#476 2013-03-10 12:48:15

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергею А!
Странно пакля и унипак стоят и держат лучше всего остального! Может американки были медные под конус? Так там не пакля а полировка, нужна ... Можно фото встречных?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#477 2013-03-10 19:43:07

Re: Газовый котел Vaillant T4

UVA пишет:

Сергею А!
Странно пакля и унипак стоят и держат лучше всего остального! Может американки были медные под конус? Так там не пакля а полировка, нужна ... Можно фото встречных?

нет UVA-при ленинградке в краники были вкручены переходные муфты:одна сторона муфты к кранику была на паклю посажена с краской,а к второй стороне муфты шла медная 15-ка через холендер.А сейчас я к краникам подключился напрямую снизу:переходником "внешняя 1/2 дюйма на 20-ку ппр".Значит советуете льняную паклю и унипак?


vcwa-180 xe
 

#478 2013-03-10 19:57:35

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

UVA пишет:

Сергею А!
Странно пакля и унипак стоят и держат лучше всего остального! Может американки были медные под конус? Так там не пакля а полировка, нужна ... Можно фото встречных?

нет UVA-при ленинградке в краники были вкручены переходные муфты:одна сторона муфты к кранику была на паклю посажена с краской,а к второй стороне муфты шла медная 15-ка через холендер.А сейчас я к краникам подключился напрямую снизу:переходником "внешняя 1/2 дюйма на 20-ку ппр".Значит советуете льняную паклю и унипак?

Да лён и унипак, будет держать


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#479 2013-03-11 09:16:03

Re: Газовый котел Vaillant T4

а что насчёт паронитовых прокладок-их стандарт 3\4 (14*24 мм):целесообразно ли внутр.(14мм) диаметр увеличить до,например, 19мм?


vcwa-180 xe
 

#480 2013-03-11 15:57:42

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

а что насчёт паронитовых прокладок-их стандарт 3\4 (14*24 мм):целесообразно ли внутр.(14мм) диаметр увеличить до,например, 19мм?

Можно, и увеличить. Но толку не будет!!!
Дерзайте.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#481 2013-03-11 16:11:29

Re: Газовый котел Vaillant T4

UVA пишет:

Сергей_А пишет:

а что насчёт паронитовых прокладок-их стандарт 3\4 (14*24 мм):целесообразно ли внутр.(14мм) диаметр увеличить до,например, 19мм?

Можно, и увеличить. Но толку не будет!!!
Дерзайте.

а почему толку не будет-разве стандартная прокладка не действует как заслонка(ну или призакрытый кран)?


vcwa-180 xe
 

#482 2013-03-11 18:57:41

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

UVA пишет:

Сергей_А пишет:

а что насчёт паронитовых прокладок-их стандарт 3\4 (14*24 мм):целесообразно ли внутр.(14мм) диаметр увеличить до,например, 19мм?

Можно, и увеличить. Но толку не будет!!!
Дерзайте.

а почему толку не будет-разве стандартная прокладка не действует как заслонка(ну или призакрытый кран)?

Я не знаю где вы приобретаете прокладки? Чей Стандарт Вы называете, что сказать ещё?
У меня прокладки не занижают диаметр трубопровода!
Кроме того внутренние патрубки имеют внутренний диаметр не выше 16-18 мм.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#483 2013-03-11 20:12:18

palex
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Palex  писал :А модуляция горелок не работает . При  розжиге высота пламени  как и при дальшем нагреве не изменяется (одинаковая рабочая).Катушку помпы проверил ,нет обрыва и короткого .На каком из двох выходов (возле помпы ) должна вставлятся трубка .
Проблема РЕШЕНА .Открутил крышку компресора (два винта на блоке автоматики ) ,запустил котел ,сигнальная контрольная лампа работы компресора на блоке автоматики загорелась , визуально увидел ,что компрессор работает (вибрирует поршенек,поднес спичку к выходу предварительно вставив другую трубку подлиннее и убедился что пламя спички тухнет ).Выход обозначен (+) ,а выход компресора (-).Открутил подводящую трубку компрессора от газового клапана ,надел вместо нее другуюю трубку .Во время работы эту трубку продувал воздухом (ртом) и никаких изменений в пламени горелки .Открутил штуцер (не знаю как правильно назвать )куда вкручивается подводящая трубка компрессора .И обнаружил что в жиклере штуцера (извините если неправильно называю )какой то какой забито отверствие и воздух с компрессора не проходил .Прочистил отверствие тоненькой иголкой .Все собрал на место .Запустил --- модуляция пламени работает как и должна работать ,котел стал работать тише (при розжиге нет хлопка ,потом плавно пламя горелки модулируется до рабочего и т.д.)

