начал отключатся котел, какой то закономерности отключений определить я не смог, бывает отключится после того как прогреется СО, бывает и в процесе нагревания СО 2-3 раза, бывает раз в сутки, но чтобы не отключался не бывает.
Как "отключается"?
makss пишет:
Вопросы: - Не может быть причиной трехходовой клапан,где он находится, если можно фото?
трехходовой клапан находится сзади справа. К нему подключены три трехчетвертные трубки и три тонкие медные 5мм трубки.
makss пишет:
- Какая разница между датчиком температуры и ограничителем температуры?
Датчик температуры - терморезистор. Измеряет "температуру" воды и передает сигнал электронике. Ограничитель же температуры - элемент защиты, выключает полностью котел при достижении заданной производителем температуры. Например, если не работает датчик температуры, элементы, связанные с этим на эл. плате. В других котлах ограничители температуры могут быть установлены на защиту от перегрева, закипания, плохой тяги.
makss пишет:
Как это справа-налево? И еще куплю я на базаре этот термометр, как мне его проверить на роботоспособность, ведь он может также быть не рабочим?
К трубке припаяна горизонтальная гильза. Вставить в нее получиться только с правой стороны. Проверить градусник легко - нагреть. Хотя бы и рукой. Если стрелка движется, то он рабочий.
Становится в аварийный режим, выскакивает кнопка и засвечивается красная лампочка.
Ищите в электроде контроля пламени, проводе, контактах, пониженном напряжении блока питания электронного блока...
makss пишет:
Значит если у меня не работает термометр (он же и есть датчиком температуры, или я неправильно рассуждаю) то сигнал электронике не передается?
Нет. Термометр - это обычный градусник. Датчик температуры вкручен в левую трубку - выход из теплообменника. К нему подходит тонкий "прозрачный" проводок. Если проводок снять, электроника не будет знать, какая сейчас температура теплоносителя. Газ будет гореть до момента закипания воды. Далее, сработает ограничитель температуры и отключит все, даже насос.
Ищите в электроде контроля пламени, проводе, контактах, пониженном напряжении блока питания электронного блока...
Как узнать что электрод контроля пламени нужно зачистить? Из-за чего может быть понижение напряжения блока питания электроного блока? У меня стоит стабилизатор напряжения.
Последнее редактирование makss (2012-12-13 09:31:43)
А где искать этот конденсатор и как правильно измерять его емкость? В этой теме читал про то что со временем может менятся емкость конденсатора насоса, правда уже не могу найти на какой странице.
Кто подскажет как заменить (манометр и датчик температуры) в одном корпусе на котле Vaillant VUW int242/2-3 -по ходу предварительго осмотра все-таки думаю придется снять насос или есть идеи другие у спецов
Добрій вечер!!! Проблем несколько!! Давняя проблема-котёл ниже 4-ки практически не включается...может нехотя иногда зажечся...никакой последовательности и зависимости температур Я так понял без датчиков на батареи, с замкнутыми 3 и 4 контактами, если в положении контакта 1 и 3, то насос работет постоянно, 2-с включением горелки и чуть после отключения ---так в положении 2 месяц назад ещё как-то работал..хотя давал остывать батареям полностью...вчера приехал с работы, в доме все в шубах...котёл молчит..ставлю в положение 3 или 1, включается насос но поджига нет..разобрал,смотрю 3-х ходовой клапан не сработал, помог рукой, услышал что пошёл газ, но искры нет...быстро выключил катёл...посвторил процетуру, зажёгся! Вродь греет, но слабо..быстро нагревается и остывает, включается через минуты 3, наганяет 50град при переключателе на 5 но дальние батареи еле тёплые! Что делать?
Добрый день. Котел т5 турбо кондиционный не нагревает систему более 62 градусов. Нужен телефон специалиста в Днепропнтровской области.
А зачем тебе на конденсационном котле больше 62°С? Эти котлы есть смысл ставить на низкотемпературную СО. Если СО прогревает дом только на 70°С и выше то экономии от эффекта конденсации ты не получишь. Похоже специалиста нужно было искать на стадии монтажа.
Всем привет. Ребята, подскажите какой можно установить ТРАНСФОРМАТОР бытовой на котел, чтоб он постоянно выдавал 220 В. Стабилизаторы не помогают. Нужен именно бюджетный вариант трансформатора.
Спасибо. А еще варианты есть? Может что-то подешевле... Итак уже вложился в этот котёл. Можно было на два года в перёд газ проплатить и не парится, пользоваться старым котлом.
Добрый вечер, не набирает температуру на отоплении , при включении котла 2 минуты работает и 15 минут нет, горячая вода заглушина, если с датчика НТС снять провод, он поидеи должен греть до закипания воды, но этого не происходит, подскажите что может быть заранее блогадарен.
Уважаемые коллеги Всех рангов и сословий , любое изминение,отключение,перемыкание и тому подобное --- может послужить к гибели нивчём не повинных жизней. Просьба бутьте багорозумны в советах и в своём дейсвовании.С уважением всех Вас ваш колега.Всех с новым 2013 годом и Рождеством Иисуса Христа,Мир Вам и вашим близким Счастья здоровья хорошего настроения на весь год...
...любое изминение,отключение,перемыкание и тому подобное --- может послужить к гибели нивчём не повинных жизней.
Если Вы о моем посте, то прошу прощения. Я написал о том, что котел отключается по команде датчиков тяги и искать нужно именно в системе дымоудаления, и ни в коем случае не рекомендую датчики отключать, хоть и во многих вайлантах Т4 они с завода не установлены. В таких городах, как Винница, например, газовщики даже не принимают котел Т4, если датчика тяги нет. Еще раз прошу прощения за неоднозначный совет.
Добрый вечер.У меня котел cwk 24-12 a25 so28.Загорается но не греет.Ставиш на 8-очень быстро доганяет до 80град. и сбрасывает до 30град.Но обратка практически холодная!? Помогите ответом
Привет.У мя вопрос-регулируется ли скорость насоса на VCWA 180 XE?иными словами-кондюк который в цепи питания насоса-для старта или фазосдвигающий,т.к если последнее то при его высыхании может упасть мощность насоса... И кстати тем,у кого долго не включается повторный розжиг на T4:на панели управления есть спрятанный винт регулировки задержки розжига-ставим на минимум(у меня 1мин.40 сек) и радуемся.Я когда купил котёл-стояло на максимуме-я уже думал мастеров вызывать-благо вовремя скачал мануалку...
Прошу помочь с котлом Vaillant T4 (VCW 180-240 E). Проблема такова. При включении гарячей воды пламя в котле горит на половину меньше высотой чем горело раньше, в последствии чего плохо греется вода!!! Бывает, что его вовсе выбивает по газу(красный датчик загорается слева). С чем это может быть связанно? Газовые краны все открыты на полную!!! Что влияет на высоту пламени (в последствии и на температуру нагревания)?