1. При включении котла в режим нагрева воды : - срабатывает серво-вентиль (там где подпружененый кулачок прокручиваясь против часовой стрелке нажимает на микрик) потом запускается турбина, поджиг не происходит - а в режиме нагрева отопления он должен срабатывать-прокручиваться ? 2. При включении котла в режим нагрева отопления : - запускается насос, и дальше ничего 3. Мембрана физически находится в трехходовом клапане (переключающий вентиль приоритета)или в серво вентиле? 4. Забита трубка - подразумевается тоненькие трубки между трехходовим клапаном и сервовентелем. 5. Микрик на трехходовом - чтобы его увидеть нада снять пластиковую крышку ?
Понимаю вопросы может ставлю некорректно, заранее спасибо за выдержку на них отвечать
Спасибо за ответ. Два сетевых предохранителя и один сверху ( все размещены на лецевой панели блока автоматики) проверял тестером - норма. Когда включаю на обогрев котла , эта кнопка включения подсвечивается , запускаэтся мотор водяной и все на етом.
Давно было, внутри ещё один должен быть на плате
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте!!! Спасибо большое всем кто откликнулся на мои вопросы. С ситуацией разобрался, выглядит так: 1. Трехходовой клапан (той который под водяным мотором), если снять защитный кожух можно добраться (увидеть) до штока.Его задача включать микрики 2 шт. 2.При включении котла на обогрев системы шток втягивается и нажимает оба микрика. В моем случае шток не втягивался. 3.Включив котел на обогрев (запустился мотор водяной) рукой нажал на шток. Котел запустился. Нагрел батареи до нужной температуры, дальше как полагаеться. Отключал от сети, просто отключал - норма. 4. Норма кроме одного случая. Включаю второй контур (горячую воду).Шток отходит вправо верхний микрик отпускает, нижний сработан. Поток воды не очень сильный по причине наполовину забитого нагревателя. Приблизительно за 10-15 с. обратка та и сам корпус трехходовика разогреты до обжигающей температуры с крана вода аж пар столбом. Отлючается нагрев (тухнет газ), и стопор. Больше не включается нагрев. А если закрыть кран горячей воды шток не втягивается (а должен) пока снова ему не помочь рукой.Помог дальше норма. 5. Считаю возможная причина - плетела регулировка нагрева второго контура (регулировка температуры на отопление работает четко).Это повлекло за собой перегрев вследствии плохую роботу трехходового клапана (мебраны). 6.Отвечаю на свой вопрос про сервовинтель (который срабатывает от разности давления воды.)Он срабатывает только когда включается второй контур. При нагреве отопления он отключен (собачка на микрик не давит. Микрик в состоянии выключен). 7. Нужна електрическая схема управления нарева воды при включении второго контура. Подскажите пожайлуста где можно взять. 8. Нужен ремкомлект трехходового клапана. Где можно приобрести онлайн.
Народ-какой нормальный ход штока трёхходового клапана(тот что микрики поджимает)-5 мм. норма? и ещё:есть ли выбор в насосах по мощности на Т4,и какие варианты,может есть аналоги?
Последнее редактирование Сергей_А (2013-03-25 12:41:28)
Подскажите пожалуйста, что за трубка на фото и как добраться до ее верхнего входа/выхода?
You are not registered
You are not registered
В отмеченном месте изгиба начали собираться капли воды, видимо сочится сверху. Верхней гайки не видно, трубка уходит за заднюю стенку отсека горелки и теплообменника.
Загляните сверху справа через зеркальце. Там автоматический воздухоотводчик. В большинстве котлов, эта трубка выведена на самый верх и в нее вкручен воздухоотводчик.
короче добрался я до трёхходового клапана-30 минут работы+пиво=решился менингит,который присутствовал с момента покупки кролика Т4-в отверстии обратки(внутри клапана) был камень-проток возле него-миллиметра 2-и мог я глушить байпасы,мерять ёмкость кондюка на насосе,проверять фильтра и пр.Сейчас,если кто из знакомых купит такой же котёл-сразу же заставлю трёхходовой пересматривать
короче добрался я до трёхходового клапана-30 минут работы+пиво=решился менингит,который присутствовал с момента покупки кролика Т4-в отверстии обратки(внутри клапана) был камень-проток возле него-миллиметра 2-и мог я глушить байпасы,мерять ёмкость кондюка на насосе,проверять фильтра и пр.Сейчас,если кто из знакомых купит такой же котёл-сразу же заставлю трёхходовой пересматривать
Теперь не будет проблем с разведением кроликов в Западной Украине?!! Думаю и Восточную охватить сможете!?? Успехов! Новое лечить не успеваеш! А Вы в геологию....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
короче добрался я до трёхходового клапана-30 минут работы+пиво=решился менингит,который присутствовал с момента покупки кролика Т4-в отверстии обратки(внутри клапана) был камень-проток возле него-миллиметра 2-и мог я глушить байпасы,мерять ёмкость кондюка на насосе,проверять фильтра и пр.Сейчас,если кто из знакомых купит такой же котёл-сразу же заставлю трёхходовой пересматривать
Теперь не будет проблем с разведением кроликов в Западной Украине?!! Думаю и Восточную охватить сможете!?? Успехов! Новое лечить не успеваеш! А Вы в геологию....