 

#484 2013-03-12 08:40:48

Re: Газовый котел Vaillant T4

UVA пишет:

Сергей_А пишет:

UVA пишет:


Можно, и увеличить. Но толку не будет!!!
Дерзайте.

а почему толку не будет-разве стандартная прокладка не действует как заслонка(ну или призакрытый кран)?

Я не знаю где вы приобретаете прокладки? Чей Стандарт Вы называете, что сказать ещё?
У меня прокладки не занижают диаметр трубопровода!
Кроме того внутренние патрубки имеют внутренний диаметр не выше 16-18 мм.

стандарт-наш,конечно.прокладки паронитовые зел. цвета:что в магазине,что на базаре,что в инете-одинаковые


vcwa-180 xe
 

#485 2013-03-12 13:37:38

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

UVA пишет:

Сергей_А пишет:

а почему толку не будет-разве стандартная прокладка не действует как заслонка(ну или призакрытый кран)?

Я не знаю где вы приобретаете прокладки? Чей Стандарт Вы называете, что сказать ещё?
У меня прокладки не занижают диаметр трубопровода!
Кроме того внутренние патрубки имеют внутренний диаметр не выше 16-18 мм.

стандарт-наш,конечно.прокладки паронитовые зел. цвета:что в магазине,что на базаре,что в инете-одинаковые

В чём проблемы?
Или просто поговорить?
Телефон включен!
Звоните...0676336055 с 7:00 до 16:00


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#486 2013-03-13 09:14:15

Re: Газовый котел Vaillant T4

ладно-бес с ними с прокладками.
У меня такой вопрос:если родной насос отключить(слабо качает) и в систему включить другой насос-куда именно его подключать(участок) и не создаст ли сильное препятствие родной насос протоку???


vcwa-180 xe
 

#487 2013-03-13 09:40:36

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

ладно-бес с ними с прокладками.
У меня такой вопрос:если родной насос отключить(слабо качает) и в систему включить другой насос-куда именно его подключать(участок) и не создаст ли сильное препятствие родной насос протоку???

Для СО можно, но не будет работать ГВС.

 

#488 2013-03-13 10:45:25

Re: Газовый котел Vaillant T4

Gaz пишет:

Сергей_А пишет:

ладно-бес с ними с прокладками.
У меня такой вопрос:если родной насос отключить(слабо качает) и в систему включить другой насос-куда именно его подключать(участок) и не создаст ли сильное препятствие родной насос протоку???

Для СО можно, но не будет работать ГВС.

ок-для ГВС стоит совдеповский бойлер.
подключать принципиально на обратку,или мона на подачу?
ну и как бы вдобавку:кто знает производительность Т4 насоса 98Вт 2400 об/мин(кубом./час)-?



Последнее редактирование Сергей_А (2013-03-13 10:51:01)


vcwa-180 xe
 

#489 2013-03-13 13:07:24

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

Gaz пишет:

Сергей_А пишет:

ладно-бес с ними с прокладками.
У меня такой вопрос:если родной насос отключить(слабо качает) и в систему включить другой насос-куда именно его подключать(участок) и не создаст ли сильное препятствие родной насос протоку???

Для СО можно, но не будет работать ГВС.

ок-для ГВС стоит совдеповский бойлер.
подключать принципиально на обратку,или мона на подачу?
ну и как бы вдобавку:кто знает производительность Т4 насоса 98Вт 2400 об/мин(кубом./час)-?

Можно, и ГВС будет... Всё будет. Телефон в профиле, можете позвонить!



