды потолок над котлом стал моментально покрываться конденсатом. при режиме отопления такого нет. котёл почистили, дымоход почистили, трубу на крыше удлинили, а проблема не исчезла. В чём может быть причина?
Добрый день. Котёл NIKE Star 23 kw в эксплуатации 9 лет. С месяц назад при включении горячей воды потолок над котлом стал моментально покрываться конденсатом. при режиме отопления такого нет. котёл почистили, дымоход почистили, трубу на крыше удлинили, а проблема не исчезла. В чём может быть причина?
Банально трубу почистить? от сажи, кирпичей... Теплообменник от нагара/воробьёв? "потолок над котлом стал моментально покрываться конденсатом" Нет тяги!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Скажите пожалуйста у Котла EOLO Star23kw при пользование горячей водой насос отопления продолжает работать или отключается? Знаю что в котлах такого типа насос работает непрерывно когда котел переведен в режим зимы...