Ну-всё новое-хорошо забытое старое,причём забывают в основном о качестве/добротности и только всё усложняют электроникой и доп. алгоритмами работы котлов.А Т-4 ещё погреют нас не меньше,чем новые,да и запчастей на них-слава Богу,хватает
А от коли котел стоїть в режимі СО, і вікручуєш кран гарячої води, то котел часом переходить в режим колонки(чути як запалюється горелка) і гріє воду, а де коли і нехоче переходити - і вода просто іде холодна!:( .....і постійно коли потрібна гаряча вода...мушу користуватися кнопкою "СофтВатерКонфорт" - включив і нагріває аж до кип`ятка....покористувався ГВ...потім виключив тумблера)
Що це моглоб спричинити: Я думав що це звязано з тиском( в мене мінібашня на 50л, підкачка вкл. при 1атм, а виключ при 2,5-2,7атм)
дійсно коли манометр показує менше 1,5атм в системі Холодної води - колонка зовсім незапускається!
а коли більше 2х атм - то періодично(може запуститися, а може і ні)
Последнее редактирование Vodnar (2013-04-11 14:04:08)
Не знаю что такте "Минибашня" на 50 литров!? Если это стонция повышения давления?! То прокачайте компенсатор объема, настройте пневмо-реле на включение 1,5 и отключение 2,5! И будет Вам счастье!!! Ещё проверьте манометр!!! А потом смотрите на котёл, может он совсем не виноват.
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Не знаю что такте "Минибашня" на 50 литров!? Если это стонция повышения давления?! То прокачайте компенсатор объема, настройте пневмо-реле на включение 1,5 и отключение 2,5! И будет Вам счастье!!! Ещё проверьте манометр!!! А потом смотрите на котёл, может он совсем не виноват.
Спасибо!
Да "Минибашня" - ето и есть как Вы говорите станцыя накопления и повышения давления воды.
Не знаю что такте "Минибашня" на 50 литров!? Если это стонция повышения давления?! То прокачайте компенсатор объема, настройте пневмо-реле на включение 1,5 и отключение 2,5! И будет Вам счастье!!! Ещё проверьте манометр!!! А потом смотрите на котёл, может он совсем не виноват.
Спасибо!
Да "Минибашня" - ето и есть как Вы говорите станцыя накопления и повышения давления воды.
зделаю все как Вы и говорите!
Заполните пожалуйста профиль! А то в разных странах "СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ" называют по разному... Видать я не из вашей страны! Если у Вас башня? То логично её мерять и в метрах...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте!!! Знатоки подскажите возможную причину. при включении котел T4 24КВТ голандец - запускается водяной насос срабатывает трехходовой клапан,и начинает щелкать желтое реле на нижней плате, турбина не включается или запускается но вращается с небольшими оборотами в такт дребезга силового реле турбомодуля,пропаял ножки двух реле на плате турбомодуля не помогло.. Через некоторое время (от 1часа и до трех суток и более) котел может может включиться и работать стабильно. Неисправность появляется постоянно в следствии некорректного отключения электроэнергии на подстанции. Котел заземлен, занулен,напряжение сети 215-224в. Танцы с бубном не помогают.Подскажите в каком направлении искать причину? Заранее благодарен.
Умные люди полны сомнений , а идиоты полны уверенности.
Здравствуйте!!! Знатоки подскажите возможную причину. при включении котел T4 24КВТ голандец - запускается водяной насос срабатывает трехходовой клапан,и начинает щелкать желтое реле на нижней плате, турбина не включается или запускается но вращается с небольшими оборотами в такт дребезга силового реле турбомодуля,пропаял ножки двух реле на плате турбомодуля не помогло.. Через некоторое время (от 1часа и до трех суток и более) котел может может включиться и работать стабильно. Неисправность появляется постоянно в следствии некорректного отключения электроэнергии на подстанции. Котел заземлен, занулен,напряжение сети 215-224в. Танцы с бубном не помогают.Подскажите в каком направлении искать причину? Заранее благодарен.
Замените реле! Для начала... Нагар на контактах реле
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте!При перепайки ножек реле, я их выпаивал и проверял, силовое реле турбины - состояние контактов нормальное эрозии контактов не было, контакты зачистил. Реле управления силовым- полярное не разборное проверял на сопротивление контактов и под нагрузкой на четкость срабатывания, все работает. Всю плату турбомодуля просмотрел под микроскопом возможные отслоения пропаял. Неисправность характеризуется в следующем, при отключении электроэнергии, а также при остывании котла- сейчас с потеплением стало заметно, запускается водяной насос срабатывает трехходовой клапан,и начинает щелкать желтое реле на нижней плате с частотой примерно 2-10 герц, турбина не включается. Вчера вечером решился взял фен строительный и начал подогревать блок электроники не разбирая его просто корпус снизу и с боков где то градусов 50-60, частота дребезга полярного реле снизилась примерно до 1 герц, начало щелкать силовое реле турбины и турбина запустилась дальше все в нормальном режиме. Подогреть феном думал давно но по причине холодов и неизвестного исхода не решался. К танцам с бубном можно добавить танцы с феном!!! Реле конечно заменю. Может у кого нибудь было что то подобное, какие версии неисправности ? Буду признателен каждому кто вставит свои пять копеек.
Умные люди полны сомнений , а идиоты полны уверенности.
Здравствуйте! У вайланда такая проблема Во время работы отопления падало давление (по манометру) приблизительно на 0,5 в течении 12 часов. После выключения отопления при пользовании горячей водой давление (по тому же манометру) может резко подскочить до 1,5 - 2,0. Ваше мнение. Что делать в данной ситуации? Осенью котел обслуживался специалистом.
Как правильно отрегулировать котел на отопление и горячую воду?А так же режимы работы котла(комфорт и тд итп)Хочу чтобы он попусту не включался и работал только по требованию.Помогите.Спасибо!
добрый вечер всем. T4 турбо в режиме гвс.зажигается и тут же гаснет,опять зажигается и гаснет,5-10 раз ,потом срабатывает защита,подскажите в чем причина.