Последнее редактирование UVA (2013-03-13 13:08:32)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#490 2013-03-14 12:15:50

Re: Газовый котел Vaillant T4

неординарные поронитовые прокладки таки нашёл-размер:3/4(24х20).На выходных поменяю свежекупленные прокладки на ранее установленные 3/4(24х14).Если будет разница в скорости прогревания системы-отпишусь,если кому итересно.На данный момент стоят 3/4(24х14) прокладки на подаче/обратке котла и на переходах с меди на ППР-т.е всего в 4-х местах...
То что насчёт производительности насоса Т4:какой литраж(куб)/час-кто знает???


vcwa-180 xe
 

#491 2013-03-14 19:54:51

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

неординарные поронитовые прокладки таки нашёл-размер:3/4(24х20).На выходных поменяю свежекупленные прокладки на ранее установленные 3/4(24х14).Если будет разница в скорости прогревания системы-отпишусь,если кому итересно.На данный момент стоят 3/4(24х14) прокладки на подаче/обратке котла и на переходах с меди на ППР-т.е всего в 4-х местах...
То что насчёт производительности насоса Т4:какой литраж(куб)/час-кто знает???

Про кубов в час лучше Вас врядли кто знает, паспорт почитайте, там всё написано.
Для справки производительность насоса, 5-6 раз объём систамы в течении часа = макс. кпд


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#492 2013-03-15 21:08:48

Re: Газовый котел Vaillant T4

в паспорте инфа только про производительность гор. воды-про насос-нислова
я хочу сказать,что если ставить доп. насос-то он должен иметь производительность неменьше родного...



Последнее редактирование Сергей_А (2013-03-15 21:10:08)


vcwa-180 xe
 

#493 2013-03-15 21:17:12

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Мощность можно увеличить но не уменьшить. Вот управление насосом нужно делать, ведь при нагреве ГВС Дополнительный насос ничего качать не будет.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#494 2013-03-16 12:56:37

Re: Газовый котел Vaillant T4

UVA пишет:

Мощность можно увеличить но не уменьшить. Вот управление насосом нужно делать, ведь при нагреве ГВС Дополнительный насос ничего качать не будет.

контур ГВС не используется ))
я имел ввиду,что работать будет только доп. насос(управление с родного будет переключено на доп)


vcwa-180 xe
 

#495 2013-03-16 19:27:27

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

UVA пишет:

Мощность можно увеличить но не уменьшить. Вот управление насосом нужно делать, ведь при нагреве ГВС Дополнительный насос ничего качать не будет.

контур ГВС не используется ))
я имел ввиду,что работать будет только доп. насос(управление с родного будет переключено на доп)

Паралельно! И увеличить Номинал предохранителя...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#496 2013-03-17 12:29:18

Re: Газовый котел Vaillant T4

UVA пишет:

Сергей_А пишет:

UVA пишет:

Мощность можно увеличить но не уменьшить. Вот управление насосом нужно делать, ведь при нагреве ГВС Дополнительный насос ничего качать не будет.

контур ГВС не используется ))
я имел ввиду,что работать будет только доп. насос(управление с родного будет переключено на доп)

Паралельно! И увеличить Номинал предохранителя...

почему параллельно?-не будет при включении насоса срабатывать 3-х ходовой,или как?


vcwa-180 xe
 

#497 2013-03-17 17:22:55

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Сергей_А пишет:

UVA пишет:

Сергей_А пишет:


контур ГВС не используется ))
я имел ввиду,что работать будет только доп. насос(управление с родного будет переключено на доп)

Паралельно! И увеличить Номинал предохранителя...

почему параллельно?-не будет при включении насоса срабатывать 3-х ходовой,или как?

Старый насос не будет создавать сопротивление и мощьносто/производительность насосов суммируется!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#498 2013-03-20 00:25:47

tixrus
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Здравствуйте!!!
Знатоки подскажите возможную причину.
Включаю котел - запускаеться насос водяной и все.
Не загораються на блоке управления не желтый не зеленый не красный световые датчики.До тубины и поджига газа конечно дела не доходят.

 

#499 2013-03-20 06:30:33

UVA
Админ

Re: Газовый котел Vaillant T4

Проверьте предохранители блока питания


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#500 2013-03-20 07:55:32

tixrus
Новичок

Re: Газовый котел Vaillant T4

Здравствуйте!!!

Спасибо за ответ.
Два сетевых предохранителя и один сверху ( все размещены на лецевой панели блока автоматики) проверял тестером - норма.
Когда включаю на обогрев котла , эта кнопка включения подсвечивается , запускаэтся мотор водяной и все на етом.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 11

map forum

[ Generated in 0.092 seconds, 43 queries executed ]